2:00 - 4:00 ajan lasku on normaalia Lässän toimintaa, mielestäni tämä lasku johtuu siitä, että lattiasta palaava vesi menee tullessaan kierrosta takaisin ylävaraajan läpi, tästä syystä "viileä" paluuvesi laskee yläosan lämpöä.
Ylä ja alavaraaja käyttäytyvät juuri sillä tavalla kuin ne on ylä ja ala_min mukaan sinulla nyt säädetty.
1. Pumppu käynnistyy aina alavaraajan mukaan eli ala_min 30 = hyvä asia.
2. Klo 2:00 pumppu sammuu ylä_min mukaan eli ylä_min 48 + yläero 6/2 = 51 astetta. Alavaraaja on kerennyt nousemaan 40 asteeseen koska pumppu ei sammu alavaraajan mukaan nyt siitä syystä kuin ylävaraajan lämpöä ei ole saavutettu.
3. klo 4:00 sama kuin edellä, sillä erolla että alavaraaja nousee korkeammalle koska ylä_min ei saavuta kuin pitkällä käynnillä.
4. Klo 10, 12 ja 16 ihan sama kuin edellä.
5. klo 18 ja 19, pumppu käynnistyy ala_min mukaan ja sammuu ala_min + ala_ero 7 eli 37 = tämähän on se käyntimuoto jolla laite toimii parhaimmalla hyötysuhteella, ongelmaksi voi tulla lämpimän veden riittävyys ja "pätkäkäynti".
Eli alavaraaja ei käy miten sitä huvittaa vaan täsmälleen niinkuin käyntiehdot määrittelevät.
Nythän tätä voi yrittää korjata esimerkiksi ylämin arvoa pienentämällä(ja/tai ylä_ero arvoa pienentämällä), pieni korjaus ensin, ja tarkkailua riittääkö lämmin vesi. Myös ala_eroa voi kasvattaa esimerkiksi arvoon 8, jolloin kun pumppu käy ala_min mukaan niin käyntijaksoa saadaan hieman kasvatettua.
Sen jälkeen kuin saadaan kone käymään pääasiassa ala_min mukaan, voi trendiä tutkimalla tarkkailla tulistaako kone riittävästi että ylävaraaja pysyy koko ajan riittävän lämpimänä.