Kirjoittaja Aihe: Ilmalämmitys ja maalämpö  (Luettu 80076 kertaa)

Poissa Naturaali

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #40 : 12.01.14 - klo:17:30 »
Anteeksi Erkille kommenttini oli ohi aiheen.Teillä tuntuu olevan kodikkaan lämmintä.meillä on ollut lämmityskausilla 34 vuoden ajan vain 22astetta.Alkuvuosina kokeiltiin 18-19 asteen lämmintä,mutta se oli viileä.Meillä on jo toinen kone menossa 5v tuli jo täyteen.Ensimmäisestä mureni lämminvesikierukka.Kompura olisi käynyt vaikka maaliman tappiin.Koko systeemi oli Suomen ensimmäisiä autotallissa rakennettuja pumppuja.Koitin uusittavaan pumppuun saada tarjouksia mutta silloin taisi olla 5v sitten "sesonki ".Niiben edustajakin totesi että kun on ilmakiertolämmitys niin tulee kylmä vaikka olisi puskuria,oli silloin hänen mielestään niissä niin karkea säätö että se olisi johtahut hillittömään pätkäkäyntiin.En saanut tarjousta eikä minulle myyty konetta.Joten ostin rautakaupasta entisen paikalle sopivan koneen, se oli tonnin kalliimpi kuin Nibe .Tosin entisen 300 l varaaja on puskurina.Se tuli asennettua itse kuten se ensimmäinenkin,siis ilman minkään valtakunnan takuita.Toistaseksi on pelittäny eikä ole siihen 5 vuoteen takuita tarvinnut ihmetellä.

Niin onko tällä foorumilla vv pumpulla ilmakiertoa lämmittävia.kommentteja ja kokemuksia kiinnostaisi?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #41 : 12.01.14 - klo:18:13 »
Kuva ok, mutta molemmat pumput pyörii kokoajan. Ulkoinen pitää olla vähintään samantehoinen kuin sisäinen.
Ahistaako käymätön pumppu muka niin paljon että molempien pitää käydä aina lämmityskaudella?
Tuota sisäistä ei saa helposti sammumaan ja sitä kiertoa tarvitaan integraalin laskentaan..
Eikö Nibessä saa lauhdutuspumppua valittua sammuksiin jos kompura ei käy, ajatellen juuri 4-putkista varaajaa?
Jos äly on heikko pysäyttämään sisäinen, niin eikö sitten voi pysäyttää sitä ulkoista, se on kumminkin helppo käskyttää?
Ja toisaalta saahan se ulkoinenkin kiertämään veden sieltä sen verran pumpunkin kautta että anturi oikein antaa integraalilaskentaan...olettaisin.

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #42 : 12.01.14 - klo:19:13 »
Ei tässä nyt tuo pipo mitenkään tiukalla ole, onhan tässä eläkeläiselläkin nyt viikonloppuvapaa.
Tuota ulkopuolista kiertovesipumppua ajattelin tuonne takaiskun kanssa sarjaan,
jos tuota sähköä pitäisi säästää ja pysäytellä tuota pumppua.
Sähkömiehenä noita relevirityksiäkin ehkä syntyisi edullisesti.
En kuitenkaan suosi turhaa automatiikkaa ihan tekemisen ilosta.

Käyttäjien kokemuksia kaivataan, kuten jo tuossa puolenkymmentä kertaa olen maininnut.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #43 : 12.01.14 - klo:20:14 »
se niben käynnistäminen ja sammuttaminen lämmitykseen integraaleineen asettaa omat rajoitteet/pakottaa tekemään homman jollain tietyllä tavalla...

Itse en tunne niin hyvin Nibeä että tietäisin millä ehdolla se käynnistyy lämmitykseen ja lämpimän veden tekoon...samaten mitä on ehdot pysäyttämiseen.

Käyttövesipuolella lienee anturi LKV varaajassa joka trikkaa käyntiin ja myös pysäyttää...eli lienee elää omaa maailmaansa eikä ole mitenkään sekoilemassa lämmitysasioiden kanssa, eli tarvii huomioida vain lämmitys start+stop asioita.

justus01

  • Vieras
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #44 : 12.01.14 - klo:20:49 »
Niiben edustajakin totesi että kun on ilmakiertolämmitys niin tulee kylmä vaikka olisi puskuria


Ilmeisesti tuo "edustaja" ei tiennyt miten puskuri pitää asentaa, että puskurista saadaan energiaa käyttöveden lämmityksen ajan.
Taitaa tuo ilmalämmitys olla ainoa lämmönjakotapa jolle oikeasti kannattaa/pitää laittaa puskurivaraaja sekä hullunkierto.

Hullunkierron voisi ehkä jättää pois, jos saisi lämmönjakopuhaltimen automaattisesti pysäytettyä käyttöveden lämmityksen ajaksi.

Toisaalta....jos ilmanjako kulkee betonilattiaan valetuissa kanavissa (kuten tuttavallani) niin kestää varmaan tovin puhaltaa lämmittämätöntäkin ilmaa ennen kuin kanavista alkaa tulla viileää ilmaa.

