V13 trendistä
« : 24.02.12 - klo:09:20 »
Moro,

V13 vm 2009 on ollut toiminnassa 16kk(9kk rakennusaikana+7kk normaalikäyttö). Käyntiaikaa tällä ajalla 1714h. Olen yrittänyt löytää forumin ohjeiden avulla pumpulle sopivaa käyntiä, mutta edelleen käynti on epäsäännöllistä.
Katsokaa trendiä, miltä mielestänne käynti näyttää? Miksi tuo ylälämpö putoaa esim aikavälillä 02:00-04:00? Tuo alavaraaja käyttäytyy välillä ihan miten sitä nyt vaan sattuu huvittamaan. Näihin haluaisin kommenttejanne. Thanks in advance!

Trendi löytyy aijaa.comista 001869631573



Lähtötietoja:

A-Luokan matalaenergiaharkkotalo Keski-Suomessa, lämmitettävä ala 254m2 ja kuutioita 839m3, vesikiertoinen lattialämmitys.

V13 203GT perusasetukset:

Ylämin 48
yläero 6.
Alamin 30
Alaero 7.  
L1 ja L2 pumput: 3
Ei KV
Lauhdutinpumppu: 2 (tulo ja paluu lämpötilaero n.7 asetetta)
Tulistinpiirin kuristus: 1 3/4 kierrosta auki
Lämpötila tulistimelta syklin alusta n. 2min 52 astetta, pitkän syklin lopussa n 70 astetta

Käyrä L1
-20 33
0 27
+20 21


Käyrä L2
-20 33
0 28
+20 24

Terveisin,

Mikke
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 trendistä
« Vastaus #1 : 24.02.12 - klo:09:54 »
Linkitän tämän kuvan tähän niin on helpompi kommentoida.



2:00 - 4:00 ajan lasku on normaalia Lässän toimintaa, mielestäni tämä lasku johtuu siitä, että lattiasta palaava vesi menee tullessaan kierrosta takaisin ylävaraajan läpi, tästä syystä "viileä" paluuvesi laskee yläosan lämpöä.

Ylä ja alavaraaja käyttäytyvät juuri sillä tavalla kuin ne on ylä ja ala_min mukaan sinulla nyt säädetty.

1. Pumppu käynnistyy aina alavaraajan mukaan eli ala_min 30 = hyvä asia.

2. Klo 2:00 pumppu sammuu ylä_min mukaan eli ylä_min 48 + yläero 6/2 = 51 astetta. Alavaraaja on kerennyt nousemaan 40 asteeseen koska pumppu ei sammu alavaraajan mukaan nyt siitä syystä kuin ylävaraajan lämpöä ei ole saavutettu.

3. klo 4:00 sama kuin edellä, sillä erolla että alavaraaja nousee korkeammalle koska ylä_min ei saavuta kuin pitkällä käynnillä.

4. Klo 10, 12 ja 16 ihan sama kuin edellä.

5. klo 18 ja 19, pumppu käynnistyy ala_min mukaan ja sammuu ala_min + ala_ero 7 eli 37 = tämähän on se käyntimuoto jolla laite toimii parhaimmalla hyötysuhteella, ongelmaksi voi tulla lämpimän veden riittävyys ja "pätkäkäynti".

Eli alavaraaja ei käy miten sitä huvittaa vaan täsmälleen niinkuin käyntiehdot määrittelevät.

Nythän tätä voi yrittää korjata esimerkiksi ylämin arvoa pienentämällä(ja/tai ylä_ero arvoa pienentämällä), pieni korjaus ensin, ja tarkkailua riittääkö lämmin vesi. Myös ala_eroa voi kasvattaa esimerkiksi arvoon 8, jolloin kun pumppu käy ala_min mukaan niin käyntijaksoa saadaan hieman kasvatettua.

Sen jälkeen kuin saadaan kone käymään pääasiassa ala_min mukaan, voi trendiä tutkimalla tarkkailla tulistaako kone riittävästi että ylävaraaja pysyy koko ajan riittävän lämpimänä.
« Viimeksi muokattu: 24.02.12 - klo:10:06 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #2 : 24.02.12 - klo:10:45 »
Kiitos vastauksesta. Mitä olet mieltä tuosta tulistuslämpötilasta, olisko tarvetta kuristaa kiertoa lisää, jotta sais kuumenpaa vettä ylävaraajaan heti syklin alussa? Tulistussäätö oli tehtaan jäljiltä n. 2 1/2 kierrosta auki. Tällöin pumppu kävi n. tunnin syklejä nostaen myös alavaraajan joka syklillä lähelle 50 astetta. Ylävaraajan lämmöt notkahtivat syklin alussa useita asteita. Em säädöillä syklejä kertyi 10 asteen pakkasilla 4-5 / vrk.

Kokeilen kasvattaa tuota alaeroa 7->8 tai jopa 9. Katsotaan miten vaikuttaa.
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 trendistä
« Vastaus #3 : 24.02.12 - klo:10:53 »
Lainaus
Kiitos vastauksesta. Mitä olet mieltä tuosta tulistuslämpötilasta, olisko tarvetta kuristaa kiertoa lisää, jotta sais kuumenpaa vettä ylävaraajaan heti syklin alussa? Tulistussäätö oli tehtaan jäljiltä n. 2 1/2 kierrosta auki. Tällöin pumppu kävi n. tunnin syklejä nostaen myös alavaraajan joka syklillä lähelle 50 astetta. Ylävaraajan lämmöt notkahtivat syklin alussa useita asteita. Em säädöillä syklejä kertyi 10 asteen pakkasilla 4-5 / vrk.

