Kyllä tuo piiri piti asentajien toimesta ilmata, eikä ainakaan jakotukilla mitään kurinoita kuulu. Tuossa tukilla (Danfoss) pitäsi olla käsittääkseni jonkinlainen automaatti-ilmastus myöskin menopuolella (mötikkä tukin päässä pienellä nipalla varustettuna).
Tuo alapohjaan puhallettu ekovilla tehtiin valmistajan ohjeen mukaan 30% ylitäytöllä, joka sullottiin vasojen tasalle. Tuolla ylitäytöllä piti nimenomaan ehkäistä tuota painumista. En tiedä, kuinka nopeasti tuo villan painuminen tulisi merkittäväksi, jolloin tuo ilmatila syntyisi eristeen ja laudan väliin. Ainakin lattan asennuksen yhteydessä villa oli hiukan kuperana pintana vasojen välissä. Laudoitus sitten painoi villan lopullisesti likistyksiin vasojen tasalle. Ennen laudoitusta vielä puhdistettin lämmönluovutuslevyt ja varmistettiin, että putket olivat näkyvissä villan päällä. Villotuksesta on aikaa n. vuoden verran.
Voisi tietenkin kokeilla säätää hiukan noita piirien esisäätöarvoja isommiksi, jos niillä olisi vaikutusta virtaukseen ja lämmönluovutukseen.
Ohessa vielä lattialämpösuunnitelman piirien putkipituudet jakotukilta ja esisäätöarvot huonekohtisesti, jos niistä mitään lisäinfoa on
Huone 1
Piiri 1: pituus 58m, esisäätöarvo 3,0
Piiri 2: pituus 64m, esisäätöarvo 4,0
Huone 2
Piiri 1: pituus 49m, esisäätöarvo 3,0
Piiri 2: pituus 53m, esisäätöarvo N
Huone 3
Piiri 1: pituus 44m, esisäätöarvo 4,0
Piiri 2: pituus 45m, esisäätöarvo 4,0
Huone 4
Piiri 1: pituus 67m, esisäätöarvo 4,0
Lattalämmityksen mitoitustiedot
Lattalämmityksen mitoitusteho: 1,8 kW
Maksimi painehäviö (dp): 17,3 kPa
Vesivirta (qv): 566 l/h
Mitoituslämpötilat: 39/35
oC
Lattialämmityksen vesitilavuus 41 L
Ja lopuksi kuva rakenteesta ennen laudoitusta,