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #45 : 13.01.14 - klo:06:54 »
Mulla on valmetin puhalluslämmitys. Talo on vm 81 ja alusta asti ollut maalämpö. Päivitin vanhan geotermin syksyllä 2011 ivt x15. Mietin pitäisikö pistää puskuri. Mulla on 70m2 2levyisillä pattereilla ja 80m2 lattialämmitystä ja 150m2 valmetin perässä. Päätin kokeilla ilman. Hyvin on tarjettu. Mitään ylimääräistä kiertoa ei ole. Ihan ivt:n omalla säädöllä mennään. Käyttövettä tehdessä ei huomaa mitään sisälämmöissä.

Poissa TPN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #46 : 16.01.14 - klo:09:28 »
Meillä on sellainen systeemi, jossa Geopro GS60 (vauhtoventtiilikone), huone- ja ulkoantureilla, 200l puskuri ja aeromaster. Aeromasterissa sama 4 rivinen patteri ja oma termostaattiventtiili heivattu mäelle, olohuoneessa ollut termostaatti katkoi aiemmin (ennen oli Lämpökissa ja 300l käyttövesivaraaja, käyttövesi lämmitti myös taloa) kiertovesipumpun käyntiä, nykyään sen tilalla siis huonelämpöanturi. Puhallin on jatkuvasti 2 asennossa.

Geopro vaatii aina ulkoisen kiertopumpun ja shuntin, koska sisäinen pumppu ei käy kun kompuran käydessä. ulkoinen siis kokoajan. Puskuri on kytketty kahdella putkella sarjaan patterikiertoon, (ei hullunkiertoja) ennen patteria, homma toimii niin hyvin että, shuntti pääasiassa vain sulkee patterikiertoa kun liian lämmin tulee, esim leivinuunia lämmittäessä tai isolla porukalla saunoessa.

Meillä on sisällä 23 astetta, koska muuten mulle tulee vilu. Ja siitä en pidä.

Se patterille menevän veden lämpötila heittelee helposti jonkun kymmenenkin astetta, mutta ei sitä kyllä huomaa muualta, kuin Oumanin trendeistä. Aluksi mäkin olin aivan kauhuissani, kun täältä luin että se patterille menevä lämpö pitää saada ihan tasaiseksi, soittelin jo putkimiehellekkin. No onneksi putkimiehellä oli kiire ja huomasin että hommahan pelittää näinkin.

On ollut tarkoitus mittailla sitä patterin jälkeisen ilman lämpötilan vaihtelua, mutta kun kaikki toimii, niin motivaatio on kovin pieni. En usko että se on saman 10 astetta, saa nähdä. Mulla olisi siis uusi 6 rivinen patteri joka pitäisi vaihtaa jossain vaiheessa. Sitä silmälläpitäen meinasin mittailla mikä on vaikutus menoveden ja tulevan ilman lämpötiloihin, ennen ja jälkeen.
Geopro GS60, Vaakaputki 375m, Aeromaster 1999.

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #47 : 16.01.14 - klo:17:02 »
Onhan näitä aeromaster koneita vielä muillakin käytössä, mukava kuulla kommentteja.
Minun Nibe 1245-8 kytkeminen aeromasteriin, on edelleen suunnitteluvaiheessa.
Olen päätynyt aiemmin ehdotettuun yhteen piirin, 300l puskuriin  ulkoiseen pumppuun ja takaiskuun hullunkierrossa.
Sarjaan Niben UPM2 25-75 180 kanssa olen ajatellut  ALPHA2 25-60 180 AUTOADAPT (lvi 4615238).
Mitenkähän mahtaa pumput soveltua yhteistyöhön. Valintojahan tuossa alphassa on useita.
Mitenkähän on virtauksen riittävyys.
Kuumemmalla vedellä tuo vanha pumppu on ollut UPS 25-40.
Lisäys 27.1.2014.
Kommentteja nyt ei tullut, mutta olen kuitenkin ostanut yllämainitun ALPHA pumpun.
« Viimeksi muokattu: 27.01.14 - klo:20:17 kirjoittanut erkki46 »
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #48 : 17.02.14 - klo:14:07 »
 Tässä hiukan päivitystä projektiini 7.11.14 kun maalämpöpumppu on jo toiminnassa.
Olen nyt kuitenkin päätynyt kahteen säätöpiiriin, vaikka aiemmin tuolla yhtä tavoittelin. Tällöin Niben kompressorin käynnistys/pysäytys eroksi olisi ehkä helpompi saada 7-8 astetta, jolloin käyntijaksot olisivat pitempiä. Tuohon 300l varaajaan olen vaihtanut 6kW vastuksen, jolloi silläkin saa 25 asteen pakkasilla sisälämpötilaksi 22 astetta. Ohjaus olohuoneen uudella VEXVE AM20-W säätimellä. Näin on saatu Nibestä täysin riippumaton lämmityspiiri.
Liitteenä kytkentäkuva. Tällä aloitin lämmityksen säädöt ja koekäytön. NIBE F1245-8 olen jo ajanut uuden ohjelman. Katsotaan minkälaisia käyntijaksoja syntyy.

