Kirjoittaja Aihe: Maaviileä IV-koneen kautta, mikä tapa järkevin?  (Luettu 7774 kertaa)

Poissa Lämpömies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Nyt olisi sitten jollakin mahtavalla ihmisellä mahdollisuus pelastaa yhden ok-taloa rakennuttavan hermot ja mielenterveys :)

Olen iv-asioiden suhteen varsin vähän tietävä, mutta varsin kovan tutkiskelun jälkeen päätin aikanaan että taloomme tulee viilennys maaviileällä IV-putkistoa myöten suoraan huoneisiin. Huoneisiin menevä tuloilmaputkisto on eristetty hyvin ja putket kulkevat muutenkin yläpohjan alla koteloituna.

Nyt sitten alkaa rahapuoli hieman hikoiluttaa ja ihan kalleimman kautta ei viitsisi viedä hommaa loppuun. Ymmärsinkö siis oikein että tarvitaan:

IV-kone automatiikalla sekä jäähdytyskennolla, ilmeisesti Valloxin Digit2 SE MLV VKL R kävisi tähän? Hintaa olisi kuitenkin aika suolaisesti eli noin 2500 euroa. Mitäs tähän tarvittaisiin lisäksi? Olisiko halvempia iv-koneita tarjolla?

Kannattaisko hoitaa nesteen pyörittäminen IV-koneelle erillisellä kiertovesipumpulla? Kiertovesipumppu ilmeisesti maksaa vain reilun satasen, ja sitten tarvittaisiin magneettiventtiili jotain varten? Entä vielä muuta?

Oliko myös joku sellainen tapa hoitaa asia että IV-kone voisi olla edullisempi malli eli ilman automatiikkaa ja kennoa? Tämä kiinnostaisi kustannussyistä erittäin paljon!!

Olisi oikeasti ihan huikeaa jos joku voisi kertoa mitä minun kanttaisi tehdä jotta saisin itselleni järkevän viilennyksen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kiitos jo nyt!!
« Viimeksi muokattu: 27.04.11 - klo:23:00 kirjoittanut tnygard »

Poissa Tuke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Maaviileä IV-koneen kautta, mikä tapa järkevin?
« Vastaus #1 : 02.05.11 - klo:09:59 »
Eräs IV-mies sanoi että nuo Valloxin MLV-viritykset, jotka tulevat ulkoilmapuolelle ovat kyseenalaisia. En tiedä tämän kommentin luotettavuudesta, kun kauppasi omaa järjestelmäänsä. Keskusteluissa olen nähnyt esitettävän huolen että maalämpöpumpun keruuneste voisi jäätyä tuolla ulkoilmapuolella.

Jos ei halua tavoitella esilämmitystä vaan pelkkää jäähdytystä, kannattanee asentaa tuloilmapuolelle erillinen jäähdytyspatteri. Näin käsittääkseni saavutetaan parempi jäähdytysteho, kun voidaan hyödyntää myös IV-koneen kennoa kesällä viileyden talteenottoon??? Erillisiä viilennyspattereita on saatavissa ainakin Swegon/Iltolta ja Valloxilta:
- Viilennyslaite Swegon CASA Maalämpö (hinta talotarvike.com:issa 849 €)
- Vallox MLV patteri

Tollaisen voi käsittääkseni asentaa minkä tahansa koneen perään, kunhan vain kanavakoko on sopiva.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Maaviileä IV-koneen kautta, mikä tapa järkevin?
« Vastaus #2 : 03.05.11 - klo:08:12 »
Lainaus
Nyt olisi sitten jollakin mahtavalla ihmisellä mahdollisuus pelastaa yhden ok-taloa rakennuttavan hermot ja mielenterveys :)


Minusta ne hermot ja kukkaro pelastuvat parhaiten myös rakennuksen valmistuttua, kun jätät IV-järjestelmän toimimaan omineen ja laitat maaviileän toimimaan puhallinkonvektorin kautta.

Mikäli päädyt IV-koneeseen liitettyyn kennoon, niin se kannattaa ehkä laittaa kennon etupuolelle, jolloin se toimii esilämmityksenä talvella. Teho jäähdytyksessä on tietty pienempi, mutta koska tuloilmaa huoneisiin ei voi laskea täällä kirjoitetun mukaan alle 16 asteen, niin kyllä se siihen pystynee, kun putkistokin kulkee höyrysulun alapuolella.

Mitään se ei kylläkään juuri jäähdytä (käytä foorumin laskuria), mutta varmaan poistaa nyt ainakin kosteutta.
« Viimeksi muokattu: 03.05.11 - klo:08:13 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Maaviileä IV-koneen kautta, mikä tapa järkevin?
« Vastaus #3 : 03.05.11 - klo:08:56 »
Lainaus
Minusta ne hermot ja kukkaro pelastuvat parhaiten myös rakennuksen valmistuttua, kun jätät IV-järjestelmän toimimaan omineen ja laitat maaviileän toimimaan puhallinkonvektorin kautta.
Samaa mieltä,puhallinkonvektori kun kierrättää vain sisäilmaa niin jäähtyy huomattavasti tehokkaammin kuin tuloilmakennolla. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Maaviileä IV-koneen kautta, mikä tapa järkevin?
« Vastaus #4 : 03.05.11 - klo:11:34 »
Laita kummatkin, niin toimi parahiten.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).