Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja  (Luettu 8228 kertaa)

Poissa KJK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« : 29.08.10 - klo:09:15 »
Pyytäisin kokemuksianne tai näkemystänne seuraavanlaisesta ongelmasta: Vallox effect se 150 MLV ilmanvaihtokoneeseen liitetty MLV-piiri kuumentaa Grundfossin pumpun heti kytkennän jälkeen tulikuumaksi ja lopulta rikkoo pumpun parissa viikossa!!!

Kysymyksessä on Grundfossin pumppu, jota Vallox neuvoo käyttämään ko. kytkennässä ja hintaakin pumpulla oli (muistaakseni) yli 400 euroa. Toki viimeinen pumppu tuli onneksi takuun turvin. Ja niin tulee seuraavatkin, mutta jotain häikkää täytyy nyt piirissä olla.

Kytkentä näyttäisi olevan Valloxin teknisen ohjeen mukainen. Magneettiventtili ohjaa. Ottaa liuoksen maapiirin tulopuolelta ("lämpimämmältä"). Kaivoja on kaksi, 60 metrinen ja 100 metrinen ja ne ovat sarjassa. Kaivojen välillä n. 10m vaakaan menoa myös.

Asentajan mukaan muille on tehty identtiset kytkennät (kaivoja lukuunottamatta) ja ei kuulema pumppu lämpene. Missä vika? Voisikohan keruupiiri olla "tukossa"? Myös lämmitysongelmia on ollut koko pumpun käytön ajan eli vajaan vuoden. Nämä ongelmat ovat näkyneet jättimäisinä käyntiaikoina ja sähkötunteina jo pienemmilläkin pakkasilla.
« Viimeksi muokattu: 29.08.10 - klo:09:17 kirjoittanut KJK »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #1 : 29.08.10 - klo:09:41 »
Saatko selville keruupiirin dT:n MLP:n käynnin aikana...?
Se vois kertoo hiukan onko huono virtaus...
400e LTO:n maapiirin pumppu  :o, taitaa olla varaosahinta.
« Viimeksi muokattu: 29.08.10 - klo:09:42 kirjoittanut Roori »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #2 : 29.08.10 - klo:09:56 »
Onko tuo keruupuoli toteutettu kalvopaisunnalla?
Käytätkö tuota myös esilämmitykseen?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa KJK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #3 : 29.08.10 - klo:09:58 »
Valitettavasti dT ei kerro minulle yhtään mitään, mutta mainitsen asiasta konsultilleni ;)

Tuo hinta on tosiaan siksi kova, että kysymyksessä on kylmän nesteen kierrättämiseen sopiva pumppu, joka takaa, että minulla on takuu. Olen halunnut näin kallista pumppua käytettävän juuri näitä tilanteita varten. Muut - köyhät  ;) - käyttää kuulema tavallista pumppua, joka sekin kestää. Edelleenkin on kuitenkin sekin mahdollisuus, että minua on huijattu hinnassa! Täytyy selvittää.

Vielä lisätietona ongelmaan: käytin pumppua pois ja laitoin takaisin niin lakkasi viheltämästä/ujeltamasta. Maapiiriin paisuntasäiliö sen sijaan on tyhjä, joten laitoin varalta koneet kiinni.

Lisäksi vielä iv-koneen esilämmitysasetuksena on 15 astetta. Edelleen diagnoosia kaipaan, asentajalta en sitä varmaan taaskaan saa (ainakaan ilman käräjiä)  :-[

Poissa KJK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #4 : 29.08.10 - klo:09:59 »
Lainaus
Onko tuo keruupuoli toteutettu kalvopaisunnalla?
Käytätkö tuota myös esilämmitykseen?

Kyllä/kyllä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #5 : 29.08.10 - klo:10:17 »
Lainaus
Lainaus
Onko tuo keruupuoli toteutettu kalvopaisunnalla?
Käytätkö tuota myös esilämmitykseen?

Kyllä/kyllä.
Ok. Tuo paine on varmasti tärkeä asia että litku kiertää kunnolla.
Varmaan olettekin varmistaneet että pumppu pyörii vain kun magneettiventtiili on auki. Jos pyörisi muulloin saattaisi se jo riittää lämmittämään pumpun rikki.
Itse olen epäileväinen tämän esilämmityksen suhteen. Paljonko muuten otti tuo esilämmitys asteita kaivolta tulevasta nesteestä?
Millainen kohde teillä on muuten eli lämpimät neliöt? Ja millainen maalämpöpumppu? Kaivoa oli ~160m.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #6 : 29.08.10 - klo:10:23 »
Lainaus
Valitettavasti dT ei kerro minulle yhtään mitään, mutta mainitsen asiasta konsultilleni ;)

Vielä lisätietona ongelmaan: käytin pumppua pois ja laitoin takaisin niin lakkasi viheltämästä/ujeltamasta. Maapiiriin paisuntasäiliö sen sijaan on tyhjä, joten laitoin varalta koneet kiinni.
[

Tuo dT on keruupiirin menon ja paluun lämpötilaero kompressorin käydessä.

