Lämmönsiirtymättömyys
« : 31.03.12 - klo:13:37 »
Mistähän voisi johtua että tulistimessa lämpiävä vesi ei pääse siirtymään tulistimesta varaajaan? Tulistimelta lähtiessä putki polttavan kuuma mutta parin metrin päässä enää n. käden lämpöinen jos sitäkään? Lämpö laskee metrin nousumatkalla n 30 astetta.  Putkissa ei mutkia ja nouseva suunta. Pumppu Karhu Kiva 10 ja varaaja akvatermin 700 L kahdella lämminvesi kierukalla. Voiko tulistin ja lämmönvaihdin mennä niin tukkoon ettei vesi kierrä? Ongelma uudesta lähtien.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #1 : 31.03.12 - klo:13:54 »
Ei taida vesi kiertää tulistimen ja varaajan välillä?
Pyöriikö kiertopumppu,onko venttiili auki?

edit: jos nuo on kunnossa niin sitten saattaa olla ilmaa kierrossa.
« Viimeksi muokattu: 31.03.12 - klo:13:56 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #2 : 02.04.12 - klo:17:31 »
Sehän se ongelma juuri on ettei vesi kierrä. Ja kierto tapahtuu tulistimesta luonnonkiertona, eli pumppua ei ole eikä sellaista kuulukaan olla, joten ongelma jossain muualla. Ja venttiilitkin on auki  :)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #3 : 02.04.12 - klo:17:41 »
Lainaus
Sehän se ongelma juuri on ettei vesi kierrä. Ja kierto tapahtuu tulistimesta luonnonkiertona, eli pumppua ei ole eikä sellaista kuulukaan olla, joten ongelma jossain muualla. Ja venttiilitkin on auki
Onko sinulla laittaa tänne minkäänlaista kaaviokuvaa systeemistä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #4 : 02.04.12 - klo:17:50 »
Lainaus
Lainaus
Sehän se ongelma juuri on ettei vesi kierrä. Ja kierto tapahtuu tulistimesta luonnonkiertona, eli pumppua ei ole eikä sellaista kuulukaan olla, joten ongelma jossain muualla. Ja venttiilitkin on auki
Onko sinulla laittaa tänne minkäänlaista kaaviokuvaa systeemistä?

ATS
Tai valokuvaa. ;)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #5 : 02.04.12 - klo:20:52 »
Lainaus
Mistähän voisi johtua että tulistimessa lämpiävä vesi ei pääse siirtymään tulistimesta varaajaan? Tulistimelta lähtiessä putki polttavan kuuma mutta parin metrin päässä enää n. käden lämpöinen jos sitäkään? Lämpö laskee metrin nousumatkalla n 30 astetta.  Putkissa ei mutkia ja nouseva suunta. Pumppu Karhu Kiva 10 ja varaaja akvatermin 700 L kahdella lämminvesi kierukalla. Voiko tulistin ja lämmönvaihdin mennä niin tukkoon ettei vesi kierrä? Ongelma uudesta lähtien.
Luonnon kierto eli termosifonikierto edellyttää tosiaan sitä, että kuuma menoputki on nouseva ja paluuputken vastaavasti pitää olla laskeva.
Jos niin ei ole, kierto ei toimi.

Onhan se kuuma, menoputki eristetty kunnolla, että kiertovesi ei ala jäähtymään siinä?
Jäähtyminen menoputkessa kumoaa kiertovoiman.
Sen voisi saada uudelleen alkuun kuumentamalla nousevaa menoputkea lämpöpuhaltimella. Muista tulipalon vaara!
Paluuputkessa saa tapahtua jäähtymistä.
« Viimeksi muokattu: 02.04.12 - klo:20:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #6 : 02.04.12 - klo:21:21 »
Lainaus
Lainaus
Mistähän voisi johtua että tulistimessa lämpiävä vesi ei pääse siirtymään tulistimesta varaajaan? Tulistimelta lähtiessä putki polttavan kuuma mutta parin metrin päässä enää n. käden lämpöinen jos sitäkään? Lämpö laskee metrin nousumatkalla n 30 astetta.  Putkissa ei mutkia ja nouseva suunta. Pumppu Karhu Kiva 10 ja varaaja akvatermin 700 L kahdella lämminvesi kierukalla. Voiko tulistin ja lämmönvaihdin mennä niin tukkoon ettei vesi kierrä? Ongelma uudesta lähtien.
Luonnon kierto eli termosifonikierto edellyttää tosiaan sitä, että kuuma menoputki on nouseva ja paluuputken vastaavasti pitää olla laskeva.
Jos niin ei ole, kierto ei toimi.