Lisäsin kuvan vielä 2015 kesällä toteutetusta viilennyksestä konvektorilla MPW3B5BAA. Alustavasti tuntui toimivalta, hellepäiviä oli vain muutamia. Konvektori on asennettu lämmönjakohuoneeseen jonka kautta kiertoilma palaa Aeromasterille, tällöin viileä ilma sekoittuu huoneilmaan. Huoneistoon lähtevän ilman lämpötilaksi sain mitattua 17 astetta, ohjaus huonetuntoelimellä.
« Viimeksi muokattu: 04.03.16 - klo:19:02 kirjoittanut erkki46 »
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #49 : 10.11.14 - klo:22:41 »
Nämä asteminuuti tässä nyt näyttää aluksi hiukan epäselviltä. Jospa joku kertois mistä niitä muodostuu, ja miten ne kuluu.
Komressorin asteminuutit olen muuttanut -60:sta -100 jolloin käynnistysväli muuttui 1,5h noin 1,9h. Ulkoilman lämpötilan muutos voi myös vaikuttaa osansa. Mulla on ajatuksena ajaa 0 kelillä  noin 10 astetta kuumempaa vettä puskuriin mitä tarvittais.
Olen tehnyt oman käyrän jota tarvittaessa korjaan. Pumput käyvät automaatilla. Samoin myös ulkoinen alpha adapt, virtaus 0,5m3 teho 9W. Kaipaisin tietoa millä ehdoilla kompressori käynnistyy ja pysähtyy, jos noita käynnistyksiä voisi vielä harventaa.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #50 : 11.11.14 - klo:05:18 »
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #51 : 11.11.14 - klo:12:25 »
Kiitos vastauksesta.
Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, meneekö laskenta näin.
Alle käyrän olevaa paluuveden lämpötilaa verrataan lämpökäyrän laskennalliseen arvoon ja minuutin välein saadut arvot lasketaan yhteen, kunnnes saavutetaan arvo esim -60 (tehtaan asetus ) kompressori käynnistyy. Kompressori pysähtyy kun lähtevän veden arvo ylittää lämpökäyrän laskennallisen arvon ja minuutin välein suoritettu laskenta saavuttaa arvon 60 (esim).
Korjatkaa jos olen väärässä.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #52 : 11.11.14 - klo:14:44 »
Nibessä verrataan menovedenlämpöä laskennalliseen.

Kompressori pysähtyy, kun asteminuutit nollaantuvat.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #53 : 11.11.14 - klo:17:20 »
Otin tuon 24h jakson lokitietoa ja valitsin siitä osan tiedoista. Jätin noi asteminuutit näkyville ja ne näyttää käyvän -109 ja +100 välillä. Käynnistyksiä on tullut 12kpl ulkolämpötila siinä 7-8 astetta. Laitan sen nyt tuohon liitteeksi. Pitäis kai seurata Niben näytöltä asteminuutteja eri tlanteissa että tulis selväksi. Tuo tieto  että mittaus on aina menovedestä selventää kyllä, kitos tiedosta. Olihan se selvästi kerrottu, mutta tuo luetun ymmärtäminen vain haittasi.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #54 : 11.11.14 - klo:20:58 »
Kone vähentää asteminuutiarvoa kun menolämpötila on vähemmän kuin laskettu lämpötila ja
lisää asteminuuttiarvoa kun menolämpötila on yli lasketun lämpötilan.

