Täällä Kainuussa pakkasta jo tänä vuonna yhtäjaksoisesti -15...-25 astetta Marraskuun alusta lähtien.
Pumpun (Diplomat TWS 8 + 160 m porakaivo) paisuntasäiliössä nestepinta noussut päivä päivältä ja aletaan lähestyä maksimia, sama havainto viime talven pitkältä pakkasjaksolta -> kaivo jäätyy putkiosuudelta -> neste paisuu ulos paisuntasäiliöstä.
Pyöritin liuospiirin pumppua manuaalisesti ja pumppu kertoi muutaman minuutin pyörittämisen jälkeen liuoksen lämpötilaksi +2 astetta.
Talon huoneistoala 144 m3, valmistunut vuonna 2007, vesikiertoinen lattialämmitys.
Huone = 20 astetta
Käyrä = 28 astetta -> sisälämpötila +21 astetta -15 asteen pakkasella.
Asukkaita 2.
Yksi asia mikä minua askarrutti -25...-27 asteen pakkasella oli pumpun toiminta; menoveden pyyntö oli 36 tai 37, menoveden lämmitys jämähti 37 ja jäi "junnaamaan paikoilleen".
Integraali nousi koko ajan, jopa -227, vaikka asetukset A1 = 65 ja lisälämpö A2 = 100!
Pumppu junnasi tauotta ja tämä "omituisuus" on omiaan jäädyttämään kaivon putkiosuutta.
Kai ne pumputkin voi jäädä ohjelmalliseen jumiin, vai...?

Thermiassahan pitänee olla vielä se 3 asteen lämpötilaero A1+A2 lisäksi, ennenkuin lisälämpö lähtee päälle, mutta mielestäni logiikka osoitti tuossa kohden heikkoutensa.
Lisälämpö saisi lähteä päälle, jos integraali menee yli A1+A2 ja laskee edelleen (esim. laskee vielä - 10), vaikka lämpötilaero olisi 0.