Onhan se kuuma, menoputki eristetty kunnolla, että kiertovesi ei ala jäähtymään siinä?
Jäähtyminen menoputkessa kumoaa kiertovoiman.
Sen voisi saada uudelleen alkuun kuumentamalla nousevaa menoputkea lämpöpuhaltimella. Muista tulipalon vaara!
Paluuputkessa saa tapahtua jäähtymistä.
Menoputki on eristetty, joten jäähtymistä ei pitäisi tapahtua. Silti ero alapään ja yläpään kohdalla n 30-35 astetta. Yritän saada muutaman kuvan ja kaavion aikaiseksi "kohteesta"

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #7 : 04.04.12 - klo:08:54 »
<a href="http://aijaa.com/004139927671" target="Aijaa.com"><img src="http://i9.aijaa.com/t/00413/9927671.t.jpg"></a>

Tuolta löytyy jonkinlainen piirrustus miten kytkennät on tehty. Tutkikaa :)


Edit.:
Tee näin: [*img]http://i9.aijaa.com/b/00413/9927671.jpg[*/img]
Toimii, kun poistat molemmat tähti ( * ) merkit tuosta yläpuolella olevasta rivistä!
"tomppeli" avusti hiukan..
« Viimeksi muokattu: 04.04.12 - klo:10:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #8 : 04.04.12 - klo:09:11 »
Pitää vähän kysellä jotta voisi aloittaa ongelman selvittelyn

Onko sama ongelma ollut alusta asti vai milloin se ilmeni?
Onko tulistinkierrossa venttiilejä, jos on niin missä?
Mikä on putkimateriaali?
Mikä on putkikoko?
Millaisilla liitimillä putkisto on koottu?

Akvatermissä on varmaankin pari tusinaa yhdettä. Mihinkä yhteisiin tulistus on kytketty?
Mitenkä on hoidettu akvatermin ilmaus?

ATS

« Viimeksi muokattu: 04.04.12 - klo:09:16 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #9 : 04.04.12 - klo:11:27 »
Lainaus
Pitää vähän kysellä jotta voisi aloittaa ongelman selvittelyn

Onko sama ongelma ollut alusta asti vai milloin se ilmeni?
Onko tulistinkierrossa venttiilejä, jos on niin missä?
Mikä on putkimateriaali?
Mikä on putkikoko?
Millaisilla liitimillä putkisto on koottu?

Akvatermissä on varmaankin pari tusinaa yhdettä. Mihinkä yhteisiin tulistus on kytketty?
Mitenkä on hoidettu akvatermin ilmaus?

ATS



Ongelma on ollu kuuleman mukaan alusta asti. Itse en ole talossa ollut alusta asti, mutta 99 % varmuudella alusta asti, siis 2007 vuodesta.
Tulistinkierrossa on meno puolella venttiili juuri ennen varaajaan sisäänmenoa. Ja paluu puolella on kaksi venttiiliä heti varaajasta ulostulon jälkeen.
Putkimateriaali kupari ja putki 28 koko. Liittimet messinkiä. Paluupuolella mudanerotin kahden venttiilin välissä. Pistän mukaan pari kuvaa... jos osaan  ;D



Tässä varaajissa yhteitä ei juuri ulimääräisiä ole.

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #10 : 04.04.12 - klo:11:31 »
Lainaus
Lainaus
Pitää vähän kysellä jotta voisi aloittaa ongelman selvittelyn

Onko sama ongelma ollut alusta asti vai milloin se ilmeni?
Onko tulistinkierrossa venttiilejä, jos on niin missä?
Mikä on putkimateriaali?
Mikä on putkikoko?
Millaisilla liitimillä putkisto on koottu?