Kokeilen kasvattaa tuota alaeroa 7->8 tai jopa 9. Katsotaan miten vaikuttaa.

Jäsen seppaant on tulistuslämpöjen expertti :), minulla ei ole niin mielipidettä oikeasta tulistuslämmöstä. Tuota trendiä kun katsoo oikein tarkkaan, niin ainakin klo 2 ja 19 jossa on suht lyhyet käyntiajat niin kone tulistaa/nostaa ylävaraajaa selkeästi.

Itse tekisin niin, että yksi muutos kerrallaan, eli koita saada kone käymään ala_min mukaan ensin ja sen jälkeen tarvittaessa tulistusta säätämään.

« Viimeksi muokattu: 24.02.12 - klo:10:57 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: V13 trendistä
« Vastaus #4 : 24.02.12 - klo:11:04 »
Lainaus
Ylävaraajan lämmöt notkahtivat syklin alussa useita asteita. Em säädöillä syklejä kertyi 10 asteen pakkasilla 4-5 / vrk.

Kokeilen kasvattaa tuota alaeroa 7->8 tai jopa 9. Katsotaan miten vaikuttaa.
Ylävaraajan lämpötilakäyttäytyminen viittaisi siihen, että sinulla on käyttöveden kierto, mikä hukkaa tehokkaasti ylävaraajan lämpöä.
Jos on, niin pysäytä se aluksi kokonaan ja säädä pumpun toiminta mahdollisimman hyväksi.
Tämän jälkeen säädettävä kierto sellaiseksi, että se haittaa mahdollisimman vähän pumpun toimintaa.

Alaeron kasvattaminen johtaa siihen, että 4-tieventtii ottaa seisjakson lopulla ja käyntijakson alussa vettä ylävaraajasta jäähdyttäen ylävaraajaa. Tämä arvo on pumppukohtainen, minulla sietää 7C mutta 8C on liikaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 trendistä
« Vastaus #5 : 24.02.12 - klo:11:16 »
Lainaus
Alaeron kasvattaminen johtaa siihen, että 4-tieventtii ottaa seisjakson lopulla ja käyntijakson alussa vettä ylävaraajasta jäähdyttäen ylävaraajaa. Tämä arvo on pumppukohtainen, minulla sietää 7C mutta 8C on liikaa.

ATS

Tästä on seppaant puhunut monta kertaa. Itse en nyt ymmärrä mistä tässä oikein on oikeasti kysymys.

- Miksi 4-tieventtiili ottaa seisjakson lopulla ylävaraajasta vettä?

Ymmärrän tämän kyllä jos/kun kyseessä on patteritalo jossa pattereiden menovesi on kuumempaa seisjakson lopulla kuin alavaraajan vesi. Omassa talossa esimerkiksi lattialämmityksen vesi ei juuri koskaan nouse ylemmäksi kuin alavaraajan vesi, joten en ymmärrä miksi lämpöä pitäisi ottaa ylävaraajasta?

Seppaant varmaan voisi vääntää tämän minulle rautalangasta.

Minun mielestä tässä aloittajan kohteessa ei ole trendin perusteella KV-kiertoa, aloittaja kertonee miten on. Ja jos on niin on kyllä kuristettu pienelle tai kellon perässä.
« Viimeksi muokattu: 24.02.12 - klo:11:24 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: V13 trendistä
« Vastaus #6 : 24.02.12 - klo:11:51 »
Lainaus
Tästä on seppaant puhunut monta kertaa. Itse en nyt ymmärrä mistä tässä oikein on oikeasti kysymys.

- Miksi 4-tieventtiili ottaa seisjakson lopulla ylävaraajasta vettä?

Ymmärrän tämän kyllä jos/kun kyseessä on patteritalo jossa pattereiden menovesi on kuumempaa seisjakson lopulla kuin alavaraajan vesi. Omassa talossa esimerkiksi lattialämmityksen vesi ei juuri koskaan nouse ylemmäksi kuin alavaraajan vesi, joten en ymmärrä miksi lämpöä pitäisi ottaa ylävaraajasta?
Totta puhut

Alaeron kasvattaminen ei tässä tapauksessa muuta mitään, koska pumppu käynnistyy joka tapauksessa alaminimistä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #7 : 24.02.12 - klo:12:05 »
Mielestäni KV kiertoa ei ole käytössä. Miten voi varmistua 100%:sti, ettei se ole käytössä. Valikoissa ei ole muitakuin L1 ja L2.

« Viimeksi muokattu: 24.02.12 - klo:12:07 kirjoittanut mikiaviator »
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 trendistä
« Vastaus #8 : 24.02.12 - klo:12:09 »
Lainaus
Mielestäni KV kiertoa ei ole käytössä. Miten voi varmistua 100%:sti, ettei se ole käytössä. Valikoissa ei ole muitakuin L1 ja L2.


