Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Rivitalo “rehjis” Patterilämmitystalo, 87100 Kajaani
Tulostuspäivä 25.05.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 103 800 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 18 pers 18 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 121 800 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 630 m2 30,4 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 1575 m3 12,2 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 630 m2 165 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 1575 m3 1038,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 630 m2 103 800 kWh 165 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 725 m2 3200 kWh 125 000 kWh 173 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 725 br m2 173 ET C luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 43,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 14 000 litraa 1,250 €/ltr 17 500 € 87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 121 800 kWh 0,125 €/kWh 15 225 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 120 026 kWh 0,125 €/kWh 5 337 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 1 774 kWh 0,125 €/kWh 222 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 121 800 kWh 42 692 kWh 2,9 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 95,8% 40 918 kWh 5 115 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 4,2% 1 774 kWh 222 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 42 692 kWh 5 337 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 12 163 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 9 888 €
LÄMMÖN KERUU
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 1120 m (5 x n.220m)
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 3,5 C 2,9 COP
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 3,5 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 122 753 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -35C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 25,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 30,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 34,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 39,3 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 44,0 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 48,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 53,4 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 46,0 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 43,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -28,9 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 833 h 32,3%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Kajaani, koko vuosi=5420 AP, tammikuu=867 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
- 1997 taloksi lämmitystarve vaikuttaa suurehkolta (12,2 Wh/m3/Ap/v)
- 26 kW pumpun teho riittää vain noin -11C pakkasille ja lähes puolet lämmitystarpeesta jouduttaisiin tuottamaan vastuslämmityksellä. Kokonais COP putoaisi arvoon 2.0 COP. Lämpökaivon aktiivisyvyydeksi silloin riittäisi 820 metriä.
- Maalämpöpumpulla ei saada patteriverkkoon kuin korkeintaan noin +55C menovettä.
- Jos aikaisemman kokemuksen perusteella on havaittu, että tuo ei riitä kovilla pakkasilla, joudutaan lisäksi vaihtamaan asunnoissa joku keskeisen tilan iso yksilehtinen patteri 2 tai 3 -lehtiseksi.