Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?  (Luettu 10711 kertaa)

Poissa mannima

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« : 26.03.07 - klo:10:15 »
Moro!

onko  mitään ohjeita lämmökeruuputkien ja vesijohdon risteämisestä? ja onko kokemuksia?

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #1 : 26.03.07 - klo:14:31 »
Katsopa tuolta Sulpun FAQ:ista: ylityskohta kannattaa eristää, koska lämmönkeruuputken ympärille kertyy jäätä. Jos vesijohto on päivittäisessä käytössä, virtaava vesi kuljettaa lämpöä muassaan ja riski on vähän pienempi. Mutta joskus perhe saattaa olla talvella kaksi viikkoa vaikka etelänmatkalla, eikä vettä kulu lainkaan.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #2 : 26.03.07 - klo:15:08 »
Jos kerran vesijohto ja viemäriputki laitetaan reilusti routarajan alapuolelle ja maalämpöputket juuri ja juuri routarajan rajoille niin eipä kai niiden risteämisessä mitään ongelmaa ole. Paitsi tietysti, jos vesijohtoa/viemäriä joutuu kaivamaan ylös, jolloin maalämpöputket ovat  ikävästi tiellä.

Meillä risteää maalämpöputkisto useita kertoja vesijohdon ja viemärin kanssa, tosin 0.5-1 metriä ylempänä.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #3 : 27.03.07 - klo:09:35 »
Jos vesijohto- ja maalämpäputkien syvyysetäisyys on vähintään puoli metriä, ongelmia ei pitäisi olla.

Käytännössä voi tulla tilanteita, että aiemmin asennettu vesijohto tai viemäriputki kulkeekin noin metrin, puolentoista syvyydessä eli siellä, jonne maalämpöputket pitäisi laittaa.

Poissa peltorane

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #4 : 11.03.13 - klo:17:13 »
Vanhaa viestiketjua vielä nostan pinnalle ja kyselen, onko ihmisillä ollut ongelmia vesijohdon ja keruuputkien päällekkäisyyden kanssa?

Tarkoitus laittaa keruupiiriä pitkin pihaa ja peltoa ja mahdollisesti useammasta kohdasta risteää reilu 2m syvyydessä olevan vesijohdon kanssa.

keruuputkistot tulee noin 90cm - 1m syvyyteen..   lähinnä mietein, meneekö routa helposti syvemmälle putkiston takia..

Lerssinen

  • Vieras
Vs: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #5 : 12.03.13 - klo:15:03 »
Mulla menee ihan päällekkäin ristiin maapiirin putket vesijohdon kanssa kun se alkaa nousta taloa kohti.. Vesijohto on n 1.20 metrin syvyydellä.. Siihen sivuille ja päälle laitin 5cm styrökset ja sitten maalämpöputkeen mitkä sen kanssa risteää vielä jotain umpisolumuovieristettä olikohan 4 senttiä paksua ja 2 m pitkästi eli metri kummallekkin suunnalle risteyskohdasta..

Ei oo ainakaan viä jäätyny mutta laitatin vesijohtoputkeen kaapelin (mitä en oo vielä käyttäny) kaiken varuiksi..

Poissa kopla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #6 : 09.05.13 - klo:18:08 »
Kaipaisin pikaisesti kommenttia seuraavaan asiaan. Olen parhaillaan tekemässä perustusten maatöitä ja kaivinkonekuskin (rakennus insinööri) kanssa kaivettiin eilen vesijohto talon tulevan anturan alle. Kun mainitsin, että tarvin maalämpöä varten neljä 110 suojaputkea anturan alle niin kaivinkonekuski sanoi, että pannaan vesijohdon päälle ettei tarvi kaivaa toista ojaa maalämmön suojaputkia varten. Eli vesijohto menee alla ja välissä ehkä noin 0,5 metriä maata, jonka päällä maalämmön suojaputket. Anturan kohdalla vesijohdon ja maalämpöputkien välissä on maata ehkä vain 15-20cm.

Onko tästä järjestelystä tiedossa ongelmia? Lähinnä mietin jäätyykö vesijohto? Vielä on mahdollisuus tietenkin kaivaa erillinen oja maalämmön suojaputkille.