KV-kiertoahan ei Lässä hoida, vaan tälle pitää olla kytkettynä erillinen kiertovesipumppu ja kytkentä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #9 : 24.02.12 - klo:12:21 »
Vastaus näin ollen: EI KV kiertoa. Kannattaako tuota alaeroa kasvattaa, syklit ainakin pidentyisi ja ehkäisisi tuota "pätkäkäyntiä"? Mites tuo tulistuslämpö?
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 trendistä
« Vastaus #10 : 24.02.12 - klo:12:40 »
Lainaus
Vastaus näin ollen: EI KV kiertoa. Kannattaako tuota alaeroa kasvattaa, syklit ainakin pidentyisi ja ehkäisisi tuota "pätkäkäyntiä"? Mites tuo tulistuslämpö?

Minä laskisin ylä_min arvoa sekä kasvattaisin ala_eron arvoon 8.

Minulla itsellä on yleisestä vähän poikkeavat arvot, minulla on ala_min 30 ja alaero 8, tässähän ei sinänsä ole mitään erikoista.

Ylä_min on minulla 36 astetta, ylä_ero 4. Tämähän tarkoittaa sitä, että pumppu käy aina ja joka tilanteessa ala_min mukaan, ei poikkeuksia. Toimii hyvin meidän veden kulutuksella, kestää jopa vaimon pitkät suihkut lämmityskaudella.

Nyt kun kelit lämpenevät, alkaa olemaan jo aika rajoilla sen suhteen että lämmin vesi riittää, ei ole loppunut kylläkään, mutta trendin mukaan mennään jo suht rajoilla. Näillä 0... -5 keleillä kun pumppu käy vain 4-5h päivässä niin tulistinlämpöä tulee vähän niukalti, mutta tämä on oma valinta :).

Omat asetukseni tekevät nyt kelien lämmetessä sen, että saunapäivänä kun perheen kanssa lotrataan vettä (2 lastenammetta + kunnon suihkut) niin 15min ennen saunaan menoa napsautan ala_min arvoa isommaksi niin pumppu alkaa tekemään lämmintä vettä niin ettei tartte pelätä loppumista ja sama takaisinpäin saunan jälkeen. Itse en koe tätä työlääksi, homma hoituu tietokoneen kautta, ei tarvitse kävellä edes tekniseen tilaan.
« Viimeksi muokattu: 24.02.12 - klo:12:44 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa olavi62

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Re: V13 trendistä
« Vastaus #11 : 25.02.12 - klo:10:00 »
Mistä V13/203Gt pumpussa (vm.2007) näkee laittiasta palaavan veden lämpötilan. Vai näkeekö mistään? Lähinnä siis kiinnostaa tietää lattiassa kiertävän veden lämpötilaerot. Kiitos

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 trendistä
« Vastaus #12 : 25.02.12 - klo:11:43 »
Lainaus
Mistä V13/203Gt pumpussa (vm.2007) näkee laittiasta palaavan veden lämpötilan. Vai näkeekö mistään? Lähinnä siis kiinnostaa tietää lattiassa kiertävän veden lämpötilaerot. Kiitos

Ei mistään, omat anturit on laitettava. Meillä on putkarin jäljiltä menossa ja paluussa perinteiset "viisari" mittarit josta asian voi katsoa. Menovedenhän Lässä toki kertoo.

http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Re: V13 trendistä
« Vastaus #13 : 25.02.12 - klo:18:05 »
Lainaus
Mistä V13/203Gt pumpussa (vm.2007) näkee laittiasta palaavan veden lämpötilan. Vai näkeekö mistään? Lähinnä siis kiinnostaa tietää lattiassa kiertävän veden lämpötilaerot. Kiitos

Ouman 203GT:ssä on vapaita mittauksia, anturi vaan putkeen kiinni. Sen jälkeen tarvitsee tehdä Oumannin starttitoiminta että anturi tunnistetaan.
NTC 10k vastus käy anturiksi tai sitten Ouman TMS.

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #14 : 25.02.12 - klo:23:29 »
1-wire anturit on myös hyviä noiden em lämpötilojen mittaamiseen ja niistä on täällä foorumilla monessa eri yhteydessä keskusteltu.

Alkuperäiseen juttuun liittyen... tiputin varaajaylä 48->46 ja alaero 7->8. Seurataan tilannetta ja laitan trendiä tulemaan.
« Viimeksi muokattu: 25.02.12 - klo:23:34 kirjoittanut mikiaviator »
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #15 : 26.02.12 - klo:15:12 »
Eilisen päivän trendi kommentointianne varten. Varaajaylä 48->46 ja alaero 7->8. Klo 20 jälkeen tilanne alkaa olla sellaista kuin sen pitäisi olla.

Kuva löytyy http://aijaa.com/005449648345
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: V13 trendistä
« Vastaus #16 : 26.02.12 - klo:21:16 »
Lainaus
Varaajaylä 48->46 ja alaero 7->8. Klo 20 jälkeen tilanne alkaa olla sellaista kuin sen pitäisi olla.

