Reilun vuoden tein rojektia Kuopiossa yli 20 vuotta vanhan öljylämmityksen vaihtamiseksi ilma/vesi tai maalämpö/vesipatterilämmitykseksi. Tavoite oli täysteho mahdollisimman vähällä sähköllä ja päädyin vesipattereita lämmittämään maalämmöllä.
Halusin samaan urakkaan öljylämmityksen purun ja poisviennin (3000 litran säiliö maan alla)
Tarjoukset melko samanlaisia, mlp tehot 8 kW molemmin puolin. Vertailuvaikeuksia siinä, että öljylämmityksen purku oli joissakin tarjouksissa pelkkänä tuntihintana ilman tuntimääriä.
Edustajat kävivät paikalla ja hyvät tarjoukset sain laitteista IVT C7, Lämpöässä VS-8, Stiebel Eltron WPC 7.
Thermian toinen tarjoaja ei tullutkaan käymään, toinen lie ollut kauempaa. Gebwellin koneesta jouduin pyytämään tarjouksen kahdesti ja ajattelin, että jos ei onnistu tarjous, onnistuneeko toimituskaan. Geopro pumpusta koitin saada tarjousta ja lähetin pyynnön neljälle eri henkilölle samaan firmaan, muttei kukaan vastannut.
Valitsin Lämpöässän: täsmällinen tarjous kokonaisurakasta, 5 vuoden takuu, paikallinen toimittaja ja huolto, yksi kaappi jossa kaikki, kotimainen.
Laite tuotiin eilen tontille ja edustajan väki kävi sen keinottelemassa sateesta sisälle. Tänään aamulla aloitti sähkömies ja kaksi putkimiestä vanhan purun ja mlp asennuksen, mikä oli iltapäivällä valmis. Kaikki olivat osaavaa väkeä. Nyt pumppu on huristanut sähköllä muutaman tunnin ja vesipatterit lorisevat, että saa tämän tästä ilmata.
Kun lumet ovat sulaneet toimittaja tulee kaivamaan öljysäiliön maan alta, puhdistaa ja vie pois ja täyttää kuopan, minkä jälkeen porataan lämpökaivo. Halusin oman Eskon puumerkin ja pyysin mittaa 10 metriä lisää, kaikkiaan 150 metriä.
Meinaan kohta laittaa saunaan tulen luottaen, että suihkusta tulisi lämmintä vettä.
Lähinnä ihmettelin sitä, etten liene ainoa öljystä maalämpöön vaihtaja. Luulisi, että edustajilla olisi valmiit hinnat ja yhteistyökumppanit vanhan kaluston purkuun ja poiskuljetukseen.
Palaan aiheeseen porauksen jälkeen toukokuussa.
« Viimeksi muokattu: 07.04.11 - klo:18:20 kirjoittanut sylvanne »
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #1 : 07.04.11 - klo:21:07 »
Onnittelut entiseltä saman kadun asukkaalta :) Meille on poraus tulossa kahden viikon sisällä ja kone vasta sitten toukokuun puolella. Ruvetaan sitten ihmettelemään tuota maalla lämmittämistä. Kummallisen flegmaattisia nuo suomipumppujen toimittajat, kun ei mekään päästy yheyteen muun kuin tuon saman Lässän toimittajan kanssa. Geopron toimittaja sanoi, että onhan heillä tuo edustus, mutta eivät ole yhtään myyneet. Tarjosivat sitten ihan eri pumppua. Gebwellistä ja Ekowellistä ei kuulunut mitään. Lässän rantasauna ei mahtunut meille sisälle, joten siitä sitten enempää...kirjotellaan kokemuksia projektien edetessä...  
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #2 : 08.04.11 - klo:11:26 »
Kiitos, toivottavasti olisi onni mukana ja hanke onnistuisi. Tänään kuulin, että poraukseen tarvitaan lupa. Poraaja on tulossa 2.5. ja lupa kuulu tarvittavan 1.5. alkaen. On nyt selvitettävä, mikä tuo lupa on.
Vaikka kuinka yksityiskohtaisesti koitin tarjouksen saada, aina jotakin puuttuu. En halunnut vanhoja öljylämmityksen komponentteja uuteen laitteeseen, joten piti ostaa uusi paisuntasäiliö patteriverkkoa varten. Samoin käyttöveden sekoitusventtiili. Aiheuttivat reilun kolmensada lisäkustannuksen. Sitten halusin lämpöpumpulle erillisen sähkömittarin, hinta 120 €. Olin lukenut näistä Olssonin töpselimittareista, muttei tässä vehkeessä ole töpseliä vaan kiinteä sähkökaapelointi.
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #3 : 08.04.11 - klo:13:30 »
Tässähän sitä juttua:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=160.0