Akvatermissä on varmaankin pari tusinaa yhdettä. Mihinkä yhteisiin tulistus on kytketty?
Mitenkä on hoidettu akvatermin ilmaus?

ATS



Ongelma on ollu kuuleman mukaan alusta asti. Itse en ole talossa ollut alusta asti, mutta 99 % varmuudella alusta asti, siis 2007 vuodesta.
Tulistinkierrossa on meno puolella venttiili juuri ennen varaajaan sisäänmenoa. Ja paluu puolella on kaksi venttiiliä heti varaajasta ulostulon jälkeen.
Putkimateriaali kupari ja putki 28 koko. Liittimet messinkiä. Paluupuolella mudanerotin kahden venttiilin välissä. Pistän mukaan pari kuvaa... jos osaan  ;D



Tässä varaajissa yhteitä ei juuri ulimääräisiä ole.

Toinen kuva vielä


Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #11 : 04.04.12 - klo:11:36 »

Poissa nortle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #12 : 04.04.12 - klo:12:45 »
Onko tulistuksenpoisto levylämmönsiirrin vai koaksiaaliputki? Levari vaatinee pumpun.
Levari menee myös helposti tällaisessa käytössä tukkoon kalkkikivestä. Jo suljetussa järjetelmässä voi olla liikaa kalkkia!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #13 : 04.04.12 - klo:12:49 »
Akvatermissä 1. merkitty yhde lienee tulistimelta tuleva kuuma vesi
ja 2. on paluu tulistimelle.

Ensimmäiseksi pitää tarkastaa mudanerotin ellet jo ole tarkastanut.
Varmista, että sihti on asennettu oikeinpäin.
Koemielessä jätä sihti pois.

Pienikin ilmakupla putkistossa estää tehokkaasti veden kiertoa tämäntyyppisessä luonnonkierto järjestelmässä.

Onko Akvatermin yläosasta ilmanpoistoa? Jos on niin ilmaa.

Sihdin tarkastuksen jälkeinen käyttöönotto.
-Avaa ensin säiliönpuoleinen venttiili niin tällöin sihtipesään jäänyt ilma menee mieluummin säliöön kuin putkeen.

Putkiston tarkastaminen tukosten varalta
-Paljonko on järjestelmän paine. Jos on vähmmän kuin 1,0 bar niin nosta paine -->1.0 bar
-Sulje mudanerottimen kaksi venttiiliä
-Poista sihti ja jätä tulppa auki
-Aseta mudanerottimen alle sopiva astia tai viritä tulppaan sopiva letku ja johda se sopivaan paikkaan.
- Avaa varoen säiliön puoleista venttiiliä. Jos virtausreitti on auki, niin vettä tulee reilusti
-Sulje venttiili
-Avaa varoen tulistimen puoleista venttiiliä. Jos virtausreitti on avoin, niin vettä tulee reilusti.

Ellei vettä tule reilusti on jossain tukos.

Nosta paine -->1,0 bar

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #14 : 04.04.12 - klo:13:17 »
Lainaus
Onko tulistuksenpoisto levylämmönsiirrin vai koaksiaaliputki? Levari vaatinee pumpun.
Levari menee myös helposti tällaisessa käytössä tukkoon kalkkikivestä. Jo suljetussa järjetelmässä voi olla liikaa kalkkia!

Levylämmönvaihdin on. Mutta valmistajan mukaan pumppua ei saa laittaa tulistuskiertoon. Mutta tukossa voi olla, mutta millä tämän voisi pestä? ja miten?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #15 : 04.04.12 - klo:15:24 »
Lainaus
Levylämmönvaihdin on. Mutta valmistajan mukaan pumppua ei saa laittaa tulistuskiertoon. Mutta tukossa voi olla, mutta millä tämän voisi pestä? ja miten?
Kuvaamiesi oireiden perusteella en usko, että itse lämmönvaihdin olisi tukossa.
Lainaus
-Avaa varoen tulistimen puoleista venttiiliä. Jos virtausreitti on avoin, niin vettä tulee reilusti.
Tällä toimenpiteellä tulee tulistin huuhdeltua vastavirtaan, mikä poistaa sieltä mahdollisen irtonaiset roskat.

