Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Enervent maaviileäkennon kiertovesipumpun teho?  (Luettu 6847 kertaa)

Poissa Mooses

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Nibe F1245 6kW, Kaivo 150m, Pandion Eco EDE-CG,
Tervehdys!

Sain vihdoin ja viimein maaviileän käyntiin mutta sen viilennysteho on riittämätön. Kiertovesipumppuna on Wilo Star-Z Nova 4,5W ja putkimiehen mukaan sen pitäisi riittää jos mlp:n maaliuospumppu on jatkuvasti päällä.

Valitettavasti se viilentää ulkoilman vain n 3 astetta viileämmäksi. Mutta jos pakotan palloventtiilillä (n 45 astetta kiinni) maaliuosta kiertämään kennon kautta niin lämpötilaero on jo 10 astetta. Näyttäisi siltä että tuo kiertovesipumppu on liian tehoton. Eli pumppu vaihtoon.

Mitä pumppua suosittelisitte? Tuon Pandionin kennon putken paksuus on 15mm ja esim Grundfossin ups 25-60 liitäntä on 1,5" eli putken supistuessa virtausnopeus kasvaisi (kuten myös viilennysteho) mutta rasittaisiko se liikaa kupariputkea?

Ja riittäisikö tuon Grundfossin teho pelkästään kierrättämään maaliuosta järjestelmässä (kaivo 150m) ettei tarvitsisi rääkätä tuota mlp:n maaliuospumppua...

Edit: Olihan tuolla muilla ketjuilla asiaan valaistusta eli taitaa tuo Grundfoss UPS 25-60 olla riittävä eikä mlp:n omaa maaliuospumppua tarvita. Korjatkaa jos olen väärässä.

Näin tässä käy kun "hieman" väsyneenä lueskelee foorumia...  :)
« Viimeksi muokattu: 04.07.11 - klo:19:27 kirjoittanut sepi168 »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Enervent maaviileäkennon kiertovesipumpun teho?
« Vastaus #1 : 06.07.11 - klo:16:19 »
Onhan sinun maaviileäsysteemissä takaiskuventtiili (ks kuva) ?


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Mooses

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Nibe F1245 6kW, Kaivo 150m, Pandion Eco EDE-CG,
Re: Enervent maaviileäkennon kiertovesipumpun teho?
« Vastaus #2 : 06.07.11 - klo:18:19 »
Juu, kyllä on. Sain myös vastauksen Enerventin teknisestä neuvonnasta:

- Virtausnopeus pitäisi Pandionin kennossa olla 0,08 litraa/sekunnissa
- Yleensä pumpun malli on 25-40

Itse en osaa laskea virtausnopeuksia mutta tuon pumppusuosituksen valossa olisi tuo pumppu hieman liian tehoton...

Poissa Mooses

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Nibe F1245 6kW, Kaivo 150m, Pandion Eco EDE-CG,
Re: Enervent maaviileäkennon kiertovesipumpun teho?
« Vastaus #3 : 14.07.11 - klo:17:26 »
Lainaus
Juu, kyllä on. Sain myös vastauksen Enerventin teknisestä neuvonnasta:

- Virtausnopeus pitäisi Pandionin kennossa olla 0,08 litraa/sekunnissa
- Yleensä pumpun malli on 25-40

Itse en osaa laskea virtausnopeuksia mutta tuon pumppusuosituksen valossa olisi tuo pumppu (siis tuo Wilo Star-Z Nova) hieman liian tehoton...

Putkimiehen mukaan tuohon riittäisi jo Wilo Star-Z 15 mutta tuntuu että voisin ottaa siihen mielummin tuon Wilo Star-Z 20/1:n...

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Enervent maaviileäkennon kiertovesipumpun teho?
« Vastaus #4 : 22.07.11 - klo:06:26 »
Minulla on Grunfors Magna 25-100 kiertovesipumppu Enervent Pelican eco EDW-CG:n kaverina joten siinä pitäs riittää teho hyvin, olen sitä mieltä että jäähdytyskennossa on nesteen kierretävä kunnolla jos meinataan saada kunnon jäähdytysteho ja uskoisin ettei nuo 15 mm kupariputket rupea liian nopeasti kulumaan vaikka virtausnopeus onkin hieman suuniteltua nopeampaa.

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Enervent maaviileäkennon kiertovesipumpun teho?
« Vastaus #5 : 03.08.11 - klo:04:10 »
Sain vihdoin viikko sitten maaviileän toimimaan ja hyvin tuntuu Grunfors Magna 25-100:sessa tehot riittävän (tosin automaattiasenossa pumppu käyttää jo 7-8 nopeusasetusta, käytössä 2x130 metriset porakaivot), kivitalo oli kerennyt jo lämpenemään kohtuullisesti mutta maaviileä jäähdytti talon haluttuun lämpötilaan kahdessa päivässä ja nyt pitää sen juuri siinä lämpötilassa mitä pyydetään. Meillä siis säätö tapahtuu poistoilmasta mittaamalla (eli haluttua sisälämpötilaa mitataan talosta poistuvasta ilmasta) ja tuloilma on ollut siellä 13-16 asteen välillä.

Poissa jzl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Ekowell ECT-500, 400m putkea savessa
Re: Enervent maaviileäkennon kiertovesipumpun teho?
« Vastaus #6 : 04.08.11 - klo:08:57 »
mullakin aluksi ei maaviileä toiminut, mutta ongelma selvisi äkkiä. putkari oli laittanut maaviileän lämpötilasäädön kolmitieventiilin väärään asentoon siihen säätömoottoriin nähden. Kun enervent laittoi jäähdytyksen täysille, niin virtaus kennossa lakkasi. no moottori irti ja kolmitieventtiilin kääntö siihen asentoon että oikea putki kylmeni. nyt on toiminut pian 2 kesää ongelmitta.