Nyt alasäiliön alaraja on 30 ja yläraja 40. Yläsäiliö 55 ja 65. Differenssi on 7. Jostain syystä yläsäiliö ei juurikaan pääse edes 55 asteeseen ja alasäiliö liikkuu väliä 33-40. Miten saisin yläsäiliön lämpötilaa korkeemmaksi ilman, että alasäiliön lämpötila nousisi?
Meillä on (EVTA 752, alijäähdytin ei käytössä)
Alasäiliö min/max 33/45, hysteereesi 1, LT ero 2
Yläsäiliö min/max 52/57
Kompressori diff 7, käyntiaika 5 tauko 2
Yläsäiliön lämpötila juuri nyt 54.5, as 39.7, menoveden tavoite 24, pumppua ohjataan ulkolämpötilalla, käyrä 7, suuntaissiirto 2.
Lämmin vesi riittää neljälle hengelle hyvin. Jouduin aikanaan nostamaan tuota yläsäiliön minimiä rakennusaikaisista säädöistä kun muutettiin ja alettiin suihkuttelemaan. Sisälämpötilalla ohjauksesta luovuin hyvin nopeasti, minusta se ei toiminut hyvin. Meillä ei ole huonetermostaatteja (vielä, tarkoitus on joskus laittaa). Neljä suihkuttelijaa ja alakerran pinta-ala jotain 130m3. Yläkerta rakentamatta ja eristämättä. Lämpimään veteen ja lämmitykseen on vuodessa mennyt noin 5500-6000 kWh.
En ole tarkasti seurannut yläsäiliön lämpötilaa, mutta mitä lämpimämpi ulkona on, sitä korkeammalle sen lämpötilan täytynee nousta, jotta lämmintä käyttövettä riittäisi. Näin siksi, että alasäiliön lämpötila on melko alhainen, eikä käyttövesi siellä lämpene riittävästi. Alasäiliön minimilämpötilaa ohjaa käsittääkseni menoveden tavoite ja lämpimällä tuo tavoite laskee alemmas, tosin, loppuviimeksi, aika pieniä nuo menoveden tavoite-erot loppujen lopuksi ovat (maksimissaan pyynti meillä on ollut muistaakseni jotain 30 asteen luokkaa kovimmilla pakkasilla.
En usko sinulla olevan tällä hetkellä sen suurempaa ongelmaa kuin tuo lämpimän käyttöveden rittävyys. Sinulla saattaa olla jokin shunttiin liittyvä säätö pielessä, lue nuo eksilen ohjeet ensin. Jos ei auta, niin sitten vaikka aste kerrallaan yläsäiliön minimiä ylemmäs kunnes lämmin käyttövesi alkaa riittää, tosin sinulla on jo nyt minimi ylempänä kuin minulla. Totta sinulla on lämpimän veden putket laitettu oikein, eli valun alle styroksikerroksen yläpintaan, jotta vesi ei jäähtyisi matkallaan. Pumpulta lähtökin olisi hyvä olla eristetty, tosin meillä teknisessä tilassa lämpimän veden lähtö on eristämättä toista metriä ennen kuin menee jakotukkiin. Lisäksi suihkuille on matkaa jotain 6-8 metriä.