Kellarillinen kivitalo 280m2. Kellari 100m2 ja asuintilat 180m2. Koko ala tulee olemaan lämmintä tilaa. Huonekorkeus asuintiloissa keskimäärin 3.5m. Isoja ikkuna-aloja on olohuoneessa 2 x (3mx2.2m)
Muuten ei mitään isompia ikkuinoita löydy. Ilmatilavuus lämpimissä tiloissa on 809m3. Taloon tulee amme, alle 200l, henkilöitä 4, ilmanvaihdon jälkilämmitys tulee vesikiertoisena.
Energiaselvityksen mukaan lämmitysenergiankulutus vuodessa on 17000 kWh ja ET-luku 112.
TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”ValinnanVaikeus
Uudellamaalla
Tulostuspäivä 15.11.2011
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 17 000 kWh Asukkaiden määräksi valittu 4 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 4 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 21 000 kWh Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 2471 ltr
Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 2 915 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,120 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 2 520 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,6 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,8 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 3,37 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 429 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 4 722 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 6 151 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 738 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 177 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 1 782 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 130 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi valittu (oC) 6,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 26 913 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 7,1 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 8,0 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 9,0 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 10,0 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 10,9 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 7,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -19,5 C Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 000 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 34%
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan! [size=16]
"ValinnanVaikeus", anteeksipyyntöni Sinulle! [/size]
Olin käyttänyt edellisessä laskennassa vääriä astepäivälukuja.
Nyt on käytössä Vantaan AP -luvut ja siksi erilainen pumpun mitoitustulos.
Toivottavasti en sotkenut suunnitelmiasi.!