ei tuo 7 starttia vuorokaudessa minusta paha ole, oletko seurannut kauanko pumppu käy per startti? jos käyntiajat vain muutamia minuutteja per startti niin sitten kannattaa katsoa mitä asialle voi tehdä, muuten en ainakaan itse asiasta olisi huolissani.
Minulla tulee vähintään 3 starttia per vrk jo pelkästään käyttöveden lämmityksen/kulutuksen takia vaikka minulla onkin vajaan 300 litran KV- varaaja (VPB-300, startti 45 lopetus 50 astetta).
Toukokuussa otin edellisen login ja silloin tuli 12 starttia per vrk, lyhin käyntijakso kesti 17 minuuttia.
Olen säätänyt lämmitysminimiksi 26 astetta jotta laattalattiat olisi kesälläkin hieman lämpimät, ja siitä syystä huonetermarit on säädetty noin 20 asteeseen. Toisaalta niben ulkolämpötila tehdas-asetus lämmityksen lopettamiselle on 20 astetta eli tuskin talomme sisälämpötila olisi sen korkeampi kuin nytkään vaikka termarit olisi kaikki auki.
Toisaalta minulla on aika iso vesitilavuus lämmityspiirissä vaikka termarit olisikin kaikki kiinni on nimittäin pitkähköt ja paksut syöttöputket jakotukkeihin ja kaikissa tukeissa useita piirejä joissa käsisäätö, eli kesälläkin käyntiajat on kait aika pitkiä, tosin en ole seurannut tilannetta nyt lämpiminä kuukausina, pitääpä oikeastaan käydä tökkäämässä muistitikku pumppuun.
Sami68 ei vastannut kysymykseeni siitä että paljonko sillä 7v vanhalla kompuralla oli tunteja ja startteja takana, kait ne selvisi koska pätkäkäyntiä epäiltiin kompuran viantuumisen syyksi?
Niben UK sivuilla on mainittu että ns. normaali vuosittainen käynnistysmäärä MLP:lle on 4000-16000 kpl.
Ruotsin MLP foorumissa taas sanottiin että jos startteja tulee 30 tai yli per vrk niin sitten pitää asialle tehdä jotain.
Niin ja niben asteminuuttisuositus lattialämmitystaloon on -120.