Re: Simppeli LTO
« Vastaus #1 : 12.12.11 - klo:21:02 »
Ei ole kokemuksia,ekä tunne laitetta sen kummemmin.
Tällaisen esitteen löysin, sama tarina tässäkin :
http://ebookbrowse.com/catalogo-forclima-ita-2010-bassa-risoluz-pdf-d135951007

Näyttää olevan tulo ja poistopuhaltimien siivikot yhteisellä moottoriakselilla.
Hyvä, että ei ole pelkkä tulo tai poistopuhallus. Ei pääsen syntymään paine-eroa lokaaliin.
Luvataan hyvä talteenottoprosentti, jopa 70%.
Vaikka olisi pienempikin, on se kuitenkin paljon parempi, kuin pelkkä ilman vaihtuminen, kokonaan vailla lämmön talteenottoa.
Pieni tehon kulutus ja kohtalaisen pieni ilman vaihtuvuuskin.

Totuus koti-ilmanvaihtokoneiden käytöstä on kuitenkin, että hankitaan kohtalaisen isotehoinen laite, joka sitten käytännössä pyörii 1/8 ... 2/8 -teholla.
Joten ilmeisesti "E100SX" riittää vaihtamaan ilmaa tavalliseen omakotiin.
Ei ole kallis hankkia eikä asentaa. Kulutuskin on pieni.
Miksi ei hankkisi? Tarvittaessa vaikka kaksikin samaan lukaaliin!
« Viimeksi muokattu: 12.12.11 - klo:21:04 kirjoittanut tomppeli »

justus01

  • Vieras
Re: Simppeli LTO
« Vastaus #2 : 19.12.11 - klo:11:08 »
Miten lie toimii pakkaskeleillä?
Tuleeko sulatustarvetta, jos tulee niin miten on toteutettu?
Valuuko kondessivedet ulkoseinää pitkin?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Simppeli LTO
« Vastaus #3 : 19.12.11 - klo:15:56 »
Joo,LTO:n poistoputkea ei ainakaan kuutio malleissa kannata laittaa vaakasuoraan seinästä ulos.Mä laitoin meille aluksi noin kun oli helposti tehty ja varttikaton läpivienti on hieman työläs tehdä.Siinä vaan pakkasten aikaan tuli sellainen ilmiö että kondenssivesi tippui putkenpäästä maahan ja jäätyi siihen.Kun pakkasta oli muutaman päivän kestänyt niin noista jäätyneistä tipoista alkoi kasvaa samantapainen "torni" kuin entisaikaisten puuceen pudotusalueelle pakkasilla  ;D.
Parhaimmillaan tuohon poistoputken alle tuli kartio jääpilari joka maassa oli n 0,5m ja yläpää olis mennyt 3m korkealla olevaan putkeen kiinni jos tornia ei välillä olis kaadettu.
Kuutio LTO:ssa kun pakkasella pysähtelee tuloilmapuhallin mutta poistopuhallin käy jatkuvasti ja jäteilmassa on aina kosteutta.
Kun vaihdoin poistoputken pystysuoraan katosta läpi niin kondessivedet valuu takaisin LTO koneelle ja sieltä pohja-altaasta viemäriin.
En tosiaan tiedä miten tuossa seinän läpi puhaltavassa LTO:ssa kondenssivesien poisto on ajateltu mutta jos sitä pakkasella käyttää niin varmasti kondenssivettä tulee