Hyvin pukkaa lämpöä tälläkin paneelikulmalla. Pari 24kWh päivää takana ja maaliskuussa ei yhtää nollatuottoa.
Vuoden alusta pukannut 319kWh lämpöä.
Kokonaislukema tällä hetkellä 2923kWh eli vuosituottoon aikaa vielä kuukausi + 3 päivää. Nestettä virrannut 272.5m3 Pollucomin läpi. Tuo mun Pollucomi on ilmeisesti lukittu, eli siitähän saisi käyttöohjeen mukaan vaikka mitä statistiikkaa ulos. Näytössä on * merkki, joka tarkoittaa että lukittu on

Tällä hetkellä tuossa klo 11 jälkeen pukkaa sellaista 4300 wattia. Kuten TRENDistä näkyy niin tehot menevät suoraan lattioihin, mikä kompensoi huonoa kulmaa aurinkoon nähden.
Levylämmönvaihdinta täytyy kehua. Kun tehot on yli 4kW niin aurinkotulo on 37-38 astetta ja paluu takaisin keräimille 27 astetta. Toisella puolella levylämmönvaihdinta kiertävä varaajan vesi on 24-25 asteista.
Nythän järjestelmässä on kaksi ohjainta, joista uudempi meni varsinaiseksi ohjaimeksi ja vanha ohjaa vain varaajan kieroa on/off tyypisesti eli varaajakierrossa ei ole regulointia. Taannoinen humppusongelma oli tuon Laingin elektronisesti ohjatun pumpun syytä.
Uudempi ohjain ajaa aurinkopiiriä paljon aggressiivisemmin eli hidastaa paljon myöhemmin kuin vanha. Wanha aloitti hidastamisen mikäli lämpötilaero laski alle 10 asteen kun uusi painaa täysillä 5-6 asteeseen, hidastaa ja pumppu pysähtyy 4 asteen alittuessa.
Ei näihin lukemiin ole päästy ihan ilman huijausta, eli:
- aamulla napsautan manuaalikierron päälle, jolloin neste lämpenee maapiirin toimesta
- maapiirin hystereesi on kahdessa asteessa, eli lämmittää sitten ihan loppuun asti
Muuta: maapiiri pyörii päivisin klo 07:00-16:00 ajastettuna, jolloin näkee mihin maapiirin lämpötila asettuu
Magneettiventtiili vielä kiinni ennen syksyä ja ilmausventtiili kiinni ennen kesää, sillä ilmaa on vielä järjestelmässä tajuton määrä vaikka sitä manuaalisesti päästelenkin pois aina muistaessani.