Näyttää siltä että klo 21.10 paikkeilla pumppu on alkanut käymään alamin ohjaamana.
Seuraavan klo 22.00 alkaneen käyntisyklin taukojakso on pidempi ja trendin viimeisen käyntisyklin taukojakson käyrä on lupaavasti loivempi kuin pari edellistä,enteilee pidempää taukojaksoa.
Että ihan hyvään suuntaan käyntisyklit on menossa jos vaan lämmin käyttövesi ja huonelämpötila säilyy noilla säädöillä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #17 : 27.02.12 - klo:13:13 »
Lämpöä ja käyttövettä on riittänyt. Tuosta trendistä näkee sen ,että päivällä kun käyttövettä tarvitaan pumppu ei saa nostettua varaajan yläosan lämpöjä riittävän nopeasti, jottei tuo alavaraajan lämpö nouse lähes samalle tasolle, n. 50 astetta. Tällaisella toiminnalla ei käyttöveden riittävyyden kanssa ole ongelmia. Ainoastaan yöaikana pumppu toimii järkevämmin ja paremmalla hyötysuhteella.

Onko ideoita kenelläkään tuon ylävaraajan lämpöjen suhteen? Tuohon tulistusasiaan kaipaisisin myös kommentointeja.

Tein vkonloppuna myös sähkökulutusmittauksia ja sen tulokset löytyvät

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2191.msg22979#msg22979

Tuloksien perusteella v13 pumpun käynti tulisi saada sellaiseksi, ettei sen tarvitsisi nostaa kuumakaasuja paljoakaan 80 asteen yläpuolelle, jolloin tehontarve alkaa kasvamaan, pumpun käynnistymisestä ottoteho 4,2kW ja kuumakaasujen ollessa 100 astetta ottoteho oli jo 5,4 kW.
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:08:54 kirjoittanut tomppeli »
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: V13 trendistä
« Vastaus #18 : 27.02.12 - klo:14:26 »
http://aijaa.com/005449648345

Lainaus
Tuosta trendistä näkee sen ,että päivällä kun käyttövettä tarvitaan pumppu ei saa nostettua varaajan yläosan lämpöjä riittävän nopeasti, jottei tuo alavaraajan lämpö nouse lähes samalle tasolle, n. 50 astetta. Tällaisella toiminnalla ei käyttöveden riittävyyden kanssa ole ongelmia. Ainoastaan yöaikana pumppu toimii järkevämmin ja paremmalla hyötysuhteella.

Jos tarkoitat tuota ylläolevaa trendiä ja sen päiväaikaa niin siinähän pumppu käy aamulla klo 08.00 aikoihin yläosan ohjaamana reilun tunnin  käyntijakson,iltapäivällä klo 14.00 vajaan tunnin käyntijakson ja seuraavan kerran illalla klo 20.00 ja silloin käyntiohjaus siirtyy alavaraajalle joko käyrän tai alamin ohjaamaksi.
Tuossa siis lämpöpumppu käy 12h:n aikana kaksikertaa,yhteensä käyntiaikaa tulee vain n 2h.
Onko tuollainen trendin mukainen päiväajan käynti  tosiaan normaalia?
Jos on niin ei kyllä kannata tehdä mitään muutoksia jos tuollaisella käyntiaikasuhteella käyttövesi riittää.

Optimiasetuksilla yleensä pumppu käy alaosan ohjaamana ja silloin käyntijaksoja on tiuhemmassa ja vähän epäilen onko alaosan ohjaamana edes mahdollista saada noin hyvää käyntiaikasuhdetta kuin tuossa trendissä on.

Tuossahan nyt yläosan ohjaamana nousee alavaraajankin lämpö tunnissa tuonne +50 asteeseen ja ylä+alavaraajaan varastoitunut energiamäärä näyttää riittävän 5 tunniksi jonka aikana pumppu ei käy.

Jos laskennallisesti vertaisi nykyistä käyntiaikasuhdetta vaikka 1h:n käyntisykliin niin silloin pumppu kävisi n 12 min ja taukoa olisi 48min.


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #19 : 28.02.12 - klo:09:29 »
Moro,

Trendin mukainen käyttäytyminen on normaalia, lämmintä on riittänyt ja käyttövettäkin myös.

26.2.2012 trendistä: http://aijaa.com/006969662174

Klo 18.15 aloin laskea vettä porealtaaseen n. 250 litraa. Pumppu kävi yhtäjaksoisesti pari tuntia ja lämmintä vettä riitti myös kahden aikuisen suihkutteluun ja saunassa käyntiin.


27.2.2012 trendi: http://aijaa.com/001989662178

Näyttää mielestäni hyvältä. Pumppu käy hyvällä hyötysuhteella lyhyempiä jaksoja. Täytyy nyt seurata pumpun sähkönkulutusta vrk/ viikkotasolla, onko järkevää nostaa tuo alavaraaja joka syklillä lähelle 50 astetta vai antaako käydä alamin ohjaamana lyhyitä jaksoja useammin. Kuten Matias kirjoitit: "onko alaosan ohjaamana edes mahdollista saada noin hyvää käyntiaikasuhdetta kuin tuossa trendissä on."
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #20 : 29.02.12 - klo:12:58 »
Tuossa 28.2.2012 trendiä:

http://aijaa.com/000369670942

Yö aikana käy hienosti alamin ohjaamana. Aamusuihkuttelujen jälkeen pumppu käynnistyy ja nostaa alavaraajan taas tuonne 50 asteen päälle. L1 meno nousee ilmeisesti, koska toimilaitteet ovat kiinni melkein koko päivän aamuisen takan lämmityksen takia. Joten tuo ei taaskaan kerro koko totuutta,  koska lämmitystä ei tarvittu trendin mukaan kuin yöaikaan lattiakierrossa.

