Eihän tuo tyhjään säiliöön pumppaa, ja kun ei, silloin nosto ja lasku kai kumoavat toisensa.
Pumppu on invertterikäytöinen Wilo, tuotto vaihtelee 540 ja 1900 L välillä, ottotehona ilmoitetaan 14 - 140 W. Mitattuna (Tillquist DIZ) 18 W logiikka mukaanlukien, kompressorin seistessä.
Mittaan tuolla virtausmittarilla (se on itseasiassa energiamittari) lämpöpumpun toisiopuolen tuottoa. Kierto on puskurisäiliön kautta takaisin l-pumpulle, lämmöjakoon oma pumppu
Putkikoko 1" ja 20 mm kuparia pituus ehkä 3,5 m yhteensä + lämmönvaihdin, kokonaisvirtausvastus tuntematon.
Sen verran olen tässä tehoja seuratessani huomannut että mainoksessa mainittu testaus: EN 14511 B0W45 mukaisesti
(kiertopumput mukaanlukien), pitää aika hyvin yhtä todellisuuden kanssa ja on hyvä lähtökohta uskottavuuteen. Korjata täytyy tietty kertoimella keruunesteen poikkeama 0 asteesta, kun se taitaa olla oletus tuossa.
Mutta ei taida kannattaa niitä tehoja paljon laskeskella, eikä mittaillakkaan, niistä tulee vaan iso väittely, jos jotain ulospäin kertoo, mutta jos vaan omaksi iloksi...