Asetus tulla napsahti...
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:20:24 kirjoittanut tomppeli »
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

peki

  • Vieras
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #4 : 08.04.11 - klo:15:37 »
Lainaus
Kiitos, toivottavasti olisi onni mukana ja hanke onnistuisi. Tänään kuulin, että poraukseen tarvitaan lupa. Poraaja on tulossa 2.5. ja lupa kuulu tarvittavan 1.5. alkaen. On nyt selvitettävä, mikä tuo lupa on.
Vaikka kuinka yksityiskohtaisesti koitin tarjouksen saada, aina jotakin puuttuu. En halunnut vanhoja öljylämmityksen komponentteja uuteen laitteeseen, joten piti ostaa uusi paisuntasäiliö patteriverkkoa varten. Samoin käyttöveden sekoitusventtiili. Aiheuttivat reilun kolmensada lisäkustannuksen. Sitten halusin lämpöpumpulle erillisen sähkömittarin, hinta 120 €. Olin lukenut näistä Olssonin töpselimittareista, muttei tässä vehkeessä ole töpseliä vaan kiinteä sähkökaapelointi.

peki

  • Vieras
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #5 : 08.04.11 - klo:15:40 »
Mulla ja luulen että myös Seppaantilla olisi myynniissä 150 euron hintaan Wattson merkkinen energian kulutusmittari.
Takuutakin on jäljellä :)

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #6 : 08.04.11 - klo:18:46 »
Lainaus
Mulla ja luulen että myös Seppaantilla olisi myynniissä 150 euron hintaan Wattson merkkinen energian kulutusmittari.
Takuutakin on jäljellä :)

...ja pelaa kuin sveitsiläinen kello... :D
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #7 : 09.04.11 - klo:09:18 »
Lainaus
Mulla ja luulen että myös Seppaantilla olisi myynniissä 150 euron hintaan Wattson merkkinen energian kulutusmittari.
Takuutakin on jäljellä :)

Hyvä hinta kun uusiakin saa 130 eurolla.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #8 : 09.04.11 - klo:12:57 »
Lainaus
Hyvä hinta kun uusiakin saa 130 eurolla.
Kyllä hyvin testatusta pitää vähän extraa saada.
Vesitiiveyttä ei ole vielä testattu, kun en ole vielä kaivoon heittänyt :P

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #9 : 10.04.11 - klo:16:04 »
Selvisi, että meilläpäin toimenpideluvan saanti kestää kolmisen viikkoa. Hinta on 200 euroa.
Olen aprikoinut ja näköjään oikeaan osunut, että maalämpöä aletaan verottamaan. Kun sähköä ja öljyä säästyy, pitää menetetyt verotulot korvata uusilla veroilla. Ja lienevät osaltaan lobbaamassa myös sähkö- ja öljy-yhtiöt.
Parista aiemmasta viestistä päätellen ei ollut paha hinta sähkömiehen hankkimasta mittarista.
« Viimeksi muokattu: 10.04.11 - klo:16:06 kirjoittanut sylvanne »
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

peki

  • Vieras
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #10 : 10.04.11 - klo:22:35 »
Onko tuossa 8 mallissa 280 litran integroitu varaaja?

peki

  • Vieras
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #11 : 11.04.11 - klo:20:29 »
Lainaus
Lainaus
Hyvä hinta kun uusiakin saa 130 eurolla.
Kyllä hyvin testatusta pitää vähän extraa saada.
Vesitiiveyttä ei ole vielä testattu, kun en ole vielä kaivoon heittänyt :P

ATS
Ohjeessa ei puhuttu kuin roiskevesitiiviydestä, mutta ehkä se kelluu kuten eräs alkuaine:)
Tuo oma mittari, siis no: kolme on ainakin kalibroitu aikas tarkasti ja siitä johtuu kovempi hinta käytettynä.