Mitä ootte mieltä, kannattaako pumppu säätää niin että nostaa joka kerta tuon alavaraajankin tuonne 50 asteen paikkeille??
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 trendistä
« Vastaus #21 : 29.02.12 - klo:13:23 »
Lainaus
Tuossa 28.2.2012 trendiä:

http://aijaa.com/000369670942

Yö aikana käy hienosti alamin ohjaamana. Aamusuihkuttelujen jälkeen pumppu käynnistyy ja nostaa alavaraajan taas tuonne 50 asteen päälle. L1 meno nousee ilmeisesti, koska toimilaitteet ovat kiinni melkein koko päivän aamuisen takan lämmityksen takia. Joten tuo ei taaskaan kerro koko totuutta,  koska lämmitystä ei tarvittu trendin mukaan kuin yöaikaan lattiakierrossa.

Mitä ootte mieltä, kannattaako pumppu säätää niin että nostaa joka kerta tuon alavaraajankin tuonne 50 asteen paikkeille??

EI, minun mielestäni.

Pumpun hyötysuhde on sitä parempi mitä kylmempää vettä sillä tehdään.

Jos pumppusi käy 30 -> 40 asteen käyntijakson, pumppu tekee keskimäärin 35 asteista vettä.

Jos pumppusi käy 30 -> 50 asteen käyntijakson, pumppu tekee keskimäärin 40 asteista vettä.

COP on parempi ensimmäisessä vaihtoehdossa.

Ainoa mikä voisi puoltaa pitkää käyntijaksoa on se, että siten saa kompuran käynnistyksiä vähennettyä. Mutta nyt kun vähennät kompuran käynnistyksiä tekemällä kuumaa vettä, laitteen kuumakaasu nousee 80 -> 105 asteeseen. Vaikuttaako kuumakaasun kasvanut lämpötila kompuran käyttöikään vähentävästi vai ei, sitä minä en osaa sanoa.

Valitettavasti et voi tutkia laitteen käyttäytymistä kovinkaan tarkasti noiden käyntijaksojen jälkeisten lepojen pituuden avulla, koska kerroit että termarit rajoittavat piirien kiertoa. Nythän käy niin, että termari lyö pitkäksi ajaksi kierron kiinni jonka jälkeen avautumisen jälkeen betoni on jäähtynyt jonka jälkeen kun lattiaan pusketaan taas lämpöä lyhyilla käyntijaksoilla niin betoni imee itseensä enemmän lämpöä jne...

Tuo on kyllä omituista miten sinulla nousee tuo lattian menovesi noin korkeaksi silloin kun termarit rajoittavat kiertoa. Onko sinulla kaikissa piirissä termarit, yleensähän ainakin kosteat tilat jätetään ilman jolloin niissä on koko ajan kierto päällä. Jos taas kierto lakkaa ihan joka paikassa niin lämpenisikö tuo menoveden anturi ympäröivän lämmön vaikutuksesta noin.
« Viimeksi muokattu: 29.02.12 - klo:13:27 kirjoittanut sarvire »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #22 : 29.02.12 - klo:15:09 »
Kiitos kommenteista. L1 piirissä on termostaatit ja toimilaitteet jokaiselle piirille. L2 piirissä(kosteat tilat) ei ole termostaatteja eikä toimilaitteita. Jakotukeissa mulla on sellaiset uponorin suuntaa antavat "muropaketti" lämpömittarit, joista näkee esim. siinä tilanteessa kun kaikki toimilaitteet ovat kiinni L1 piirissä, että lämpötila jakotukeilla(meno ja paluu) alkaa laskemaan, koska kiertoa ei ole, vaikka L1 menovesi trendissä nousee. Olen ihmetellyt, miksi se nousee tuolla tavoin?

Uponorin DEM lattilämmitysjärjestelmässä olisi mahdollisuus jatkaa valitun piirin kiertoa vaikka termari ohjaisi toimilaitetta kiinni.

Uponorilta tiedustelin sen toiminnasta koska yllättäen manuaaleissa ei ollut toimintaa kuvattu millään tavoin:  Asteikko on 0-12%. Tarkoittaa sitä, että pidentää ko. piirin lämmityssyklin pituutta tuon määritellyn prosenttiluvun verran Tätä käytetään sellaisissa tiloissa, joissa on tulisija ja halutaan pitää kuitenkin lattiakiertoa pidempää päällä.
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: V13 trendistä
« Vastaus #23 : 29.02.12 - klo:16:26 »
http://aijaa.com/000369670942

Tuossa MikkeLässän trendissä tulee sellainen asia hyvin esille päiväaikaan ettei alavaraaja jäähdytä juurikaan ylävaraajaa kun ne on lähes samanlämpöiset.
Jos vertaa yöajan trendiin niin ylävaraajan lämpö laskee suht nopeasti vaikkei lämmitä käyttövettä ilmeisesti käytetä laisinkaan.
Luulen tämän johtuvan suurehkosta lämpötilaerosta ylä- ja alavaraajan välillä.
Eli lämpöä siirtyy johtumalla alavaraajaan kun siinä välissä on vaan pelti,ei siis mitään lämpöeristettä vaikka lämpötilaeroa on yli 20 astetta.