Näyttäisi olevan jokin lämpötilan pudotus tms. käytössä, kun asteminuutit ei käyttäydy ihan säännöllisesti.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #55 : 12.11.14 - klo:17:36 »
Kiitos vastauksesta.
Seurasin tuota pumpun toimintaa ja havaitsin kompressorin pysähdyttyä ja käynnistyttyä asteminuuttien laskennan jatkuvan – tai + merkkisenä kunnes saavutetaan käyrän arvo, jolloin suunta vaihtuu. Tästä seuraa arvot -109  ja +100 (ylimenevä ilmeisesti leikataan). Tuossa 200-300 min kohdalla meillä oli vieraita ja ne tuotti lämpöä muutamia satoja watteja, jolloin ilmeisesti ei ollut kulutusta. Tänään muutin asteminuutit -120 ja kiertovesipumpun nopeudet 80% lämmitys ja 40% odotus, sekä laitoin tikun lukemaan. Huonelämmön varsinainen säätö AM20-W säätimellä kuten aiemmin olen kertonut.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #56 : 15.11.14 - klo:12:59 »
Olen muuttanut lämpöjohtopumpun takaisin automaatille, kun ei olut isompaa eroa toimintaan. Tällöin nuo delta-arvotkin pysyvät paremmin tavoitelukemissa. Asteminuutit olivat edelleen -120. Tulkitsen tuota oheista asteminuuttikäyrää niin että  käyntijakson loppulämpötila ei mene kuin hiukan lämpökäyrän  yläpuolelle (7 jaksoa) jolloin miltei heti alkaa – laskenta. Lämpimän veden teko harventaa jostain syystä käynnistyksiä. Seuraavaan 24h jaksoon kompressorin max eron olen muuttanut 15 asteeseen ja asteminuutit -140. Tuota Brunon vanhempaa taulukkopohjaa olisin kaivannut jos sellainen vielä löytyis. Löytämäni linkit vievät aina uuteen. Kuva vaihdettu (oli väärää tietoa)
« Viimeksi muokattu: 15.11.14 - klo:18:20 kirjoittanut erkki46 »
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #57 : 13.05.15 - klo:22:46 »
Tässä vielä  käyttökokemuksia Nibe 1245-8 ja Aeromasteri sekä 300l varaaja ensimmäisen 6kk ajalta.
Asteminuuttien säätö jäi tammikuun alussa -160 jolla tämä minun kytkentäversio toimii vielä hyvin. Pakkasta ei nyt ollut kuin max15 astetta, joten pitää vielä tarkistaa tilanne ensi talvena. Vesimäärä ilmalämmityskennon kanssa on noin 320l ja lämpökäyrän asettelu noin 3-4 astetta enempi kuin tarve, sekä pumput automaatilla. Käynnistyksiä oli tullut 2.11.14-3.1.15 (2kk) välillä1008kpl (16,2/vrk), ja 3.1.15-11.5.15 (4,3kk) 1546kpl (12,0/vrk). Käyntijaksot marras-joulukuu (2kk) keskim. 34min ja tammi-helmi-maaliskuu (3kk) 46min. Kulutuslukemat 6kk 6691kwh ja vuotta aiemmat 15382kwh, kulutus vähentynyt 56,5% (koko talo). Astepävälukemia en nyt ole vertaillut. Sanoisin tällä kokemuksella, että kyllä näihin säätöihin kannattaa hiukan tutustua, ettei tulisi pätkäkäyntiä. Seuraavaksi tulee sitten nää hyötysuhdeasiat, eli minun tapauksessa aeromasterin kennon vaihto tehokkaampaan. Jussikookin tuossa kyseli kennoa, mutta vastauksia ei ole näkynyt sama kyllä kiinnostais kun tuo 4-rivinen kenno on jo 34v.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #58 : 18.05.15 - klo:23:36 »
Epäilen että yksi suuri syy on myös siinä että ilma on huono lämmönsiirtomateriaali. Virtausta tarvisi olla paljon jottei veden lämpötila tarvi olla järjettömän suuri.

Täällä jotain aiheeseen liittyvää keskutelua... http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22297.0
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Opos

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Maalämpöfoorumi
Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #59 : 19.05.15 - klo:21:58 »
Itselläni on kyllä toiminut erinomaisesti -82 asennettu ilmalämmitysjärjestelmä maalämmön kanssa. -25c pakkasilla meni kojeeseen 45 asteinen vesi ja tupa pysyi 22 asteessa ilman vedontunnetta tai melua.
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #60 : 26.05.15 - klo:22:57 »
Sattuiskohan kellään Aeromaster 1999E omistajalla olemaan kiertoilmapuhaltimen laakerien numeroita. Vois hankkia ennen kun alkaa purkamaan, ettei menis niin montaa päivää siinä hommassa. Puhaltimen tyyppiä yritin katsoa kilvestä, oli aika epäselvä. Luulisin olevan D4E180-CA02-13 390W 1,82A 1230U/min 220V 10uF. Tarkoitus puhdistaa siipipyörä kunnolla, ja uusia laakerit.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #61 : 06.11.15 - klo:19:52 »
Nyt tuli vuosi täyteen Nibe 1245-8  Aeromasteri ja 300l varaaja, erilisellä huonelämmön säädöllä.
Pari ensimmäistä kuukautta meni hiukan lämpökäyrää korjaillessa ja asteminuutteja säätäessä (-160).
Tavoitteena oli hakea sellaiset säädöt joilla menee ympäri vuoden ilman muutoksia. Huonelämpötila on pysynyt 22,5 +/-0,3 asteen rajoissa säädettynä Vexve AM20-W säätimellä. 20-30 asteen pakkasilla pitää vielä tarkistaa Niben säädöt. Käynnistykset 3511kpl ja käyttötunnit 2128h josta käyntijakso keskimäärin 36min. Kulutus (koko talo) on 10400kWh ja vuotta aiempi 21500kWh joten vähennystä 51,6%. Molemmat talvet oli melko leutoja täällä eteläsuomessa. Toistaiseksi olen tyytyväinen Nibeen ja kaikkiin muihinkin kytkennässä oleviin laitteisiin. Yhtään hälytystä tai häiriötä ei ole tullut vuoden aikana.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #62 : 06.01.16 - klo:21:14 »
Tässä onkin mennyt vuosi kun viimeksi muutin Niben 1245-8 ateminuuttit (-160). Nyt on ulkolämpötila -23 ja kone pysähtyy (asteminuuti 0 ) lämpötilohin paluu 53,0 jä lähtö 60,0 puskuri 300l, josta erillinen huonelämmön säätö. MUT on ollut -28. Sisäisen kiertovesipumpun nopeus on pudonnut 12% automaatilla jolloi delta on 7,0 astetta. Löytyykö jotain konstia jolla sais automaatilla deltaa pienennettyä kun ollaan yli 50 paluulämpötilassa. Keruupiiri on -1,5/+1,5 ja keruupumppu jotain 50%.  Vastuksia ei vielä ole tarvinnut varsinaisesti lämmitykseen, mutta kävi ne päällä saunomisen jälkeen. Tää Aeromasteri alkaa pyytään jo 53 asteista vettä, säädöistä riippuen.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • IVT HQ8
Ilmalämmityksen säätöä
« Vastaus #63 : 07.01.16 - klo:13:51 »
Valmet Kotilämpö vuodelta -80 otettiin lämmityskäyttöön kun maalämpö lähti käyntiin viime kuussa. Aikaisemmin toiminut ainoastaan ilmanvaihtokoneena, patterissa ei kierrätetty vettä, vaan edellinen asukas laittanut sähköpattereita ja katto- ja lattialämmitystä tupaan.