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #12 : 11.04.11 - klo:21:11 »
Rumasti taas menee ketjun aiheen viereistä, mutta menkööt. Jos haluaa luotettavaa seurantaa pumpun sähkönkäytöstä, kannattaa asentaa se erillinen kWh-mittari ja tutustua allaolevan sivuston tuotteisiin. Noita voi käyttää tietenkin myös talon "päämittarissa". Hinnatkin ihan kohtuullisia:

http://www.sparel.se/
http://akolares.mine.nu/

Jos ei ruotti taivu yhtään niin tästäkin asia käy ilmi, vaikka suomennos on "vähän" hoono:

http://translate.google.fi/translate?js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=sv&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.sparel.se%2F

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #13 : 13.04.11 - klo:08:10 »
Ylempänä kyseltiin varaajan tilavuutta, mikä on esitteiden mukaan 260 litraa malleissa VS 6 -> 12.
En osannut aikanani kysyä ja vasta kaupanteon jälkeen selvisi, ettei toimitukseen kuulu patteriverkon paisunta-astiaa, eikä käyttöveden sekoitusventtiiliä. Myöskään ulkoanturiin ei ole kaapelia.
Sen sijaan on patteriverkon kiertovesipumppu, eli vanha jäi toimettomaksi. Toinen kiertovesipumppu on maapiirille. On myös ja moottoriohjattu patteriveden sekoitusventtiili.
Tehtaan mukaan korkein patteriveden lämpötila on 55 astetta. Käyttöveden lämpötila kuuluu voivan nousta sataankin asteeseen.
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #14 : 18.05.11 - klo:09:33 »
Kohta kaksi viikkoa on tarjettu maalämmöllä. Saunassa on lämmintä vettä riittänyt, tosin saunojia on ollut vain pari yhtä aikaa. Kuitenkin maalämmön tuottama käyttövesi on kuumempaa kuin sähköllä tehty.

Kuun alussa tuli telaketjuvehe poraamaan kaivoa. Kallio löytyi reilussa kuudessa metrissä. Kalliota porattiin 150 metriä, porareikä 11,5 cm halkaisijaltaan. Poraaja vei jätteet mennessään. Poraus kesti 1,5 päivää, kun kerran särkyi poranterä.

Porauksen jälkeen kaivettiin vanha kolmen tonnin öljysäiliö maan alta ylös ja vietiin pois. Montun täyttökin kuului urakkaan.
Maapiirin valmistuttua sitä ilmattiin pitkään, iltamyöhällä kävi asentaja kytkemässä piirin pumppuun ja moitteetta on pelittänyt. Kompressorin ääni on kuin pakastimessa, eikä kuulu pannuhuoneen ulkopuolelle.

Kun kyselin tarjouksia pidin tärkeänä, että löytyisi osaava toimittaja. Siinä onnistuin: asialla oli ammattimiehet, joille tuntui olevan tärkeää, että työ tehdään hyvin ja laite toimii ongelmitta.

Kun alkaa palaveerata myyjän kanssa tilauksesta, kannattaa kaikki yksityiskohdat kirjata sopimukseen. Myös kannattaa sopia, että mahdollisista kustannusta nostavista lisätöistä neuvotellaan yhdessä etukäteen. Myyjällä saattaa olla jokunen muukin hanke samaan aikaan menossa joten oma projekti sujuu, kuten on etukäteen sopimukseen kirjattu.

Eilen kävi kaupungin edustaja laatimassa "katselmuspöytäkirjan". Yhteys- ym. diaaritietojen lisäksi siinä lukee "raportti luovutettu rak valvontaan". Voisi olla mukava jobi kierrellä lämpökaivojen porauspaikoilla ja laatia pöytäkirjoja. Kaupunki lähettää vielä 200 € laskun, koska poraus tehtiin 2. ja 3.5.