Ilmanmuuta parempi hyötysuhde saadaan lauhduttimen osalta kun alavaraajan vesi on 30-37 asteen välillä mutta matalammalla lämpötilalla varauskapasiteetti jää pienemmäksi ja ylävaraajasta siirtyy myös lämpöä alavaraajaan.
Käyttöveden määrä siis pienenee ja käyntijaksoja on n kerran tunnissa

Päiväaikaan alavaraajan lämpö nousee +50 asteeseen ja lämmitys sekä käyttövettä riittää tuossa trendissä 8-9 tuntia jonka aikana lämpöpumppu ei käy.

Periaatteessa MikkeLässän pumpun voisi saada toimimaan niinkin että pumppu kävisi n 3X1h/vrk ja taukoa oli 3X7h jos joka käyntijaksolla alavaraajankin lämpö nostetaan 50 asteeseen käyntijakson aikana.Silloin varaajakin toimisi nimensä mukaisesti varastoimalla lämpöä käyntijakson aikana ja purkamalla sitä taukojakson aikana.

On tuossa Mikkelässän trendissa tietysti huomioitava että talon lämmönkulutus on todella pieni ja ilmeisesti lämpöpumppu on reilusti mitoitettu että noista tekijöistä johtuen tuollainenkin käyttötapa olisi mahdollista.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: V13 trendistä
« Vastaus #24 : 29.02.12 - klo:16:28 »
Lainaus
kun kaikki toimilaitteet ovat kiinni L1 piirissä, että lämpötila jakotukeilla(meno ja paluu) alkaa laskemaan, koska kiertoa ei ole, vaikka L1 menovesi trendissä nousee. Olen ihmetellyt, miksi se nousee tuolla tavoin?
Kaikkien termostaattien ollessa kiini käy kiertovesipumppu "seinää vasten" ja kiertovesipumpun koko sähköteho lämmittää seisovaa vettä ja lämpö johtuu menoveden anturille.

26.2 ja 28.2 klo n. 17 termostaattien avautuessa ja veden lähtiessä virtaamaan, nousee menovesi ensimmäiseksi n. 50C:een selvästi yli alaosan lämpötilan ja 26.2 jopa yli yläosan lämpötilan. Joten varaajista tuo lämpöpiikki ei ole peräisin vaan kiertovesipumpun lämmittämästä seisovasta vedestä.

Kiertovesipumpun käydessä pitkään seisovassa vedessä, pumpun kuumeneminen lyhentää sen elinikää.

Kokeile kädellä kuinka kuumana pumppu ja sen jälkeinen putki on termostaattien ollessa kiinni.

Pieni minimivirtaus jonkin termostaattiventtiilin kautta korjaisi tilanteen tai aika hoitaa kun jokin termostaatti alkaa valskaamaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #25 : 29.02.12 - klo:17:12 »
Lainaus

Periaatteessa MikkeLässän pumpun voisi saada toimimaan niinkin että pumppu kävisi n 3X1h/vrk ja taukoa oli 3X7h jos joka käyntijaksolla alavaraajankin lämpö nostetaan 50 asteeseen käyntijakson aikana.Silloin varaajakin toimisi nimensä mukaisesti varastoimalla lämpöä käyntijakson aikana ja purkamalla sitä taukojakson aikana.

On tuossa Mikkelässän trendissa tietysti huomioitava että talon lämmönkulutus on todella pieni ja ilmeisesti lämpöpumppu on reilusti mitoitettu että noista tekijöistä johtuen tuollainenkin käyttötapa olisi mahdollista.


Olen kanssa itse kallistumassa tuohon vaihtoehtoon, että ajaa alavaraaja myös lähelle 50 astetta. Täytyy nyt vielä seurata muutama päivä ja olla lämmittämättä takkaa, joittei tulisi noita "kaikki toimilaitteet kiinni" tilanteita 8 tunnin ajaksi, jotta tilanne olisi vertailukelpoinen..

Mites tuo pumppu säädettäis, että nostais aina alavaraajan lähelle 50 astetta? Alamin pidettäisiin kuitenkin 30 asteessa.

Tuo pumpun mitoitus on myös mennyt hieman "yläkanttiin". Pumppumyyjät hankintaa tehdessä laskivat, että vähintään V13 täytyy olla noille lämmitettäville kuutioille. Sillä ei ollut mitään merkitystä, onko kyseessä 1900-luvun alussa tehty hirsitalo vai ylispeksattu nykypäivän energiavaatimusten mukainen talo, kuutiot ratkaisevat.... :)
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa MaNe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 122
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: V13 trendistä
« Vastaus #26 : 29.02.12 - klo:18:18 »
Lainaus
Lainaus

Periaatteessa MikkeLässän pumpun voisi saada toimimaan niinkin että pumppu kävisi n 3X1h/vrk ja taukoa oli 3X7h jos joka käyntijaksolla alavaraajankin lämpö nostetaan 50 asteeseen käyntijakson aikana.Silloin varaajakin toimisi nimensä mukaisesti varastoimalla lämpöä käyntijakson aikana ja purkamalla sitä taukojakson aikana.

