Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: oma kiertovesipumppu jälkilämmitykselle?  (Luettu 5707 kertaa)

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
oma kiertovesipumppu jälkilämmitykselle?
« : 03.01.10 - klo:21:37 »
mulla kair comfort 150 LTO jossa vesipatteri. patteria ei ole vielä kytketty, mutta kovilla pakkasilla IV-kone pätkii. pätkiminen on tarkoituksellista ettei liian viileää ilmaa mene putkistoon.

kun lattialämmitys oli suunnittelussa (greenline), käskin myyjän (MLP+GL) ottee huomion että minulle tulee lto:honpatteri ja siihen täytyy saada lämpö maalämpöpumpusta.

jotenkin tuntuu että myyjä 'unohti' ilmoittaa suunnitteluun tuon patteri jutun, koska lattialämmityskaavioissa sitä ei huomioitu ollenkaan (olin ymmärtänyt että patteri tulee yhdeksi 'lattiapiiriksi' jakotukkiin),koska
kysyttyäni asiasta sanoi vain että laita shuntti,ilmakello ja oma kiertovesipumppu.

nyt siis homma ajankohtainen . tällä viikolla pitäisi soittaa putkimiehelle ja tehdä osaluettelo.

Onko teillä muilla jälkilämmityspatterimiehillä oma kiertovesipumppu sille? sehän kuluttaa sähköäkin vaikka kuinka... :o
« Viimeksi muokattu: 03.01.10 - klo:21:37 kirjoittanut Vito »
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa jjpp

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: oma kiertovesipumppu jälkilämmitykselle?
« Vastaus #1 : 03.01.10 - klo:22:25 »
Minulla Deekax DIVK-435 jälkilämmitys vedellä eli vesipatteri.
Vesikiertoinen lattialämmitys ja jaettu kahteen piiriin, eli L1 ja L2.
IV-koneelle vesi menee kostean piirin jakotukista. Mutta lattialämmitys järjestelmissä vesi ei ole tarpeeksi lämmintä pitääkseen tulo ilman lämpimänä. Kone käy pätkä käyntiä näillä pakkasilla. Tämä ilmiö taitaa olla lattialämmitys taloissa :(

Nyt  L2 piiriin menevä vesi +31,5 ja MLP:n mittari näytti ulko lämmöksi -17.
IV-kone: ULKO -13, TULO +13,  POIS +16,  JÄTE +7

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: oma kiertovesipumppu jälkilämmitykselle?
« Vastaus #2 : 03.01.10 - klo:23:19 »
"jotenkin tuntuu että myyjä 'unohti' ilmoittaa suunnitteluun tuon patteri jutun, koska lattialämmityskaavioissa sitä ei huomioitu ollenkaan (olin ymmärtänyt että patteri tulee yhdeksi 'lattiapiiriksi' jakotukkiin),koska kysyttyäni asiasta sanoi vain että laita shuntti,ilmakello ja oma kiertovesipumppu."

Soita sille myyjälle ja muistuta uudelleen tosta pyynnöstä.
En tiedä KAIRin koneista, mulla Enervent, mutta uskoisin että niihinkin saa vesipatterin lattialämmitystasolle (30/20, ei 60/40), eli siinä nimenomaan huomioidaan lämmitysnesteen alempi lämpötila.

Jos/kun olet nimenomaan pyytänyt että suunnittelussa huomioidaan toi lattialämmön käyttö patterille niin myyjän tokaisu omasta kiertopumpusta yms. on lähinnä verrattavissa ´haistatteluun´. Ei luulisi että tässä raksatilanteessa kellään on varaa moiseen.

Ellei asiasta ole mustaa valkoisella niin sitten on hiukan kiperämpää...mutta painostaa kannattaa joka tapauksessa.

justus01

  • Vieras
Re: oma kiertovesipumppu jälkilämmitykselle?
« Vastaus #3 : 04.01.10 - klo:08:44 »
Tuota, tuota....
Kuutio-ivk:n pätkimisellähän pyritään pitämään LTO, siis se kuutio, sulana. Normaalisti ilmaa lämmitetään IVK:n patterilla vasta LTO:n jälkeen, joten tuolla IVK:n tuloilmapatterin teholla ei juurikaan ole merkitystä pätkimiseen. Mikäli kuutiokoneen pätkimisestä halutaan eroon pitäisi tuloilmaa lämmittää ennen ilmanvaihtokonetta esim. "maaviileän" patterilla tai sähkövastuksella.

Meillä Vallox alkaa pätkimään siinä vaiheessa, kun jäteilman lämpötila laskee 2-3 asteeseen. Meillä Vallox:n hengettömän näköinen patteri on jaksanut pitää tähän mennessä tuloilman pyydetyssä 15 asteessa -25 pakkasellakin. Patteri on mielestäni kytketty heti MLPn:n päältä suoraan lattiakierron tulon/lähdön väliin.

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Re: oma kiertovesipumppu jälkilämmitykselle?
« Vastaus #4 : 04.01.10 - klo:09:58 »
Noin minäkin luulin ja siksi soitin KAIR tehtaalle. sanoivat että ainoa syy miksi kone sammuu (pysäyttää siis puhaltimet) on että liian kylmää ilmaa menisi huoneisiin, eli viimeisen 'kammion',  jossa myös jälkilämmityspatteri on, lämpötilaanturi sammuttaa.

"VAROTOIMINNOT:
Vesipatterin jälkeisen termostaatin T5 lämpötilan laskiessa alle asetusarvon (+8°C) koje pysähtyy."


Kair IV-koneet ei pätki ollenkaan,  vaikka LTO jäätyisi, koska siinä sulatuksen aikana on LTO-ohitus.
"HUURTUMISSUOJA:
Lämpötilan laskiessa termostaatin T1 asetusarvon (+3°C) alapuolelle kääntyy pelti asentoon, jossa osa tuloilmasta
ohittaa lto:n ja pieni osa tulee lto:n kautta."
Tästä koneen tietoihin

Jälkilämpöpatteri pitäi olla juuri sellaista mallia  että sopii lattialämmitysvedelle.

Tässä on heti sellainen tilanne kun kaikki vehkeet ei ole ostettu samasta paikasta. MLP ja lämmönjako on toiselta ja IV-kone toiselta.  vaikka tuskin kovin moni ostaisikaan IV-konetta MLP-myyjältä.

Raksaaja: onko sulla minkälainen kiertovesipumppu  lattiakierrolle? mulla on vain yksi koneen MLP:n sisäinen. MLP:n asentaja laittoi kyllä koneen päälle haarahanat  IV-konetta varten. mutta kummastusta aiheuttaa lähinnä kun myyjä käski laittaa shuntin ja oman kiertopumpun.
« Viimeksi muokattu: 04.01.10 - klo:10:12 kirjoittanut Vito »
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Re: oma kiertovesipumppu jälkilämmitykselle?
« Vastaus #5 : 05.01.10 - klo:12:31 »
Topic jatkuu täällä
« Viimeksi muokattu: 29.11.12 - klo:15:43 kirjoittanut tomppeli »
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.