Pumppuna toimii IVT:n HQ E8 ja puskurisäiliön tilavuus 300l, neljällä putkella kytketty ja WILO YONOS PICO 25/1-4 kierrättää vettä puskurin ja patterin välillä täydellä teholla. Lämpökäyrä on nyt 33 ja -22,5°C lämpötilalla menoveden pyynti on 48,5. Valmetin kiertoilmapuhallin 3-asennossa ja sisälämpötila pysytellyt 21 asteen tietämillä, ilmanjako tapahtuu normaalista poiketen yläkautta iv-venttiileistä, jotka olen joutunut kiertämään todella auki. Aika puhina käy.

Minkälaisia meno- paluuveden lämpötiloja muilla ilmalämmittäjillä on?

Minkälaista lämpötilaeroa kannattaa tavoitella? Ilmeisesti mahdollisimman pientä?

Minkätehoisia kiertovesipumppuja muilla on? Omassa systeemisää tuo wilo ilmeisesti nimellisteholtaan 25W, onkohan alitehoinen, kun meno- paluuputkien lämpötilaero käsituntumalla aika iso, on maximiteholla ja näyttö näyttää 22W ottotehoa. Täytyy mitata kun saa infrapunamittarin käyttöön.

Edit: enpäs huomannut tuota alla olevaa keskustelua, no ylläpito voi halutessaan yhdistää tämän siihen topikkiin.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • IVT HQ8
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #64 : 07.01.16 - klo:23:32 »
Joku patterilämmitystalossa asuvakin voi kommentoida kysymyksiini jos ei ilmalämmittäjiä satu paikalle.

Nyt ulkona tasaisesti koko vuorokauden pakkasta -24*C. Menovesi 46, paluu 36, kiertovesipumppu täysillä. Pudotin kiertoilmapuhaltimen nopeutta 3>2, paluu nousi pari astetta, 38. Pudotin puhalluksen 1-asentoon, meno 47, paluu 42.

Puhallin pitää nykyisellä käyrällä tässä lämpötilassa olla 3-asennossa jotta lämpö riittää. Mutta silloin dT on 10, eikö se ole turhan paljon? Eli kiertovesipumppu liian pienitehoinen?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #65 : 08.01.16 - klo:06:20 »
Joku patterilämmitystalossa asuvakin voi kommentoida kysymyksiini jos ei ilmalämmittäjiä satu paikalle.

Ei oo kumpaakaan mutta vastaan silti.  :)

Suurimman tehon saat siirrettyä kun delta on mahdollisimman pieni. Rajoittavaksi tekijäksi saattaa muodostua ilmavirran suuruus ja meteli. Ilma on huono lämmönsiirtomateriaali.

Lainaus käyttäjältä: fraatti
Lainaus käyttäjältä: fraatti
Jokuhan voisi vaikka laskea että millainen ilmavirta tarvitaan jotta 8kW lämpöä saadaan kuljetettua eteenpäin niin että ilman lämpötila maks 45 astetta ja huonelämpötila 22. Tuota voi sitten verrata nykyaikaisen ilmavaihtokoneen kulutukseen. 57l/s 63/ls kuljettaminen omassa tapuksessani kuluttaa 88W.

Laskin itse huvikseen.

Oletuksena että koneeseen menee 22 asteista RH 40% ilmaa. Ulos 45 asteisena. Jotta 8kW lämmitysteho saavutetaan täytyy tuolloin virtaus olla 310l/s. 6kW tehollakin virtauskin pitäisi olla 230l/s. Ei järin realistista? Jos kanaviston koko on suhteessa samalainen kuin ilmanvaihtokanavistoni ja hyötysuhde sama kuin uusilla tasavirtapuhaltimilla voi arvioida puheltimen tehoksi 200W. Vanhemmilla vaihtovirtapuhaltimilla kulutuksen voi kertoa 1,6 jolloin päästään 360W.

