Tässä eilen mitattuja arvoja. Laitoi pumpun tekemään välillä käyttövettä niin sain kunnon käyntiajan. Talo on uusi ja pumppu käynyt ehkä pari kuukautta josta käynnistyksiä 586kpl ja käyntiä 435h. Nyt mittailin menoa erillisellä mittarilla putken kyljestä ja ero on vain muutamia kymmenyksiä siten että putki on lämpimämpi kuin pumpun ilmoittama. Kyseessä siis Nibe 1140 6kW ja keruupumppu 2:lla (olikohan noin 170W). Kuumakaasu näytti olevan 86 ja imukaasu 6,3 astetta. Nyt pumppu käy harvakseltaa joten tällämenolla kaivo menee varmasti jäähän talvella!? Itse olen tilannut homman kokonaistoimituksena joten pitääkö tästä reklamoida toimittajalle... Manuaali sanoo että keruupiirin lämpötilaeron pitää olla 2-5 astetta ja tässä se jää välillä alle kahden asteen asteen. Vaikuttako tuo hyötysuhteeseen tai kärsiikö kompura?
min tulo meno
0 3,7 3,9
1 3,8 0,5
2 3,8 -0,3
3 3,8 -0,2
4 3,8 -0,2
5 3,8 -0,2
6 3,8 -0,2
7 3,8 -0,2
8 3,8 -0,2
9 3,8 -0,2
10 3,8 -0,2
11 3,8 -0,1
12 3,8 -0,1
13 3,8 -0,2
14 3,4 -0,2
15 3 -0,5
16 2,7 -0,6
17 2,6 -0,7
18 2,5 -0,7
19 2,5 -0,8
20 2,5 -0,9
21 2,4 -0,9
22 2,4 -0,9
23 2,3 -0,9
24 2,3 -0,9
25 2,2 -0,9
26 2,2 -1
27 2,1 -1
28 2 -1,2
29 1,9 -0,7
30 1,8 -0,5
31 1,7 -0,5
32 1,7 -0,5
33 1,6 -0,5
34 1,6 -0,5
35 1,6 -0,5
36 1,6 -0,5
37 1,4 -0,5
38 1,4 -0,5
49 1,7 -1,3
50 1,7 -1,3
60 1,4 -1,4
66 1 -1,7
75 0,8 -1,8
81 0,7 -1,8
83 0,6 -1,9
97 0,5 -1
100 0,9 -0,7
103 1 -0,7
110 1,1 -1,6
102 1,2 -1,5
129 0,7 -1,8