Viime kesänä hommasimme "Pikku-Lyydia" leivinuunin, tiilinen painoltaan 2,5 tonnia. Koko viime talven kuulostelin, josko säiliöstä loppuu öljy, kuten 10 vuoden keskikulutus antoi aiheen olettaa. Nyt keväällä ennen säiliön poisvientiä sieltä pumpattiin ylös yli 600 litraa polttoöljyä. Onneksi oli tuttu viljelijä, jolle oli öljystä käyttöä traktorissaan. Koivua on poltettu syyskuusta toukokuulle 6 irtomottia, eli nelisen pinomottia. Hämmästyttävä lämmittäjä!
« Viimeksi muokattu: 18.05.11 - klo:09:41 kirjoittanut sylvanne »
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #15 : 18.05.11 - klo:22:34 »
Hieno homma, että vehkeet pelaa ;D. Itellä jurahtaa kone käyntiin maanantaina. Thermia G2 16Kw. Porareiät oli valmiina jo hyvissä ajoin huhtikuussa, joten "luparuljanssi" jäi pois. Nyt vaan odotellaan miten kävi avustuslotossa. Hakijoita oli ilmeisesti ennätyksellisen runsaasti. Käy katsomassa ohi kulkiessa meidän vehkeitä, kun ovat toimintakunnossa. Täytyy siellä teillä päinkin pyörähtää :D
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #16 : 23.05.11 - klo:08:05 »
Teretulemas!
Meillä on käynyt tutustujia niin, että olen ajatellut aloittaa kahvinmyynnin, pari euroa kuppi. Kun olisi sata kuppia myyty, olisi kasassa tuo kaupungin keräämä aloitusvero.

1960-luvulla kaupunki näki hyväksi tontin kooksi 528 neliötä. Kun talo on yhdessä nurkassa ja kulkee lähes tontin rajaa pitkin, jää melko pieneksi alue, mihin porakaivon voi kairata, kun tontin rajoihin on oltava vähintäin 10 metriä ja talon seinään kolme.
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #17 : 24.05.11 - klo:22:51 »
Lainaus
Teretulemas!
Meillä on käynyt tutustujia niin, että olen ajatellut aloittaa kahvinmyynnin, pari euroa kuppi. Kun olisi sata kuppia myyty, olisi kasassa tuo kaupungin keräämä aloitusvero.

1960-luvulla kaupunki näki hyväksi tontin kooksi 528 neliötä. Kun talo on yhdessä nurkassa ja kulkee lähes tontin rajaa pitkin, jää melko pieneksi alue, mihin porakaivon voi kairata, kun tontin rajoihin on oltava vähintäin 10 metriä ja talon seinään kolme.

Niinpä :D

Meillä muuten jurahti pumppu käyntiin eilen. Tänään kävi lapset ammeessa ja itse saunassa ja suihkussa. Käyttöveden lämpötila säilössä putosi 55 -> 50 asteeseen, elikkä näkyy toimivan. Pitäis ruveta sitten pihaa siistimään...
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #18 : 25.05.11 - klo:09:56 »
Jos nuon vähän vain tipahti, niin äkkiä alamininmejä rassaamaan alaspäin.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #19 : 25.05.11 - klo:20:09 »
Lainaus
Jos nuon vähän vain tipahti, niin äkkiä alamininmejä rassaamaan alaspäin.

Miksi rassaamaan alaminimiä, kun vaihtoventtiili-MLP:ssä ei semmoista edes löydy. Antaa automatiikan hoitaa asia. Käyttövesi ja talon lämmitys tehdään eri prosesseina, niin kuin pitää.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #20 : 26.05.11 - klo:05:44 »
Lainaus
Lainaus
Jos nuon vähän vain tipahti, niin äkkiä alamininmejä rassaamaan alaspäin.

Miksi rassaamaan alaminimiä, kun vaihtoventtiili-MLP:ssä ei semmoista edes löydy. Antaa automatiikan hoitaa asia. Käyttövesi ja talon lämmitys tehdään eri prosesseina, niin kuin pitää.

-Peca-

Tuo Vs-malli on tulistuspumppu.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #21 : 21.07.11 - klo:10:02 »
Käytiin verotoimistossa muuttelemassa veroprosentteja. Kotitalousvähennystä kertyi yhteensä 6000 euroa. Valtion energiatuki mukaanlukien koko maalämpöprojektin kustannukseksi tuli 11000 euroa.
Laite on toiminut hyvin. Kerran on pitänyt urakoitsijan käydä maapiiriä ilmaamassa, kun putkistosta kuului lorina ja loiske. Toinenkin ilmaus on vielä tarpeen äänistä päätellen.
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #22 : 08.05.12 - klo:15:17 »
Vuosi lämmitetty.