Siis tuolla keruupuolella on molemmat säiliöt eli valkoinen paisuntapönttö ja punainen kalvopaisunta? Mietin vaan kun näit että pinta oli laskenut..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa niperox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #7 : 29.08.10 - klo:11:27 »
Tuohon pumpun kuumenemiseen ja rikkoutumiseen on yleensä vain 2 syytä.

1. Pumppua ei ilmattu kunnolla. ( pumpussa ilmaa, jolloin voitelu ei toimi)
2. Neste ei kierrä. (ilmaa putkistossa? Aukeaako magneettiventtiili varmasti pumpun käydessä?)
« Viimeksi muokattu: 29.08.10 - klo:11:28 kirjoittanut niperox »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #8 : 29.08.10 - klo:11:33 »
KJK:lle..
Luin aiemmat postauksesi ja niistä selvisi paljon.
8kW pumppu ja kaivoja 60+100m. Neliöt ok tuon kokoiselle pumpulle.
Muutama asia:
- siporex-talo vie todella paljon energiaa ennen kuin se kuivuu ja rapataan. Tämä kulutustilanne siis parantuu kun talo valmis.
- kaivoja kaksi eri syvyistä ja noiden virtausten tasapainotus todella hankala homma jos ei ole linjasäätöventtiileitä+mittaria. Jos toinen virtaa enemmän on seurauksena aiemmin kertomia ongelmia eli pakkasta tulee kaivoilta pumpulle.
- esilämmitys vaatii kaivosta n. 1kW tehoa eli ~20m lisäsyvyyttä.

Minä suosittelen että otat tuon esilämmityksen pois toistaiseksi ja talven tullessa seuraat keruupiirin lämpötiloja. Jos menee miinukselle ennen vuodenvaihdetta on tuo kaivojen tasapaino varmasti pielessä.
Lisäksi lämpökäyräsi on pielessä jos se on aiemmin kertomasi 38 lattialämmitystalossa. Tietysti jos siinä on ulkopuolella shuntti lattialämmitykselle niin ok. Jos pelkkä lattialämmitys niin laita 27 käyrä ja huoneasetus 21 niin olet oikeilla säädöillä liikkeellä.
Mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä enemmän yleensä tulee ongelmia. :(
« Viimeksi muokattu: 29.08.10 - klo:11:34 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa mije

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #9 : 29.08.10 - klo:13:14 »
Lainaus
- kaivoja kaksi eri syvyistä ja noiden virtausten tasapainotus todella hankala homma jos ei ole linjasäätöventtiileitä+mittaria. Jos toinen virtaa enemmän on seurauksena aiemmin kertomia ongelmia eli pakkasta tulee kaivoilta pumpulle.

Kaivothan on avausviestin mukaan kytketty sarjaan.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #10 : 29.08.10 - klo:13:35 »
Lainaus
Lainaus
- kaivoja kaksi eri syvyistä ja noiden virtausten tasapainotus todella hankala homma jos ei ole linjasäätöventtiileitä+mittaria. Jos toinen virtaa enemmän on seurauksena aiemmin kertomia ongelmia eli pakkasta tulee kaivoilta pumpulle.

Kaivothan on avausviestin mukaan kytketty sarjaan.

Niinpä näkyy lukevan eli siinähän se yksi ISO syyllinen on eli nuo täytyy tottakai olla rinnan. Muuten se vetää toisen kaivon varmasti jäähän. Aika perusjuttuja pitäisi olla tuon ymmärtäminen >:(
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Maalämmittäjä Pera

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Nibe 1245 + porakaivo 160m + Vallox Digit 2 SE MLV
Re: MLV piiri rikkoo kiertopumppuja
« Vastaus #11 : 01.09.10 - klo:15:15 »
Lainaus
Tuohon pumpun kuumenemiseen ja rikkoutumiseen on yleensä vain 2 syytä.

1. Pumppua ei ilmattu kunnolla. ( pumpussa ilmaa, jolloin voitelu ei toimi)
2. Neste ei kierrä. (ilmaa putkistossa? Aukeaako magneettiventtiili varmasti pumpun käydessä?)

Itsellä kävi KJK:n tavoin eli kiertovesipumppu leikkasi kiinni. Mulla on grunfossin UPS 25-60-180 malli K (muistaakseni). Lopulta ongelmaksi löytyi magneettiventtili, joka meni kiinni silloin kun piti olla auki. Tämä ongelma saatiin korjattua invertoimalla ohjausjännite, jolloin venttili toimi oikein päin.

Tämän jälkeen kesä oli mukavan viileä  8-)

Eli tarkista magneettiventtiilin toiminta ja ilmat pois putkista ja kiertovesipumpusta.
Totanoinniin...