semmoinen tulee heti mieleen, että kiertävän veden lämpötilaa ei voi vetää kovin alas kondenssin takia, ja sitten taas korkeamman lämpötilan takia teho voi olla vähän rajallinen. Eipä silti, itse jäähdytän iv-koneessa olevaa patteria pintaputken litkulla, joten ei ole tehokas sekään..
Lämpötila pitäisi kai rajoittaa automatiikalla niin, että kastepisteeseen on varaa aste tai kaksi, ettei kondenssia synny. Kesäkeleillä tämä tarkoittaisi esimerkiksi: +23C 60% -> kp 14,8C, eli pitäisi olla 16...17 asteinen kiertovesi, ja kun veden ja ilman lämpötilaero on 6...7 astetta, lienee teho aika pieni? Toki, +24C 40% antaakin jo kp 9,6C, jolloin lämpötilaeroa saisikin jo 12...13 astetta.
Osaako joku sanoa, minkä tehoisia lämpöpatterit ovat tuommoisella lämpötilaerolla?