Kolmesti asennusfirma kävi ilmaamassa maapiiriä, sen jälkeen ei ole enää loiskinut. Kerran kävi Lämpöässän huoltomies vääntämässä ruuvia 3/4 kierrosta auki, että ylävaraajaankin pääsi kuumakaasu.

Lämpöässällä on oma sähkömittarinsa ja vuoden sähkönkulutus on ollut 4913 kWh. Öljylämmityksen aikaan öljyn kulutuksen arvioin olleen 2300 litraa/vuosi.

Kompressori on huristanut 1299 tuntia.

Koko rakennuksen sähkönkulutus on ollut 10100 kWh. Koneellisen ilmahvaihdon tuloilman lämmitys on sähköllä. Leivinuunissa ja saunankiukaassa on poltettu puuta noin 500 € edestä. Leivinuuni vähentää melkoisesti sähköhellan käyttöä.

Viime talvena oli tovi 30 asteen pakkasia, mutta talo oli lämmin ja lämmintä vettä riitti. Sähkövastukset eivät ole lämmittäneet yhtään.

Ratkaisematon ongelma on ollut, että käyttöveden takaiskuventtiili tiputtaa vettä desin, pari vuorokaudessa. Asennusliike vaihtoi uuden venttiilin, muttei ollut vaikutusta. Öljylämmitysaikaan ei vettä valunut koskaan.
« Viimeksi muokattu: 08.05.12 - klo:15:23 kirjoittanut sylvanne »
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #23 : 15.05.12 - klo:08:26 »
Taitaa olla tuon veden tipputtaminen ihan normaalia. Mulla niben pumppu ja samanlailla tiputtelee takaiskuventtiili vettä.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #24 : 15.05.12 - klo:08:41 »
Lainaus
Ratkaisematon ongelma on ollut, että käyttöveden takaiskuventtiili tiputtaa vettä desin, pari vuorokaudessa. Asennusliike vaihtoi uuden venttiilin, muttei ollut vaikutusta. Öljylämmitysaikaan ei vettä valunut koskaan.
Se, että käyttöveden takaisku/varoventtiili tiputelee vettä hukkaputkesta, on ominisuus, ei vika.
Se, että öljyaikaan ei tiputellut johtui siitä, että takaiskuventtiili ei ollut täysin tiivis.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JaniB

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #25 : 16.05.12 - klo:14:34 »
Lainaus
Lämpöässällä on oma sähkömittarinsa ja vuoden sähkönkulutus on ollut 4913 kWh.

Kompressori on huristanut 1299 tuntia.

Kuluttaako vs8 tosiaan ~3,8kw / kompressorin käyntitunti??
Jos on näin niin alkaa tämänkin talon sähkönkulutus selviämään.

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #26 : 16.05.12 - klo:17:37 »
Lainaus
Lainaus
Lämpöässällä on oma sähkömittarinsa ja vuoden sähkönkulutus on ollut 4913 kWh.

Kompressori on huristanut 1299 tuntia.

Kuluttaako vs8 tosiaan ~3,8kw / kompressorin käyntitunti??
Jos on näin niin alkaa tämänkin talon sähkönkulutus selviämään.
Speksien mukaan:
Kompr. ottoteho kW, 35/55°C:   Vs8: 2,2/2,7
Tuohon päälle tulee pumput ja mahd. vastussähkö
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #27 : 16.05.12 - klo:21:54 »
Hei
Äänimerellä ei tainnut olla vastuskäyttöä. Vähän matalaksi siinä jää COP -lukema. Vertailuksi meillä 16Kw (16,4Kw) pumppu on ottanut kaikkinensa 4,8Kw. Tehtaan ilmoittama oli 4.4Kw, mutta patteritalo, legionellakuumennukset ym. nostaa vähän kulutusta. Tuotahan kannattaisi vähän pohtia, mistä kulutusta on tullut lisää, koska vastuksetkaan eivät ole käyneet.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #28 : 16.05.12 - klo:23:09 »
Minkälainen mittari mittaa aanimeren sähkön kulutusta? meillä Vs6 on kuluttanut keskimäärin noin 2,2 kw/h joka sisältää kiertovesipumput L1 ja L2.