Vielä kysymys putkistoista
- kuinka pitkät ovat vaakasuorat putkiosuudet
- Ovatko ne tasan vaakasuorassa?

- "Vaakasuorien" osuuksien pitää nousta sevästi varaajaan päin mentäessä. Sanotaan nyt että vähintään 100mm/1m.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #16 : 04.04.12 - klo:16:24 »
Lainaus
Lainaus
Levylämmönvaihdin on. Mutta valmistajan mukaan pumppua ei saa laittaa tulistuskiertoon. Mutta tukossa voi olla, mutta millä tämän voisi pestä? ja miten?
Kuvaamiesi oireiden perusteella en usko, että itse lämmönvaihdin olisi tukossa.
Lainaus
-Avaa varoen tulistimen puoleista venttiiliä. Jos virtausreitti on avoin, niin vettä tulee reilusti.
Tällä toimenpiteellä tulee tulistin huuhdeltua vastavirtaan, mikä poistaa sieltä mahdollisen irtonaiset roskat.

Vielä kysymys putkistoista
- kuinka pitkät ovat vaakasuorat putkiosuudet
- Ovatko ne tasan vaakasuorassa?

- "Vaakasuorien" osuuksien pitää nousta sevästi varaajaan päin mentäessä. Sanotaan nyt että vähintään 100mm/1m.

ATS

Vaakasuorat putkiosuudet ovat noin 1,2-15 m ja ne ovat vaakasuorassa. Itsekin miettinyt juuri tuota että pitäisikö ne muuttaa reilusti nouseviksi, josko se tosiaan parantaisi asiaa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #17 : 04.04.12 - klo:16:58 »
Lainaus
Vaakasuorat putkiosuudet ovat noin 1,2-15 m ja ne ovat vaakasuorassa. Itsekin miettinyt juuri tuota että pitäisikö ne muuttaa reilusti nouseviksi, josko se tosiaan parantaisi asiaa.
Näin pitkät vaakasuorat putkiosuudet ovat varmasti osasyy ellei pääsyy järjestelmän toimimattomuuteen.
Putket pitää asentaa udelleen siten, että "vaakasuorille" osuuksille tulee mahdollisimman suuri nousu pumpulta säiliölle.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #18 : 04.04.12 - klo:17:07 »
Meillä on Ekowellissa koaksiaalivaihdin tulistinpiirissä, 28mmCu putki pystyssä koneikon sisällä ja tulistinvaraaja on lämpöpumpun päällä.
Kun lämpöpumppu käynnistyy niin kestää n 5 minuuttia ennenkuin tulistinpiirin putket alkaa lämpiämään.
Tässä putket on pystyssä.

Laitoin Pollucomin tuohon luonnonkierrolla toimivaan tulistinvaraajan putkeen ja virtaukset on melkoisen pienet,suurimmillaan 15 minuuttia käynnistyksestä käyntijakson loppuun virtausta on 35l/h (tunnissa!)

Tulistinvaraajan meno- ja paluuputkien dt on yleensä 20...23C.

Käynnistyksen jälkeen menee tosiaan useita minuutteja ettei tulistinvaraajan putkissa tapahdu mitään,sitten kun veden lämpö tulistinvaihtimessa ylittää 60C niin virtaus lähtee hitaasti liikkeelle ja varttitunnissa nousee tuonne 35l/h lukemiin.


Lainaus
Vaakasuorat putkiosuudet ovat noin 1,2-15 m ja ne ovat vaakasuorassa.

Onkohan tuossa kirjoitusvirhe vai onko vaakasuora putkiosuus tosiaan 15m?Jos oikeasti vaakasuora putkiosuus on noin pitkä niin siihen ilmeisesti painovoimainen kierto tyssää.

Kyllä tuohon varminta olisi lisätä oma kiertopumppu,saahan siitä venttiilillä virtauksen kuristettua vaikka kuinka pieneksi mutta silti vesi kiertää.

