Meillä on Ekowellissa koaksiaalivaihdin tulistinpiirissä, 28mmCu putki pystyssä koneikon sisällä ja tulistinvaraaja on lämpöpumpun päällä.
Kun lämpöpumppu käynnistyy niin kestää n 5 minuuttia ennenkuin tulistinpiirin putket alkaa lämpiämään.
Tässä putket on pystyssä.
Laitoin Pollucomin tuohon luonnonkierrolla toimivaan tulistinvaraajan putkeen ja virtaukset on melkoisen pienet,suurimmillaan 15 minuuttia käynnistyksestä käyntijakson loppuun virtausta on 35l/h (tunnissa!)
Tulistinvaraajan meno- ja paluuputkien dt on yleensä 20...23C.
Käynnistyksen jälkeen menee tosiaan useita minuutteja ettei tulistinvaraajan putkissa tapahdu mitään,sitten kun veden lämpö tulistinvaihtimessa ylittää 60C niin virtaus lähtee hitaasti liikkeelle ja varttitunnissa nousee tuonne 35l/h lukemiin.
Vaakasuorat putkiosuudet ovat noin 1,2-15 m ja ne ovat vaakasuorassa.
Onkohan tuossa kirjoitusvirhe vai onko vaakasuora putkiosuus tosiaan 15m?Jos oikeasti vaakasuora putkiosuus on noin pitkä niin siihen ilmeisesti painovoimainen kierto tyssää.
Kyllä tuohon varminta olisi lisätä oma kiertopumppu,saahan siitä venttiilillä virtauksen kuristettua vaikka kuinka pieneksi mutta silti vesi kiertää.
Toinen vaihtoehto että muuttaisit nuo vaakaputki osuudet niin että menoputki nousee ja paluuputki laskee koko matkalla niin ehkä luonnonkierto silloin alkaa toimimaan.
Oletko muuten kokeillut kuuman kohdan rajaa menoputkessa että siirtyykö se varaajaan päin?
Liike voi olla niin hidas ettei kuuma vesi ehdi käyntijakson aikana varaajalle.
Mutta jos tuo kuuma kohta liikkuu niin silloin ainakin putket ja lämmönvaihdin on auki.