Kirjoittaja Aihe: LogTemp_1-Wire  (Luettu 61415 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #80 : 23.08.12 - klo:22:50 »
Lainaus
1-Wire / LogTemp pätkii.

Minulla on L-Ässää ja muita asioita seuraamassa 20 kpl DS18S20 anturia.
Järjestelmä on sellainen, että läpäriltä menee yksi n. 25m pitkä johtopari lämpöpumpulle, missä sitten on haaroitettu anturit parin kolmen metrin johtimilla mittauskohteisiin. Runkojohdosta on haaroitettu matkan varrella pari mittausta.

Ongelmana on alusta alkaen ollut se, että silloin tällöin jää joku mittaus lukematta.
Nyt vika on pahentunut ja mittauksia jää liian paljon väliin.


Tuossa kannattaisi kokeilla 1-wire verkon GND johdon liittämistä PE potentiaaliin.Esim pannuhuoneessa varaajan kupariputkeen

Meillä mittausvirheilmoitukset loppuivat kun tein tuollaisen lisämaadoituksen varaajan kupariputkeen.


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Mika K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #81 : 07.09.12 - klo:08:38 »
Lainaus
Niin... onko jollain foorumilaisella tällaista systeemiä pystyssä, jossa syötetään virtaa myös toisesta päästä? Tai yleensäkään joku muu virransyöttö kuin parasiitti?

On, http://www.hobby-boards.com/store/products/4-Channel-Hub.html tommonen.

Ostin kun rupes sääaseman verkko olemaan vähän epämääräinen, ja sai samalla syötettyä virtaa kätevästi.

Lainaus
Millaista virtalähdettä kannattaisi käyttää?

Muistaakseni ostin vaan jonkun säädettävän virtalähteen clasulta.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #82 : 08.09.12 - klo:10:14 »
Pävitellään oman loggausalustan tiedot tännekin. Tuli hankittua itselle uusi, mutta käytetty HP:n xw4600 tehopöytäkone HP Proliant serverin tilalle. Nyt pari päivää sitten asentelin sinne Windows Server 2012 x64 ja sain sinne oikein nätisti pelaamaan logtempin sekä 1wire ajurit. 1wire verkko on com-portissa ilman erillistä virransyöttöä.



Ajatuksena on vielä alkaa loggaamaan noita pumppuun tulevia putkia ja pumpusta lähteviä putkia. Ja kiva olisi seurata LTO-koneenkin arvoja. On vielä vaan hakusessa se best practise, jolla kupariputkista saisi mahdollisimman tarkan arvon.
Nimim. piitahnaa ostin jo iso tuubillisen

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #83 : 08.09.12 - klo:11:18 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2791.msg30115#msg30115

Yllä olevan linkin viesteissä olen tutkinut erilaisten anturikiinnitysten vaikutusta mittausvirheisiin.

ATS
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:08:20 kirjoittanut tomppeli »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #84 : 11.09.12 - klo:12:50 »
Kyllä vain, siellähän sitä keskustelua on tullut käytyä ennenkin. En vaan ole tehnyt vielä mitään :D Pitäsi vaan puuhastella joku helppo viritys, joka olis edes sinne päin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #85 : 06.11.12 - klo:21:55 »
Neuvokaas miten Logtempissä saisi Ds1820 anturien selväkieliset nimet ja anturien ROM(?) tunnukset jotenkin talletettua?Siis että näkisi anturin ROM tunnuksesta jotenkin mikä anturi on kyseessä

Aina kun mittauksia hoitava PC käynnistää itsensä uudestaan tai tulee virtakatkos tms niin selkokieliset tunnukset (esim Kuumakaasu,Käyttövesi,Lauhdutin jne) häviää ja noissa on aina joltinenkin arpominnen kun trendikäyrästä joutuu antureita tunnistamaan. :-[


Noissa ROM tunnuksissa kun on 15 numeroa/kirjainta niin olisi melkoinen homma kirjata kynällä paperille kun on 27 anturia verkossa.Ja se paperi olisi kumminkin hukassa sitten kun tarvitsisi :(
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa DyyDeli

  • Yleismoderaattori
  • Täysjäsen
  • *****
  • Viestejä: 49
  • MLP vuonna 2020 :)
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #86 : 06.11.12 - klo:22:43 »
Laitetaanpa oma lusikka soppaan. Sain tänään viimeisteltyä oman seurantajärjestelmäni uusimmat version, jota voi tarkkailla täällä:

http://dyyd.dyndns.org/

Ei vielä liikka antureita, saatika MLP pumppua, mutta kaikki valmiina sitä varten.  ;)
Lämpötila- ja kulutusseurantaa: http://seura.us

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #87 : 07.11.12 - klo:17:56 »
Neuvokaas miten Logtempissä saisi Ds1820 anturien selväkieliset nimet ja anturien ROM(?) tunnukset jotenkin talletettua?

