KJK:lle..
Luin aiemmat postauksesi ja niistä selvisi paljon.
8kW pumppu ja kaivoja 60+100m. Neliöt ok tuon kokoiselle pumpulle.
Muutama asia:
- siporex-talo vie todella paljon energiaa ennen kuin se kuivuu ja rapataan. Tämä kulutustilanne siis parantuu kun talo valmis.
- kaivoja kaksi eri syvyistä ja noiden virtausten tasapainotus todella hankala homma jos ei ole linjasäätöventtiileitä+mittaria. Jos toinen virtaa enemmän on seurauksena aiemmin kertomia ongelmia eli pakkasta tulee kaivoilta pumpulle.
- esilämmitys vaatii kaivosta n. 1kW tehoa eli ~20m lisäsyvyyttä.
Minä suosittelen että otat tuon esilämmityksen pois toistaiseksi ja talven tullessa seuraat keruupiirin lämpötiloja. Jos menee miinukselle ennen vuodenvaihdetta on tuo kaivojen tasapaino varmasti pielessä.
Lisäksi lämpökäyräsi on pielessä jos se on aiemmin kertomasi 38 lattialämmitystalossa. Tietysti jos siinä on ulkopuolella shuntti lattialämmitykselle niin ok. Jos pelkkä lattialämmitys niin laita 27 käyrä ja huoneasetus 21 niin olet oikeilla säädöillä liikkeellä.
Mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä enemmän yleensä tulee ongelmia.