On tuossa Mikkelässän trendissa tietysti huomioitava että talon lämmönkulutus on todella pieni ja ilmeisesti lämpöpumppu on reilusti mitoitettu että noista tekijöistä johtuen tuollainenkin käyttötapa olisi mahdollista.


Olen kanssa itse kallistumassa tuohon vaihtoehtoon, että ajaa alavaraaja myös lähelle 50 astetta. Täytyy nyt vielä seurata muutama päivä ja olla lämmittämättä takkaa, joittei tulisi noita "kaikki toimilaitteet kiinni" tilanteita 8 tunnin ajaksi, jotta tilanne olisi vertailukelpoinen..

Mites tuo pumppu säädettäis, että nostais aina alavaraajan lähelle 50 astetta? Alamin pidettäisiin kuitenkin 30 asteessa.

Tuo pumpun mitoitus on myös mennyt hieman "yläkanttiin". Pumppumyyjät hankintaa tehdessä laskivat, että vähintään V13 täytyy olla noille lämmitettäville kuutioille. Sillä ei ollut mitään merkitystä, onko kyseessä 1900-luvun alussa tehty hirsitalo vai ylispeksattu nykypäivän energiavaatimusten mukainen talo, kuutiot ratkaisevat.... :)

Mitäkä häh? Tuo varaajahan tuossa vekottimessa on kehnosti eristetty, jatkuva syöttö vaihtoehto on aina parempi, mitä vähemmän LÄ varastoi lämmintä sitä parempi (ellei kuivaa jotain pumpputilassa ja halua sinne extralämmintä). Eikös tuo termostaatti-/kiertovesipumppuongelma laukea lämpökäyrää säätämällä + termostaattiasetuksia muuttamalla? Termariasetuksia ylös ja käyrää alas ja kauhuntasapainoa hakemaan.

LÄ tulistuksen säätö kannattaa tehdä mittaamalla, ohje jossain LÄ viestiketjussa...

Kokemukseni mukaan tuo V13 tulistaa kyllä ihan kivasti verrattuna tuohon pienempään malliin joka itselläni on, lisäksi siinä on isompi tankki joten käyttövesi riittänee matalemmillakin varaaja-asetuksilla. Ilman rakenteellisia muutoksia ylavaraajan ja alavaraajan eroa ei voi kasvattaa kovin kummoiseksi. Hyötysuhteen metäsästyksessä käyttövesikokemuksia vaarantamatta haetaan minimi yläminimi ja siihen passeli alaminimi ja tulistus säädettynä kohilleen. Ihan vain heittoina ylämin 45 - ero 3, alamin 33 - ero 6. Ja tulistus kuristettuna maksimiin (tulistusmeno max esim 60 astetta kun lauhduttimelta 45).

Ammehommissa (kuten olin tuossa yllä tavaavinani) tarvii säätää varaajaan lisää reserviä, helpoiten käy nostamalla alamin riittävän ylös ja paluttamalla se sitten alas. Näissä LÄ vehkeissä yhdisettynä lattialämmityspiireihin pitää hyväksyä ajoittaiset pelkät ylävaraajan ohjaamat käyntijaksot, niiden haittavaikutusta voi minimoida pitämällä yläeron pienenä, turha sitä on kasvattaa koska alavaraaja raketoi aina kun tulee ylävaraajan ohjaama jakso - idea on vain minimoida niiden lukumäärä kuten tuossa edellä jo tapahtui- eroon niistä ei pääse.

Make
« Viimeksi muokattu: 29.02.12 - klo:18:29 kirjoittanut MaNe »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: V13 trendistä
« Vastaus #27 : 29.02.12 - klo:18:46 »
Lainaus
Mites tuo pumppu säädettäis, että nostais aina alavaraajan lähelle 50 astetta? Alamin pidettäisiin kuitenkin 30 asteessa.

Manuaalin mukaan tuollainen ei taida olla mahdollista.
Maksimi ala_ero on 10 astetta.
Silloin pumppu käynnistyy kun alavaraajan lämpö laskee 30 asteeseen ja pysähtyy kun alavaraajan lämpö nousee 40 asteeseen.
Trendistä näyttäisi käyntijakso olevan silloin n 40min ja taukoa vajaa 3h.

Tuo taitaa olla nyt ainoa konsti harventaa yöajan käyntijaksoja jos nostat ala_eron 10 asteeseen

Jos alamin pidetään 30 asteessa niin ala_ero pitäisi olla 20 astetta että pumppu käynnistyisi 30 asteessa ja pysähtyisi 50 asteessa.

Ala_min asetusta ei kannata nostaa koska käynnistymislämpötila nousee sen mukana.

Yläosan ohjaamana pumppu käynnistyy kun käyttövettä kulutetaan,sitäkään ei taida yöaikaan kulua.





« Viimeksi muokattu: 29.02.12 - klo:19:43 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V13 trendistä
« Vastaus #28 : 29.02.12 - klo:19:54 »
Lainaus
Mites tuo pumppu säädettäis, että nostais aina alavaraajan lähelle 50 astetta? Alamin pidettäisiin kuitenkin 30 asteessa.