Aina kun mittauksia hoitava PC käynnistää itsensä uudestaan tai tulee virtakatkos tms niin selkokieliset tunnukset (esim Kuumakaasu,Käyttövesi,Lauhdutin jne) häviää ja noissa on aina joltinenkin arpominnen kun trendikäyrästä joutuu antureita tunnistamaan. :-[

Oman kokemukseni mukaan Logtemppiin tehdyt asetukset - siis juuri nuo antureiden selväkieliset nimet - tallentuvat asetuksiin vasta siinä vaiheessa, kun ohjelman käyttö lopetetaan. 

Tee siis niin, että kun olet määritellyt selväkieliset nimet, pysäytä mittaukset ja lopeta ohjelman käyttäminen: valikosta "tiedosto", komento "pysäytä mittaukset", komento "lopeta"

Kun avaat ohjelman uudelleen, pitäisi antureiden nimien olla selväkielisiä.

Itselläni käytössä on ohjelman versio 2.24.0.92





Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #88 : 07.11.12 - klo:18:56 »
Neuvokaas miten Logtempissä saisi Ds1820 anturien selväkieliset nimet ja anturien ROM(?) tunnukset jotenkin talletettua?

Aina kun mittauksia hoitava PC käynnistää itsensä uudestaan tai tulee virtakatkos tms niin selkokieliset tunnukset (esim Kuumakaasu,Käyttövesi,Lauhdutin jne) häviää ja noissa on aina joltinenkin arpominnen kun trendikäyrästä joutuu antureita tunnistamaan. :-[

Oman kokemukseni mukaan Logtemppiin tehdyt asetukset - siis juuri nuo antureiden selväkieliset nimet - tallentuvat asetuksiin vasta siinä vaiheessa, kun ohjelman käyttö lopetetaan. 

Tee siis niin, että kun olet määritellyt selväkieliset nimet, pysäytä mittaukset ja lopeta ohjelman käyttäminen: valikosta "tiedosto", komento "pysäytä mittaukset", komento "lopeta"

Kun avaat ohjelman uudelleen, pitäisi antureiden nimien olla selväkielisiä.

Itselläni käytössä on ohjelman versio 2.24.0.92

Kiitoksia Jari,näin säilyy anturien nimet meilläkin,jopa uudelleenkäynnistyksen jälkeen :)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #89 : 30.11.12 - klo:22:23 »
Laitoin tänään tilaukseen kasan antureita ja USB-sovittimen. Näköjään taitaa nykyään toimia ajurit 64 bittisessä Win seiskassa?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #90 : 30.11.12 - klo:22:47 »
http://www.maximintegrated.com/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm

Tuolta näyttää löytyvän 32 ja 64 bittiset ajurit Win7.

Kannattaa rakentaa suosiolla 3-napainen anturiverkko,2-napainen parasiittiverkko on hieman helpompi tehdä mutta käytössä herkkä häiriöille  :'(
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #91 : 01.12.12 - klo:10:41 »
https://www.hobby-boards.com/store/pages.php?pageid=11

Onpas tyhmästi tuon USB-sovittimen kytkentä. Vain data on otettu ulos USB:ista. Siitähän kai saisi jännitesyötönkin verkkoon, kun saatavilla olisi 5VDC. Vai onko tuo usb-jännitesyöttö riittävä 1-wire verkkoon. Saisihan sen toisella usb-johdolla otettua.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #92 : 01.12.12 - klo:13:15 »
Lainaus
onko tuo usb-jännitesyöttö riittävä 1-wire verkkoon. Saisihan sen toisella usb-johdolla otettua.

http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf

Lainaus
when the DS18S20 is performing temperature conversions or copying data from the scratchpad memory to EEPROM, the operating current can be as high as 1.5mA.
[/i]

Kulutusta tulee 1,5mA/anturi eli kyllä USB portissa teho riittää.

Sellainen mittaushavainto Rs232/parasiittiverkosta että jos 1-wire väylän jännite laskee alle 5V:n mittauskierroksen aikana niin tulee mittausvirheilmoitus.

Mun vanhassa HP Omnibook läppärissä COM portin tyhjäkäyntijännite on 6,3VDC ja 27 anturin mittauskierron aikana (poutasäällä) jännite laskee 5,2--5,4V:n tienoille.