Täällä tuota keskustelu mistä poimin tuon. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22297.0
Siellä on myös lisää keskustelua tuosta ilmalämmityksestä, löytynee hakusanalla "kotilämpö"
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #66 : 08.01.16 - klo:08:47 »
Mulla on nyt valmetille menevä vesi nyt 44 ja paluu 38(ulkona -23 ja sisällä 20,5) Kiertopumppu on ykkosellä ja puhallus kakkosella. Kiertopumppu on Wilo Star 25/6-130. Käsittääkseni valmettiin oli aikoinaan saatavana erikokoisia vesipattereita. Öljylle riitti pienempi. Mulla taitaa olla isompi, kun talossa on ollut alusta asti maalämpö(v1981).

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #67 : 08.01.16 - klo:12:31 »
Vastustan fraattin ajatelmaa, että ilma olisi huono lämmön siirtomateriaali. Mulla on autotallissa Polathermin E30 ja se pystyy lämmittämään sokkeloisen tallin 80 neliötä esim nollasta 30 asteeseen alta 1/2 tunnissa, eikä millään muulla pysty pääsemään edes lähelle tuota. Ainoa ongelma on aivan tajuton puhallin meteli. Ja usein myös maalämmön kanssa tulee vastaan konvektorin alitehoisuus. Esim öljyaikaan riittävä konvektori pitäisi korvata vähintään 5 kertaisella, jotta voidaan laskea puhallinnopeudet inhimillisille tasoille ja tarpeeksi matala syöttölämpö vielä riittäisi. Mielummin tietysti laittaisi useamman konvektorin hajautetusti ja samalla periaatteella. Esim entinen 10 kW tehoinen laskelma muutetaan 50 kW tehoiseksi ja kiertovesi saadaan laskettua alemmas vaikka yhteispuhallusmäärä pysyy samana, mutta hajautettuna 5:lle laitteelle.

Ja edittinä vielä, että ilmalämmitys ja ilmanvaihto saisi tietysti olla ihan erillisiä laitteita. En tiedä onko näin yleensä, mutta tuolla tavoin ainakin monet hallit saa hyvin toimimaan ja alhaisilla kiertovesillä
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #68 : 08.01.16 - klo:13:41 »
Vastustan fraattin ajatelmaa, että ilma olisi huono lämmön siirtomateriaali.

Sillä että sanoin ettö ilma on huono lämmönsiirtomateriaali se vaatii kohtuuttoman kovat ilmavirrat jotta tuollainen määrä lämpöä saadaan siirrettyä. Tai vaihtoehtoisesti todella kuumaa ilmaa. Tämä lähinnä lämpöpumppu käytössä. Millaisista lämpötiloista sinun käytössä puhutaan tai olisiko ilmavirta häiritsevä asuintiloissa? Joissain passiivitaloissa on ilmanvaihtoon ollut yhdistettynä sähköpattereita mutta jos talon ilmanvaihto on luokkaa ~70l/s se ei riitä vielä talon lämmittämiseen. Lisäksi kuuma ilma ei enää sekoitu samalla tavalla kuin viileä joka tuo myös omat ongelmansa.

Lainaus
Sisäilmasto-olosuhteiden tarkastelussa keskitytään niihin sisäilmaston ominaisuuksiin, joihin ilmalämmityksellä on mahdollisesti negatiivista vaikutusta. Näitä ominaisuuksia ovat vetoisuus, lämpötilaprofiilit, melu ja epäpuhtauspitoisuudet. Ilmalämmityksen vaikutusta sisäilmasto-olosuhteisiin verrataan erikseen toteutettuun ilmanvaihtoon ja lämmitykseen.

Täältä voi käydä tutkimassa vaikkei ketjun alkuperäinen aihe ollutkaan.
ILMALÄMMITYKSEN SOVELTUVUUS PIENTALOIHIN

Suitability of warm air heating for single-family houses


Mutta pääasia tietysti on se että mökki on lämmin.  ;D
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • IVT HQ8
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #69 : 10.01.16 - klo:20:30 »
Mulla on nyt valmetille menevä vesi nyt 44 ja paluu 38(ulkona -23 ja sisällä 20,5) Kiertopumppu on ykkosellä ja puhallus kakkosella. Kiertopumppu on Wilo Star 25/6-130. Käsittääkseni valmettiin oli aikoinaan saatavana erikokoisia vesipattereita. Öljylle riitti pienempi. Mulla taitaa olla isompi, kun talossa on ollut alusta asti maalämpö(v1981).
Saatko kuvaa patterista?

Meneekös tuo kiertosuunta oikein kun meno patteriin alhaalta ja paluu ylhäältä?

Kertokaapa joku viisaampi mistä voin varmistua, että patterin venttiili on täysin auki?

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #70 : 11.01.16 - klo:16:20 »
Mulla menee kans alhaalle tulo. Piti jossainkohtaa ottaa tuo termari pois, mutta on jäänyt, kun on pelittäny noinkin. En oikein haltsaa näitä kuvajuttuja. On niin iso tuo kuva jonka otin, enkä osaa sitä pienentää.