V9 säätäneenä sanoisin ettei mitenkään. Saahan sen käymään niin, että on välillä lyhyttä ja välillä pitkää, mutta pelkästään tuota pitkää käyntiä ei vain saa. Ylä_min riittävän isolla saa kyllä tuollaista käytöstä, mutta kun käyttövettä ei kuluteta niin käy lyhyempiä jaksoja "väkisin".

Lainaus
Tuo pumpun mitoitus on myös mennyt hieman "yläkanttiin". Pumppumyyjät hankintaa tehdessä laskivat, että vähintään V13 täytyy olla noille lämmitettäville kuutioille. Sillä ei ollut mitään merkitystä, onko kyseessä 1900-luvun alussa tehty hirsitalo vai ylispeksattu nykypäivän energiavaatimusten mukainen talo, kuutiot ratkaisevat.... :)

Katos vain, onkohan yhtään nykyajan eristeillä tehtyä lattiataloa jossa Lässä olisi mitoitettu just täystehoiseksi (ei varmaan löydy ainakaan tältä foorumilta), itselläkin tuplatäysteho :) (käy 13h -25 vrk lämpötilassa).
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #29 : 29.02.12 - klo:21:09 »
Kiitos kommenteista!
Juuri laitoin alaeron 8->10 asteeseen, seuraillaan tilannetta.

Seppaant: L1 KV pumppu on todellakin kuuma, on ajanut vettä "seinää vasten" nyt 7 tuntia. Kyllä tuossa Lässässä olis monta kohtaa, jotka kaipaisi tuotekehitystä. Tuli mieleen, että mites kesällä kun kesäventtiilisulkeutuu esim. 20 asteessa L1 piirissä, pyöriikö pumppu vielä vain onko oumanin ohjainyksikkö jo niin edistyksellinen, että se osaisi katkaista pumpun pyörimisen??? Jos ei niin kannattaa varmaan jo vappuna repäistä piuha irti, jotta ei turhaa pyöri koko kesää.

Sit tää säätäminen, onhan tämä ihan kivaa, mutta eiköhän nykyisillä vehkeillä pystyis tuollaisen pöntönkin säädettyä automaation avulla. Vuonna 2012 säädellään esim tulistimen virtauksia kuusiokoloavaimilla ja ihmetellään ihan itse viriteltyjen lämpötila-anturihärdellin antamia tuloksia. :)
« Viimeksi muokattu: 29.02.12 - klo:21:32 kirjoittanut mikiaviator »
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: V13 trendistä
« Vastaus #30 : 29.02.12 - klo:21:18 »
Lainaus
Juuri laitoin alaeron 8->10 asteeseen, seuraillaan tilannetta

Trendissä oli yksi käyntijakso 30---->41 ja kun ala_ero on 10 ja ala_min 30 niin käyntisykli pitäisi olla 3h.Käynti 40min ja tauko 2h20min.
Tekee vuorokaudessa n 8 käynnistystä tuon mukaan.Jos päiväaikaan tulee nuo ylä_min käynnistykset niin käynnistyksiä sitten 6 kertaa/vrk.
Ei paha.


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: V13 trendistä
« Vastaus #31 : 29.02.12 - klo:23:12 »
Lainaus
Täytyy nyt seurata pumpun sähkönkulutusta vrk/ viikkotasolla, onko järkevää nostaa tuo alavaraaja joka syklillä lähelle 50 astetta vai antaako käydä alamin ohjaamana lyhyitä jaksoja useammin.

Kerrohan tännekin sopivassa välissä millaisia kwh/vrk lukemia pumppu ottaa eri asetuksilla.

Tuohon lattiapiirin kierto-ongelmiin liittyen niin miten sisälämpötila käyttäytyy?
Onko jatkuvasti sopivan tasainen vai vaihteleeko?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa MikkeLässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V13 trendistä
« Vastaus #32 : 01.03.12 - klo:08:19 »
Lainaus

Kerrohan tännekin sopivassa välissä millaisia kwh/vrk lukemia pumppu ottaa eri asetuksilla.

Tuohon lattiapiirin kierto-ongelmiin liittyen niin miten sisälämpötila käyttäytyy?
Onko jatkuvasti sopivan tasainen vai vaihteleeko?

Mä laitan jossain vaiheessa kun olen saanut kWh lukemia kirjailtua. Ajattelin viritellä taas yhden seurantajärjestelmän, tällä kertaa noille kWh lukemille esim 1-wire counter tai vast. Mennään kuitenkin aluksi kynä ja ruutupaperi menetelmällä.  

Eilen illalla otin jakotukilta yhden piirin toimilaitteen irti ja heti lähti L1 menovesi putoamaan, joten se seppaantin teoria osoittautui oikeaksi. Joten ei sitä lattiapiirin ongelmaksi voi kutsua, se on tämän kooko järjestelmän ominaisuus. :)

Sisälämpötila meillä pysyy hyvinkin asetusarvoissaan (21.5 C +/- 0.5C), ei sen kanssa ole ollut millään keleillä ongelmia. Lässälle ei ole kytketty sisälämpötila-anturia.
« Viimeksi muokattu: 01.03.12 - klo:08:21 kirjoittanut mikiaviator »
V13 vm 2009 210 m (630m)
Enervent Pandion EDW-CG (maakylmä)
A-Luokan matalaenergiaharkkotalo 254m2/839m3,