Kyllä oli avaimet käteen periaatteella, mutta niitä samoja putkareita en enää tähän taloon ota, kun jouduin viheltämään asennuksen poikki KOLMESTI ja sain olla tarkkana ihan loppuun saakka. Räpeltäjät mm. kytkivät ekalla kertaa Karhu K8 ja 500L varaajaan putket vääriin kohtiin! ja sähkömiäs mm. 3kw tulistusvastuksen suoraan ja jätti termostaatin+ylilämpösuojan kytkemättä jolloin iltavuorosta tullessani porisi pata iloisesti 1,5bar varosta yli. Että sellasta

Korjattavia kohteita oli:
Termostaatti ylilämpösuoja on väärässä paikassa.
Lämmitys lähtö oli tulistusosan alaosasta, eli oli väärin.
Tulistuspiirin putki 2 väärässä kohdassa.
Mutasihdit kuuluisi olla virtaussuunnan mukaisesti.
Tulistuspiiri ei toimi kun putket kiertää katon kautta, eli ei ole nousussa varaajalle päin.
Tulistuspiirin putket, pumpulta lähtevät 1 ja 2 kuuluu olla nousussa varaajalle päin.
Käyttöveden sekoitusventtiili on väärä (Oras). Kuuluisi käyttää ns kolmitieventtiiliä (Esbe) joka ottaa sekoitusveden ala ja yläkierukan välistä. TÄTÄ EN SAANUT TAPPELEMALLAKAAN NOIN ASENNUTETTUA!
Itse täytyis kaikki tehdä jotta saa parasta, kun ei enää rahallakaan saa :-?