Kostealla/pilvisellä säällä tuo jännite laskee välillä alle 5V:n  ( 4,3--4,6V) ja häiriöitä alkaa tulemaan

En kyllä ymmärrä loogista yhteyttä säätilan ja kiinteästi johdotetun anturiverkon välillä.
Valaiskaa mua jos joku tietäisi tästä ilmiöstä

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #93 : 01.12.12 - klo:19:45 »
Lainaus
Niin... onko jollain foorumilaisella tällaista systeemiä pystyssä, jossa syötetään virtaa myös toisesta päästä? Tai yleensäkään joku muu virransyöttö kuin parasiitti?

Nyt on meillä,muutin yhden häiriköivän anturin kytkennän ulkoiselle virtalähteelle.
Virtalähteenä Nokian kännykkälaturi 5,7VDC 800mA

Toistaiseksi on häiriöt kadonneet :)

Tuollainen kytkentä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #94 : 18.12.12 - klo:19:36 »
Tuli sitten vihdoinkin Hobby Boardista 1-Wire tarvikkeet. Tänään pääsin kolvailemaan anturit kaapeliin kiinni. Laitoin väylä topologiaan eli ketjutin kaikki anturit suojatulla kaapelilla, joten ei pitäisi tulla heijastumia eikä häiriöitä. En laita näin aluksi apujännitettä, mutta johdotus on kolminapainen, joten myöhemmin voi lisätä, jos tarvetta ilmaantuu. Ainakiin alustavasti näyttää toimivan LogTempissä.

Huomenna olisi tarkotus laitttaa putkiin kiinni. Aion käyttää piitahnaa, nippusidettä, jessusteippiä ja solumuovieristettä. Unohtuiko joku?
Ilmeisesti kannattaa laittaa kylmäputkiin sivulle ja kuumaputkiin yläpuolelle? Antureita näin aluksi ajattelin nämä kolvaamani 9kpl. ulko, keruut, höyrystin 2kpl, laudutin 2kpl, menovesi, paluuvesi. Onko vielä joku tarpeellinen?



Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #95 : 18.12.12 - klo:21:44 »
Lainaus
Huomenna olisi tarkotus laitttaa putkiin kiinni. Aion käyttää piitahnaa, nippusidettä, jessusteippiä ja solumuovieristettä. Unohtuiko joku?
Ilmeisesti kannattaa laittaa kylmäputkiin sivulle ja kuumaputkiin yläpuolelle? Antureita näin aluksi ajattelin nämä kolvaamani 9kpl. ulko, keruut, höyrystin 2kpl, laudutin 2kpl, menovesi, paluuvesi. Onko vielä joku tarpeellinen?
Kuumakaasu? Vai onko tuo lauhduttimen toinen mittaus kuumakaasu?
Laita kylmien putkien anturit putken alapuolelle.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #96 : 18.12.12 - klo:21:54 »
Joo, kuumakaasu on toinen lauhduttimen antureista eli molemmin puolin lämmönvaihtimia. En nyt muista mistä luin että ainakin imukaasuputkessa suositeltiin jotakin klo 14-16 asemaa putken kyljessä ja olisi erikseen varoitettu laiittamasta alapintaan. Liittyikö jotenkin öljyn kertymiseen pohjalle, en ole aivan varma. Keruuputkin sitten ainakin laitan alapintaan, jos olet hyväksi todennut.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #97 : 19.12.12 - klo:09:14 »
Lainaus
En nyt muista mistä luin että ainakin imukaasuputkessa suositeltiin jotakin klo 14-16 asemaa putken kyljessä ja olisi erikseen varoitettu laiittamasta alapintaan. Liittyikö jotenkin öljyn kertymiseen pohjalle
Juuri näin kylmäaineputkissa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #98 : 19.12.12 - klo:10:23 »
Lainaus
Antureita näin aluksi ajattelin nämä kolvaamani 9kpl. ulko, keruut, höyrystin 2kpl, laudutin 2kpl, menovesi, paluuvesi. Onko vielä joku tarpeellinen?

Käyttövesivaraaja?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #99 : 19.12.12 - klo:12:36 »
KV-varaaja kans ajattelin, mutta jäi nyt sitten laittamatta. Ilmeisesti laiskuutta. Danssissa se on toisaalta turha kun ylärajaakaan ei voi säätää. Kohta pääsen ajaan dataa ulos, kun saan johdon yhdistettuä tietsikkaan.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #100 : 21.12.12 - klo:20:50 »
Laitetaan nyt tännekin tieto antureiden kiinnityksestä putkeen, ettei muut tekisi yhtä paljon turhaa työtä kuin itse.

