Kiitos, lisää saa laittaa jos muillakin on tietoja saatavilla. Meillä kuun alun ka. 33,3kWh/vrk ja 2,8C.
Pohdintoja + tajunnan virtaa:
Eli meillä on pienellä marginaalilla kovin kulutus, oiskohan syy jossain muualla kuin lämmityksessä? Katsoin tuntitasolla talon kulutuksia, ja sieltä kun kaivelee ne minimit, jolloin MLP tai sähkövaraaja ei ole käynyt saa jonkinlaisen käsityksen kulutuksesta, jolle ei voi juuri mitään. Päivällä menee noin 300W ja pimeän aikaan 410W. Se siis sisältää laitteiden lepovirtoja, MLP:n tyhjäkäyntikulutuksen, palovarottimet, jääkapit, IV-koneen (nopeus 3) ym. sälää. Niistä tulee tähän vuoden aikaan jo 8,9kWh/vrk. Aika paljon mielestäni. Veikkaan että monella tuo luku voi olla pienempi. Sitten tuo sähkövaraaja vie 2,5-3kWh/vrk, kun olen nostanut 50 asteeseen hanoille menevän veden, ja laskenut MLP:n alalämmöt 30-40 asteen välille.
Oma kwh-mittari maalämpöpumpulle olisi hyvä lisuke jos tätä jaksaa seurailla. Eipä siitä juurikaan hyötyä ole, mutta muiden tulokset nyt kertoi sen että joko meillä tuhlaillaan sähköä tai lämmityksen cop ei ihan pärjää paremmilleen. Olen laskelmoinut että jos Lämpöässä tekisi 35 asteista vettä copilla 4, olisi meidän käyttöveden cop 2 kun tuotetaan 50 asteista vettä, jos 45 astetta riittäisi, cop olisi 2,3. Laskelmoin käyttöveden osuuden olevan sen verran pienempi osuus, että talon lämmityksen cop kannattaa pitää mahdollisimman korkeana.