Olisi taas ongelma.
Verkossa nyt 19 Ds18S20 anturia parasiittikytkennällä.
Rs232 (COM) adapterilla toimii kaikki 19 ihan normaalisti.
USB (DS9490R) adapterilla jää yksi anturi pimeäksi.
Olen kokeillut useammalla anturilla ja vaihtanut kaapelin ja kytkentäkohdan useampaan kertaan,ei auta.
Ko anturi on keittiön seinässä Ouman-EH80 huoneanturin lähellä,0,5m sivussa.
Tässä on nyt n 50m 4X0,12mm2 puhelinkaapelia runkolinjana,ja tuo USB:lla pimeä anturi on rimpsun puolenvälin paikkeilla.
Kun tuo anturi on kiinni ja käynnistän USB adapterin kanssa niin LogTemp löytää vain osan antureista,yleensä 4kpl,kun otan väylästä irti tuon sisäanturin niin kaikki muut 18 anturia löytyy ja toimii.
Rs232adapterilla löytyy heti kaikki 19 anturia.
Jos laitan tuon keittiön anturin jonnekin muualle väylään kiinni niin silloin sekin toimii USB adapterilla.
Olisi vaan luonteva paikka tuossa Oumanin sisäanturin vieressä
Sillä yritän USB:lla saada toimimaan kun juuri hankitussa läppärissä ei ole COM porttia.
Että mikäpä neuvoksi nyt :-/
edit: Kun tein tuon anturin liitoksen n 5 metrin päähän niin alkoi toimimaan USB:lla