Nibe F1245-12 + UKV-200 + 800m maapiiri, 2016 rak. 232m2 hirsitalo, rossipohja, lattialämmitys lämmönluovutuslevyillä + 30mm kuusilankku, etelä-pohjanmaa.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #7 : 09.05.13 - klo:18:51 »
Kaipaisin pikaisesti kommenttia seuraavaan asiaan. Olen parhaillaan tekemässä perustusten maatöitä ja kaivinkonekuskin (rakennus insinööri) kanssa kaivettiin eilen vesijohto talon tulevan anturan alle. Kun mainitsin, että tarvin maalämpöä varten neljä 110 suojaputkea anturan alle niin kaivinkonekuski sanoi, että pannaan vesijohdon päälle ettei tarvi kaivaa toista ojaa maalämmön suojaputkia varten. Eli vesijohto menee alla ja välissä ehkä noin 0,5 metriä maata, jonka päällä maalämmön suojaputket. Anturan kohdalla vesijohdon ja maalämpöputkien välissä on maata ehkä vain 15-20cm.

Onko tästä järjestelystä tiedossa ongelmia? Lähinnä mietin jäätyykö vesijohto? Vielä on mahdollisuus tietenkin kaivaa erillinen oja maalämmön suojaputkille.

Ei tarvi laittaa mitään eristeitä väliin, saatikka kaivaa erillistä ojaa. Jo pelkkä suojaputkessa oleva ilma eristää keruuputken kaivolle paluun mahdollisesti kaksi astetta pakkaselle (huippukylmänä kautena) menevän putken riittävästi.

Jos rakentamisemn jäljiltä löytyy roskiin menevää muovia/styroksisuikaleita niin voihan ne laittaa sinne eristeeksi niin ei tarvi kaatopaikalle viedä  ::)
Lämpöässä V15 Opation modaus:
www.sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #8 : 09.05.13 - klo:20:26 »
Kannattaa tehdä loivat mutkat suojaputkiin,siten että keruuputket menee suosiolla suojaputken läpi ;).
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #9 : 10.05.13 - klo:00:46 »
Kannattaa tehdä loivat mutkat suojaputkiin,siten että keruuputket menee suosiolla suojaputken läpi ;).

MLP kaivoon keruupiirin lenkin asentanut mies meinas repiä persuksensa kun sanoin että molemmissa 110mm suojaputkissa on 2 x 45 käyrää. Sano että pitäs olla loivemmat mutta silti tuo putki saatiin eristeineen noista 2x 45 asteisesta itsellä työnnettyä läpi... Joku voi kokeilla onnea 3 x 30 asteisella =)
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: keruuputken ja vesijohdon päällekkäisyys?
« Vastaus #10 : 10.05.13 - klo:09:41 »
Mä laitoin yhtenäisellä taipuisalla kurttuputkella (siis 110mm sadevesiputki). Huomattavasti halvempaa kuin viemäriputkesta puuhaamalla ja saa tehtyä helposti just niin loivat mutkat kun viittii. Siitäkin kyllä tuli sanomista, että helposti keruuputken pää jumittaa niihin kurttuihin kun sitä työntelee etiäpäin. Hyvin se kuitenkin sinne upposi.

Sitten tohon alkuperäiseen vesijohtoasiaan sen verran, että mulla tulee vesiautomaatin imuletku kaivosta ylös keruun tulon ja menon välistä ja jäähänhän se aika herkästi vetää varsinkin kun kaivo on ulkona. Tökkäsin viime talveksi sulanapitokaapelin sinne vesijohdon sisään ja sillä saa kyllä hyvin auki jos tuppaa jäätymään. Nyt rakentelen koko hässäkän ympärille puolilämpimän varaston glykolikierrolla niin uskon saavani tuon jäätymisasian lopullisesti kuriin. Mutta keruulitku voi siis olla molempiin suuntiin pakkasen puolella niin kyllä se vieressä kulkevan vesijohdon jäätää. Toki juokseva vesi ei helposti jäädy jne... Mulla tuo vesiautomaatin vesi ei ole mitenkään jatkuvalla käytöllä.