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #71 : 11.01.16 - klo:16:35 »
Kuva patterista

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #72 : 16.01.16 - klo:22:33 »
Toistan tän aiemman kysymykseni kun ei tullut kommentteja. Ulkolämpötila on -23 ja kone pysähtyy lämpötilohin paluu 53,0 jä lähtö 60,0 puskuri 300l, josta erillinen huonelämmön säätö. MUT on ollut -28. Sisäisen kiertovesipumpun nopeus on pudonnut 12% automaatilla jolloi delta on 7,0 astetta. Maksimi lämpötilaksi on laitettu 62 astetta. Löytyykö jotain konstia jolla sais automaatilla deltaa pienennettyä kun ollaan yli 50 asteen paluulämpötilassa. Keruupiiri on -1,5/+1,5 ja keruupumppu 55%. Tavoitteena saada muutaman asteen korkeampi loppulämpötila varaajaan.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • IVT HQ8
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #73 : 17.01.16 - klo:17:09 »
Kuva patterista
Kiitos kuvasta. Jännä juttu, että Valloxilta sanovat, että on vain yhdenlaisia pattereita Valmettiin ollut. Itellä patterin päädyssä näkyy 22 kpl putkilenkkejä.

Kuva varaosakoneesta:


Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #74 : 20.01.16 - klo:08:22 »
Soittelin parivuotta sitten valloxille kysyäkseni sähkösuodattimeen virtalähdettä. Sieltä sain numeron vanhemmalle miehelle joka on ollut kehittämässä valmettia. Hän muistaakseni sanoi, että pattereita oli kolmea kokoa. Puheltiin pitkään ja sain kaikenlaista ohjetta myös paperiversiona. Hänen neuvonsa oli, että huolehdi valmetin saama jo lämmitetty sisäilma. Meillä kone vaatehuoneessa jokseenkin keskellä taloa. Oven päällä on ilmalle ruorakaiteen muotoinen (12cm*60cm) reikä. Kun pakkanen on yli 15 niin olen pitänyt vaatehuoneen ovea auki. Se parantaa aikas lailla. Kylmä tässä talossa ei ole. Nyt ulkona -22 ja valmetille menee 39,5 ja paluu 34,5. Puhallus 2-nopeudella. Pisimmän puhalluskanavan päässä on makuuhuone. Siellä lämpö 20,2. Ilman lämpötila makuuhuoneen suulakelaatikossa 37.7. Tuloilman otan koneelle ulkoa. Talvella eteläsivulta ja kesällä pohjosen puolelta.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • IVT HQ8
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #75 : 20.01.16 - klo:08:39 »
Soittelin parivuotta sitten valloxille kysyäkseni sähkösuodattimeen virtalähdettä. Sieltä sain numeron vanhemmalle miehelle joka on ollut kehittämässä valmettia. Hän muistaakseni sanoi, että pattereita oli kolmea kokoa. Puheltiin pitkään ja sain kaikenlaista ohjetta myös paperiversiona. Hänen neuvonsa oli, että huolehdi valmetin saama jo lämmitetty sisäilma. Meillä kone vaatehuoneessa jokseenkin keskellä taloa. Oven päällä on ilmalle ruorakaiteen muotoinen (12cm*60cm) reikä. Kun pakkanen on yli 15 niin olen pitänyt vaatehuoneen ovea auki. Se parantaa aikas lailla. Kylmä tässä talossa ei ole. Nyt ulkona -22 ja valmetille menee 39,5 ja paluu 34,5. Puhallus 2-nopeudella. Pisimmän puhalluskanavan päässä on makuuhuone. Siellä lämpö 20,2. Ilman lämpötila makuuhuoneen suulakelaatikossa 37.7. Tuloilman otan koneelle ulkoa. Talvella eteläsivulta ja kesällä pohjosen puolelta.
Oliko herran nimi Jokinen? Hänen kanssaan olen itse jutellut ja juuri hän sanoi että vain yhtä kokoa on ollut. Hän on ilmeisesti nyt jäänyt eläkkeelle.

Meillä Valmet on keskeisellä paikalla ja on sellaisten puusäleikköovien takana. Pitäisi saada ilmaa hyvin.

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #76 : 04.04.16 - klo:16:59 »
On tässä taas tarkoitus jatkaa tuota lämmitysjärjestelmän rakentelua. Aion ottaa käyttöön kesällä 40m2 lattialämmitystä. Ohjaukseen olen ajatellut Niben ECS 40 lisävarustetta, jolloin voisi tehdä oman lämpökäyrän ulkoilman mukaan. Samalla vois kasvattaa varaajan vesitilavuutta, nykyisin noin 320l. Tarkoitus hankkia jokin RST varaaja 100-300l alle 10 vuotta vanha. Ylimääräistä putkilenkkiä tulisi mahdollisimman vähän, jos kytkentä tulisi oheisen kuvan mukaisesti Niben paluupuolelle. Mitäs ollaan mieltä kytkennästä, onko jollakulla vastaavaa toiminnassa. Kommentteja kiitos.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #77 : 05.04.16 - klo:09:26 »
Toimiihan se joko paremmin tai huonommin.
Näin kytkettyjen varaajien käytön optimointi lienee haasteellista.
- Nibe pysähtyy kun molemmat varaajat ovat täynnä.
- Nibe käynnistyy kun jompi kumpi varaajista on tyhjä.

