1) Nimimerkki,   realii
2) Päiväys,          8.1.2023
3) Ulkolämpötila,  -7.2c
4) Keruulta,          1.5c
5) Keruulle,          -1.7c
6) Keruutyyppi, Porakaivo 230m (vedenpinnan taso 6m maanpinnasta)
7) Sijainti,              Jokioinen
Kompressorivaihde 5 (2410rpm / 1460W) - Keruuliuospumppu 51% - Lämmönjaon kiertovesipumppu 47%
Pattereihin menee 44.6c ja palaa 41c. Ulkoinen kiertovesipumppu 2-nopeudella.
Lattiaan menee 35.9c ja palaa 31c. Ulkoinen kiertovesipumppu 2-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 21-22c. Autotalleissa kiertoa rajoitettu ja lämpötila 10c.