Ensimmäinen viikko laitteiden opettelua takana. Foorumista on ollut suuri apu tutustuessa yksikön toimintaan.
Sain myös vedettyä uuden 5*6m/2 kaapelin "pannuhuoneeseen" niin voin turvallisin mielin odotella pakkasia.

Dataa ekalta viikolta:
lämm. 946,1 + vesi 60,5 = 1006,6 ja Sähkönkulutus: 225,2 + 21,3 = 246,5kW
COP. arvot 4,20, 2,84, 4,08. käyntitunnit 63 + 3
Keskimääräiset arvot yht. / vrk Tehot 143,8 s. kulutus/ kw 35,2 ja Cop 4,09
Asensin lämpömittarin kaivolta tulevaan nesteeseen niin voin seurata toimintaa paremmin

Lämpökaivosta tuleva neste pumpun käydessä on nyt ollut +4,5 ast n. 11min ja 20 min kuluttua +3,5 ast.
Maalämpöpumppuun tulevan jä lähtevän liuoksen lämpötila ero n. 4,4 ast.
Tuntuisi siltä että noin 11min kuluttua neste olisi tehnyt lämpökaivoissa täyden kierroksen, päätellen siitä
että nesteen tuleva lämpötila aluksi sama koko ajan (11min.) ja sen jälkeen alkaa vähitellen laskea ollen n.20min kuluttua +3,5ast,
ottaa siis laitteelta palavaa nestettä mukaan kiertoon.
Mielenkiintoinen vekotin tuo Stiebeli. Edelleenkin askarruttaa tuo yli 40% käyntiaste tällä hetkellä ?!
Pitänee tutkia joko näillä tiedoilla voisi ruveta arvioimaan vuosikulutusta ja sitä astelukua millon sähkövastukset on otettava käyttöön.