Esitteestä lainattu "Kompr. ottoteho kW, 35/55°C       Vs6: 1,8/2,2 "

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #29 : 18.05.12 - klo:17:42 »
Kiitos tiedosta, että käyttöveden tippuminen on ominaisuus. Voin tökätä siihen putkenpäähän letkun ja johtaa lattiakaivoon.

Lämpöässän sähköä mittaa ISKRA MT171-D1A51-G12-K0. Kompressorin lisäksi sähköä vievät maapiiripumppu, tulistinpumppu ja lauhditinpumppu sekä patteriverkon kiertovesipumppu. Ja jos pikkutarkkoja ollaan niin patteriverkon säätöventtiilikin joskus surahtelee.

Ensimmäiset seitsemän kuukautta oli tehdasasetuksen jäljiltä tulistin säätöventtiilin ruuvi kiinni. Ymmärsin, että ylävaraaja lämpeni alavarajan veden lämmetessä, eikä tulistetulla kuumakaasulla. Kun alavaraajan lämpö saavutti 55 kompressori kävi vielä niin kauan, että ylävaraajan lämpö oli noussut samaan. Kun huoltomies oli avannut säätöruuvia 3/4 kierroksen, kuumakaasu pääsi lämmittämään ylävaraajaa.

Ensi joulukuussa pääsee sitten vertaamaan mahdollisia kulutuksen muutoksia.
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 582
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #30 : 18.05.12 - klo:18:49 »
Lainaus
Kuluttaako vs8 tosiaan ~3,8kw / kompressorin käyntitunti??

Kyllä se noilla asetuksilla taitaa kuluttaa....

Lainaus
Ensimmäiset seitsemän kuukautta oli tehdasasetuksen jäljiltä tulistin säätöventtiilin ruuvi kiinni. Ymmärsin, että ylävaraaja lämpeni alavarajan veden lämmetessä, eikä tulistetulla kuumakaasulla. Kun alavaraajan lämpö saavutti 55 kompressori kävi vielä niin kauan, että ylävaraajan lämpö oli noussut samaan.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #31 : 18.05.12 - klo:20:22 »
Tuossa on nyt hyvä mahdollisuus myös seurata, kuinka perusteellinen asetuksen muutos vaikuttaa sähkönkulutuksen ohella pumpun käyntiaikaan. Hyötysuhteen parantuessa pumppu alkaa ottaa enemmän energiaa maasta ja vähemmän sähköverkosta :)

Oliko sulla sähkönkulutus ja käyntiaikatieto joulukuulta 2011, eli se ensimmäinen puoli vuotta?
« Viimeksi muokattu: 18.05.12 - klo:20:26 kirjoittanut kortep »
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #32 : 18.05.12 - klo:20:31 »
Mikä tämä yksikkö kW/h oikein on. Sitä tunnutaan viljelevän enemmänkin tällä foorumilla. Tehon yksikkö lienee kW ja energian taasen kWh.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 582
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #33 : 18.05.12 - klo:21:06 »
Lainaus
Mikä tämä yksikkö kW/h oikein on

Tunnin aikana kulutettu energia kilowatteina=kwh

Esim 3kw:n ottoteho 20 minuutin käytijakson aikana kuluttaa 1 kwh:n sähköenergiaa.

Jos 3kw:n ottoteholla ajetaan tasan tunti niin sähköä kuluu 3kwh
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #34 : 18.05.12 - klo:21:36 »
Lainaus
Lainaus
Mikä tämä yksikkö kW/h oikein on

Tunnin aikana kulutettu energia kilowatteina=kwh


Tunnin aikana kulutettu energia=kWh/h. Tuota ei voi sanoa kilowatteina. Tai jos sanoo niin kyse on tehosta.

