Taas uusi kuva. Kuvassa on esitetty tekemäni muutokset sekä tyypillisen aamuyön käyntijakson lämpötilat käyntijakson keskivaiheilta. (päivän pitää olla 21.2.2009)

Ylläolevassa kuvassa on esitetty ne muutokset, jotka olen tehnyt.
1) Tulistimelta lähtevään linjaan rakentelin tavallisesta termostaattisesta käyttövesisekottajasta säätimen. Lämpötila pysyy parin kolmen asteen tarkkuudella asetetussa arvossa. On riittävän tarkka tähän tarkoitukseen.
2) Tulistimelta ylävaraajan yläosaan menevän varaajien sisällä olevan putkiosuuden korvasin ulkopuolisella putkella. Kytketty varaajaan aurinkoyhteen kautta.
Välillä A--B vesi jäähtyi aiemmin 5-8C.
Samasta aurinkoyhteestä on lämpötilakerrostumien seuraamiseksi asennettu ylävaraajaan viisi lämpötilamittausta.
3) LJ1:n paluuputki on kytketty LJ2:n paluuyhteeseen. Tämä onnistui hyvin, koska minulla on vain LJ1 käytössä. Vaikka olisi molemmat lämmönjakopiirit käytössössä, niin todennäköisesti tämä kytkentä toimisi myös silloinkin.
Tämä muutos paransi radikaalisti ylävaraajan lämpötaloutta (eniten kaikista muutoksista)
Aiemmin pumppu kävi puhtaasti alaosan ohjaamana vasta, kun ulkolämpötila lähenteli -10C pakkasta.
Muutosten jälkeen käy puhtaasti alaosan ohjaamana vielä kun ulkolämpötila lähenee +10C.
Tälläiseen ominaisuuteen L-Ässänkin suunnitelijoiden tulisi pyrkiä.
Ylläolevat muutokset kerroin myös L-Ässän edustajille. Heidän mielestä ei aihetta muutoksiin.
ATS