Jos haluaa luotettavaa tietoa lämpötiloista 1-wire antureilla, ne pitää kiinnittää mitattavan putken kylkeen kupariputken pätkän tai taskun kanssa. Tuolla on asiasta juttua:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2248.msg48934#new

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #101 : 25.01.13 - klo:18:41 »
Lainaus
Niin... onko jollain foorumilaisella tällaista systeemiä pystyssä, jossa syötetään virtaa myös toisesta päästä? Tai yleensäkään joku muu virransyöttö kuin parasiitti?

Nyt on meillä,muutin yhden häiriköivän anturin kytkennän ulkoiselle virtalähteelle.
Virtalähteenä Nokian kännykkälaturi 5,7VDC 800mA

Toistaiseksi on häiriöt kadonneet :)

Tuollainen kytkentä

Toimiiko sinulla tuo kytkentä edelleen, jossa on sekä parasiitti-kytkennällä antureita, että ulkoisella virtalähteellä kytketty anturi 1-wire verkossa ??

Itsellä olisi samanlainen Nokian laturi käytettävissä.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #102 : 25.01.13 - klo:22:53 »
Lainaus
Toimiiko sinulla tuo kytkentä edelleen, jossa on sekä parasiitti-kytkennällä antureita, että ulkoisella virtalähteellä kytketty anturi 1-wire verkossa ??

Toimii  :)

Lainaus
Itsellä olisi samanlainen Nokian laturi käytettävissä

Tarkista varmuuden vuoksi Nokian laturin  tyhjäkäyntijännite yleismittarilla ennen anturin kytkentää.Nokian kännykkälatureissa on osa reguloimattomia joten jännite kuormittamattomana tai Ds1820 anturilla voi olla reilusti korkeampi kuin mitä tyyppikilvessä on merkitty
« Viimeksi muokattu: 26.01.13 - klo:00:20 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #103 : 26.01.13 - klo:10:22 »
Joo, 6,1 Volttia jännite kuormittamattomana laturissa. 3,0-5,5V supply range from Data Line lukee data sheetissä. En kyllä usko, että tuo 6,1 Volttia liikaa on.
Minulla tosin nykyään on USB Adapteri 9490R, sinullahan kai on COM-portissa adapteri.

Minulla on tällä hetkellä pöytäkoneessa parasiittina verkko kiinni. Läppärin kulutus olisi puolet, mutta kun siinä mittaushetkellä notkahtaa jännite 4,5 voltin tasolle. Logtemppi lukee kyllä lämpötila-anturit, mutta data counterin se näkee, muttei suostu lukemaan pulsseja. Pitäisiköhän lykätä se 5 volttia suoraan Data Counterin +5V liittimeen ja ottaa kWh- mittarilta tuleva johto pois.   

Täytyy tänään kokeilla, millaiset savut lähtee... :-X

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #104 : 26.01.13 - klo:10:55 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4387.msg49728#new

Tuossa ketjussa pähkäiltiin jokuaika sitten erään counterin käynnistysongelmia.
Siinä tuli esille että nuo counterit poikkeaa toisistaan ainakin liittimien osalta.

Kwh-mittarin SO lähtö toimii periaatteessa niin että SO/- pitää olla kiinteästi 1-wire GND potentiaalissa ja SO/+ otetaan pulssit counterille.

Nuo counterin pulssit muodostuu siten että pulssin ajan SO/+ yhdistyy kwh-mittarin sisällä SO/- liittimeen ja SO/+ liittimen jännite tipahtaa nollaan.
Eli pulssin ajan SO/+ on oikosulussa SO/- kanssa ja tuo SO/- on kytketty 1-wire GND potentiaaliin eli SO/+ maadoittuu pulssin ajaksi.

Sen takia jännite SO/+ liittimeen pitää viedä riittävän suuriohmisen vastuksen( liitteen 3K3) läpi +5V liittimestä ettei koko 1-wire verkon jännite notkahda liikaa pulssin aikana.

Tuossa toisessa ketjussa yritettiin selvittää DualCounterin ja SO lähdön toimintaa ja pitäisi olla liitteen mukainen paitsi että liittimet ei välttämättä ole samassa järjestyksessa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #105 : 26.01.13 - klo:14:20 »
Kiitos Matiakselle avusta, muutin data counterilla johdotuksen "Hitachi"-kuvan mukaiseksi ja lisäsin 2,5kohmin vastuksen A kanavan ja +5V:n väliin. Ei ollut 3,3Kohmista vastusta, mutta näkyy toimivan tuollakin.

Nyt Logtemp saa kWh-mittarin pulssit oikein myös läppärillä... :D

Tein yhden anturin ei-parasiittikytkennällä ja otin jännitteen  +5V haman USB HUB:n virtalähteestä erillisellä USB-johdolla. Näyttäisi toimivan OK.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m