Mitä jos varaajat kytkisi sarjaan ja toiminta ikään kuin yhdessä isossa varaajassa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #78 : 05.04.16 - klo:12:48 »
On tässä taas tarkoitus jatkaa tuota lämmitysjärjestelmän rakentelua. Aion ottaa käyttöön kesällä 40m2 lattialämmitystä. Ohjaukseen olen ajatellut Niben ECS 40 lisävarustetta, jolloin voisi tehdä oman lämpökäyrän ulkoilman mukaan. Samalla vois kasvattaa varaajan vesitilavuutta, nykyisin noin 320l. Tarkoitus hankkia jokin RST varaaja 100-300l alle 10 vuotta vanha. Ylimääräistä putkilenkkiä tulisi mahdollisimman vähän, jos kytkentä tulisi oheisen kuvan mukaisesti Niben paluupuolelle. Mitäs ollaan mieltä kytkennästä, onko jollakulla vastaavaa toiminnassa. Kommentteja kiitos.
Kyllä se puskurivaraaja varmaankin olisi parempi siellä kuumalla puolella maalämpöpumpun jälkeen.
Eli 100-300 L puskuri voisi olla vaikka sarjaankytketty ja nykyinen saisi olla nykyisellään eli rinnankytketty. BT25 menolämpötila-anturi voisi olla 300 L puskurin jälkeen tai sitten tuon 320 L puskurin jälkeen siinä kuumassa menoputkessa. Pumppu on 8kW, niin varmaankin riittäisi vaikka 200 L läpivirtaava puskuri. Tuo uusi 40 neliön lattialämmitys tulisi sitten johonkin sopivaan paikkaan.

Täällä on vähän isommassa 10kW pumpussa noin 400-500 litran läpivirtaava puskuri, eli kuuma menee varaajan pohjalle ja ylhäältä lähtee pattereille/pesuhuoneen lattialämmitykselle. Paluuvesi menee suoraan maalämpöpumpulle. Ilmalämmityksen kanssa ei tuollainen kytkentä pelkästään tietenkään toimi.

Lainaus
Ulkolämpötila on -23 ja kone pysähtyy lämpötilohin paluu 53,0 jä lähtö 60,0 puskuri 300l, josta erillinen huonelämmön säätö. MUT on ollut -28. Sisäisen kiertovesipumpun nopeus on pudonnut 12% automaatilla jolloi delta on 7,0 astetta. Maksimi lämpötilaksi on laitettu 62 astetta. Löytyykö jotain konstia jolla sais automaatilla deltaa pienennettyä kun ollaan yli 50 asteen paluulämpötilassa. Keruupiiri on -1,5/+1,5 ja keruupumppu 55%. Tavoitteena saada muutaman asteen korkeampi loppulämpötila varaajaan.

En oikein tiedä mitä säätövalintoja pumpusta löytyy. Jollain asetuksilla sai kiinteän deltan, vaikka tuo 7C. En ole varma että löytyykö sellainen asetus jolla voi määrätä kiertovesipumpun miniminopeuden? Eli laittaisi siihen isomman kun 12% . Tai sitten kiinteä kiertovesipumpun nopeus, mutta sekään ei taida olla kovin hyvä. Eli katsoisi mikä pyörimisnopeus on 50C menovedelle ja laittaisi saman prosenttiluvun kiertovesipumppuun. Tällöin delta pienenee kun pumppu tekee sitä 60 C lämmitysvettä. Käyttövedelle saa olla asetus automaatilla.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa erkki46

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • maalämpöä 2.11.14 alkaen
Vs: Ilmalämmitys ja maalämpö
« Vastaus #79 : 05.04.16 - klo:15:45 »
Varaajathan tuossa kytkentäehdotuksessa ovat nyt sarjassa ja kuormat varaajien rinnalla omilla säädöillään. Neliöiden mukaan arvioiden tehontarve olisi Aeromasterille 70% ja lattialämmitykseen 30%. Uskoisin veden lämpötilan riittävän lattiaan hyvinkin vaikka se olisi jäähtynyt 10 astetta Aeromasterissa / Haatovaraajassa. Kompressorin seisoessa Niben lämpöjohtopumppu on nykyisin pyörinyt 25% nopeudella, jota tarvittaessa voi nostaa. Tällä nykyisellä kytkennällä olen päässyt riittäviin käyntijaksoihin esim 45min +5 kelillä ja 58 min 0 kelillä. Jaksot tietysti riippuu lämpökäyrän asettelusta. Putkikytkentä nyt sopisi tuohon väliin, ettei tulisi lisälenkkiä montaa metriä. Tuo aiempi delta t asia ei nyt ole kovinkaan merkittävä. Vastukset kävi 20h/1kW ja 5h/2kW 30 asteen pakkasella. Valintana oli lattialämmitys Nibessä.
NIBE F1245-8kW,  Aeromaster, puskuria 600l.
Kaivo 163m akt. Ilmalämmitys, 130m2+25m2 at. rv.-81