kW/h ei edelleenkään selvinnyt. (mielestäni sellaista ei olekaan)
« Viimeksi muokattu: 18.05.12 - klo:21:38 kirjoittanut tetrax »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #35 : 18.05.12 - klo:21:50 »
1 kW/h = kilowattia tunnissa (= 1 kilowatin teho tunnin ajan) = 1 kWh.
Tätä lyhennettä kW/h ei käytetä, mutta siis:
kW/h = kWh, eli samaa kyllä tarkoittavat.
« Viimeksi muokattu: 18.05.12 - klo:21:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #36 : 20.05.12 - klo:16:49 »
Lainaus
Tuossa on nyt hyvä mahdollisuus myös seurata, kuinka perusteellinen asetuksen muutos vaikuttaa sähkönkulutuksen ohella pumpun käyntiaikaan. Hyötysuhteen parantuessa pumppu alkaa ottaa enemmän energiaa maasta ja vähemmän sähköverkosta :)

Oliko sulla sähkönkulutus ja käyntiaikatieto joulukuulta 2011, eli se ensimmäinen puoli vuotta?

Juu tätä kysyin. Käänty tuo keskustelu taas johonkin muuhun ;)
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa aanimeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #37 : 21.05.12 - klo:08:03 »
Hoksasin saman, mitä 258m2 kyseli eli onhan minulla vihkossa pännämerkinnät kompressorin käyntitunneista ja sähkömittarin näytöstä kuukauden välein. Ensimmäisen kuukauden vuosi sitten kone lämpesi sähköllä, kunnes reikä oli porattu, sähkömittari näytti 898 kun maalämpö tuli käyttöön:

6.5.        0 kompressori 898 sähkömittari
30.11. 398 kompressori 2662 sähkömittari
31.12. 543 kompressori 3172 sähkömittari
21.5. 1313 kompressori 5893 sähkömittari

Tulistimen säätöventtiilin säätöruuvia väännettiin 12.12.

Esitteen lukemat ovat 2,2/2,7 kWh, eli nämä alkuvuoden lukemat meillä ovat kolmanneksen suurempia.

Muuten 258m2: teidän entiseen kotiinne on muuttanut silmitön kissavihaaja. Mamman kissa pääsi joulun alla illalla karkuun ja tämä kissavihaaja tuli yöllä ovellemme huutamaan tappouhkauksiaan. Pisteenä iin päälle juoksutti pihaltaan lapiollisen lunta, minkä nakkasi kiihkoissaan naapurin pihalle. Esikouluikäinen poikakin on kasvatettu puhumaan kissantappamisesta.
« Viimeksi muokattu: 21.05.12 - klo:08:07 kirjoittanut sylvanne »
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #38 : 21.05.12 - klo:09:43 »
Lainaus
Esitteen lukemat ovat 2,2/2,7 kWh, eli nämä alkuvuoden lukemat meillä ovat kolmanneksen suurempia.
Tuosta laskien kulutus käyttötuntia kohden olisi 3,8kWh.
Esite ei voi ottaa mukaan koskaan ns. tyhjäkäyntikulutusta, se muuttuu vuodenajan mukaan.
Kompressori ottaa myöskin enemmän tehoa tehdessään kovalla pakkasella patteriverkkoon korkealämpöistä kiertovettä. Kompressorin käyntiäänikin muuttuu kovimmilla pakkasilla terävämmäksi.

Kun kompressori on pysäyksissä, käy kuitenkin patteriverkon kiertopumppu jatkuvasti; koneen ohjaus elektroniikkakin kuluttaa hiukan.
Vähäisen lämmitystarpeen aikana joutokulutuksen osuus on aina suurempi.
Kesäaikaan kannattaa pysäyttää patterikiertopumppu, vaikkakin siitä syntyy pieni riski, että syksyllä pumppu on jumissa.

Vuotuinen hyötysuhde ei ole yhtä hyvä, kuin hetkellinen, vain kompressorin käynnin aikana mitattu.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #39 : 21.05.12 - klo:10:46 »
Noista kun laskee, otti pumppu viimevuoden puolella ruuvi kiinni 4,19Kw ja muutoksen jälkeen 3,53Kw, eli ruuvin säädöllä oli vaikutusta. Jätin laskussa huomiomatta sen ajan jolloin pyöri vastuksella. Tarkempia säätö/säästöohjeita varmaan osaa antaa Lämpöässän käyttäjät tällä foorumilla, ylä-alalämmöt jne.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.