Toinen vaihtoehto että muuttaisit nuo vaakaputki osuudet niin että menoputki nousee ja paluuputki laskee koko matkalla niin ehkä luonnonkierto silloin alkaa toimimaan.

Oletko muuten kokeillut kuuman kohdan rajaa menoputkessa että siirtyykö se varaajaan päin?
Liike voi olla niin hidas ettei kuuma vesi ehdi käyntijakson aikana varaajalle.
Mutta jos tuo kuuma kohta liikkuu niin silloin ainakin putket ja lämmönvaihdin on auki.


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #19 : 04.04.12 - klo:18:17 »
Lainaus
Meillä on Ekowellissa koaksiaalivaihdin tulistinpiirissä, 28mmCu putki pystyssä koneikon sisällä ja tulistinvaraaja on lämpöpumpun päällä.
Kun lämpöpumppu käynnistyy niin kestää n 5 minuuttia ennenkuin tulistinpiirin putket alkaa lämpiämään.
Tässä putket on pystyssä.

Laitoin Pollucomin tuohon luonnonkierrolla toimivaan tulistinvaraajan putkeen ja virtaukset on melkoisen pienet,suurimmillaan 15 minuuttia käynnistyksestä käyntijakson loppuun virtausta on 35l/h (tunnissa!)

Tulistinvaraajan meno- ja paluuputkien dt on yleensä 20...23C.

Käynnistyksen jälkeen menee tosiaan useita minuutteja ettei tulistinvaraajan putkissa tapahdu mitään,sitten kun veden lämpö tulistinvaihtimessa ylittää 60C niin virtaus lähtee hitaasti liikkeelle ja varttitunnissa nousee tuonne 35l/h lukemiin.


Lainaus
Vaakasuorat putkiosuudet ovat noin 1,2-15 m ja ne ovat vaakasuorassa.

Onkohan tuossa kirjoitusvirhe vai onko vaakasuora putkiosuus tosiaan 15m?Jos oikeasti vaakasuora putkiosuus on noin pitkä niin siihen ilmeisesti painovoimainen kierto tyssää.

Kyllä tuohon varminta olisi lisätä oma kiertopumppu,saahan siitä venttiilillä virtauksen kuristettua vaikka kuinka pieneksi mutta silti vesi kiertää.

Toinen vaihtoehto että muuttaisit nuo vaakaputki osuudet niin että menoputki nousee ja paluuputki laskee koko matkalla niin ehkä luonnonkierto silloin alkaa toimimaan.

Oletko muuten kokeillut kuuman kohdan rajaa menoputkessa että siirtyykö se varaajaan päin?
Liike voi olla niin hidas ettei kuuma vesi ehdi käyntijakson aikana varaajalle.
Mutta jos tuo kuuma kohta liikkuu niin silloin ainakin putket ja lämmönvaihdin on auki.



Virhe on , puuttuu välistä...eli vaakaosuudet 1,2 - 1,5 metriä. En ole kokeillut "kuumaa kohtaa". Purkanut vain palan eristeestä alkupäästä ja loppupäästä. Mutta kokeillaan jatkaa tutkimista ja muutetaan putkia ja harkitaan pumppua tulistinkiertoon.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Lämmönsiirtymättömyys
« Vastaus #20 : 04.04.12 - klo:19:32 »
http://www.pohjolanmaalampo.fi/ladattavat/johnson/KIVA-mallin%20asennus%20ja%20kayttoohje%20JC.pdf


Manuaalista ohjeita


Lainaus
Varaajan ja pumpun väliset putket oltava aina 28 Cu putkea ja
putket tulee eristää. Varaajan ja pumpun välillä oleviin putkiin 7 ja 3
asennetaan mudanerotin 1”. Ylimmän käyttövesikierukan alapuolella
olevaan 2” reikään tulee 3kW. Huom! Varaajan yläosaan tulevat
tulistuspiirin kaksi putkea 1 ja 2 on oltava nousussa varaajaan päin koko

matkalta. Tulistuspiirissä ei ole kiertovesipumppua vaan toiminta
perustuu vapaaseen kiertoon. Putkien oltava nousussa varaajaan päin,
eikä putkissa saa olla lenkkejä ylös tai alaspäin.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m