Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )  (Luettu 83716 kertaa)

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #120 : 22.12.14 - klo:16:31 »

Meillä näyttää patterien menoveden lämpö vaihtelevan näillä keleillä 4-5 astetta käynti/taukojakson aikana mutta huonelämpötilassa ei tunnu vaihtelua eikä huonelämpötilatrendissä näy vaihtelua.

Meillä menolämpötila vaihtelee 13 astetta ja tulo 10 astetta näillä keleillä (-2 astetta) kun pumppu käynnistyy -120 asteminuutin kohdalla. Kyllä varmaan dataloggerilla saisi näkyviin jotain huojuntaa mutta ei sitä itse huomaa.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #121 : 22.12.14 - klo:17:36 »
Jos patteritalo on kivirakenteinen, toimii sen kivirakenne lämmönvaraajana, joka tasaa huonelämpötilaa hyvin.
Puurakenteisen talon lämmönvarauskyky on on huomattavasi vaatimattomampi.
Tästä syystä lämpöpatterien jaksottainen lämpeneminen ja jäähtyminen tuntuvat ihan eri tavalla noissa kahdessa talotyypissä.

Meidän taloudessa on asiasta kokemusperäistä tietoa.
Olin ulkomaan matkalla ja talon silloinen öljypoltin teki lakon. Ulkona oli lähes 20 astetta pakkasta. Ei vaimo eikä naapuri saaneet poltinta starttaamaan uudelleen.
Lämmitys oli poissa noin 2 -vuorokautta. Täyskivitalossa lämpötila laski kuitenkin vain + 22 :sta +18 C lämpötilaan. Käyttövesi loppui.
Kivitalossa tuskin havaitsee sitä, että varaajaton vaihtoventtiilipumppu pitää parin tunnin paussin.
Putket kylläkin saattavat napsua kohtalaisesti.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #122 : 22.12.14 - klo:22:22 »
Täällä myös yritin jäähdyttää taloa, mutta eihän se niin vaan onnistunutkaan. Ajatus oli vähän laskea lämpöä ja tehdä sitten takkaan valkea, mutta jäi sitten tulet kokonaan tekemättä. Päivällä oli pakkasta -8 ja pyynti 43C. Laskin pyynnin 34-35 ja pakkanen vaihteli tänään -6-8. On lämpötila vähän laskenut mutta ei kovin huomattavasti 20.2C on vieläkin. Lämpötila oli varmaan aluksi 21.5. Nyt joutui käydä lisäämässä pyyntilämpötilaa että ei jäähdy aivan liikaa. Taisi se olla 10 tuntia pienemmällä pyynnillä, mutta aluksi oli tietysti puskurivaraajassa kuumempaa vettä hetkeksi aikaa. Se tuossa jäähdyttämisessä on pulmana että nyt pitääkin lämmittää paljon reilummin että pääsee alkulämpöihin.

Talo ei ole edes kivirakenteinen vaan puurunko 12.5cm villaa ja tiili. Kaksoisbetonilaatta, välissä hiekkaa ja 5cm styroks. Puhallusvillaa on nyt suht reilusti yläpohjassa. Suurin osa patteriputkista menee lattian alla hiekassa.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #123 : 23.12.14 - klo:08:08 »
Täällä myös yritin jäähdyttää taloa, mutta eihän se niin vaan onnistunutkaan. Ajatus oli vähän laskea lämpöä ja tehdä sitten takkaan valkea, mutta jäi sitten tulet kokonaan tekemättä. Päivällä oli pakkasta -8 ja pyynti 43C. Laskin pyynnin 34-35 ja pakkanen vaihteli tänään -6-8. On lämpötila vähän laskenut mutta ei kovin huomattavasti 20.2C on vieläkin. Lämpötila oli varmaan aluksi 21.5. Nyt joutui käydä lisäämässä pyyntilämpötilaa että ei jäähdy aivan liikaa. Taisi se olla 10 tuntia pienemmällä pyynnillä, mutta aluksi oli tietysti puskurivaraajassa kuumempaa vettä hetkeksi aikaa. Se tuossa jäähdyttämisessä on pulmana että nyt pitääkin lämmittää paljon reilummin että pääsee alkulämpöihin.

Talo ei ole edes kivirakenteinen vaan puurunko 12.5cm villaa ja tiili. Kaksoisbetonilaatta, välissä hiekkaa ja 5cm styroks. Puhallusvillaa on nyt suht reilusti yläpohjassa. Suurin osa patteriputkista menee lattian alla hiekassa.

Suurinpiirtein samanlainen rakenne täälläkin ja talo samaa ikäluokkaa. Mutta massat on joka tapauksessa niin isoja että talo ei reagoi pieneen lämmitystehomuutokseen kuten moottoripyörä kaasukahvan vääntämiseen. Pikemminkin kuin ylikuormattu tukkirekka ylämäessä. Jos siis nostaa esim. lämpökäyrää asteella niin helposti joutuu puoli vuorokautta odottamaan ennen kuin vaikutuksen huomaa.

Kun tuota keittiön pöydällä olevaa lämpömittaria seurasin niin luokkaa 0,2-0,3 astetta näyttää lämpötila seilaavan pumpun käynnin mukaan. Paljon enemmän vaikuttaa tiskikone, ruuan haudutus uunissa jne.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #124 : 24.12.14 - klo:11:29 »
Noin 7 pakkasasteen jälkeen lähti ylävaraajan lämmöt nousemaan selvästi. En ole saanut seurattua lämpötilaeroa lämmönvaihtimen putkissa, vaatis toisen lisäanturin lisää, että saisin trendiin käyrää.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #125 : 24.12.14 - klo:14:10 »
Lainaus
Noin 7 pakkasasteen jälkeen lähti ylävaraajan lämmöt nousemaan selvästi
Tätähän vähän epäiltiinkin, että ylävaraaja alkaa elää "omaa elämäänsä" pakkasen kiristyessä.
Mutta tämä lämpötilaraja pitäisi mieluummin olla +7C kuin -7C.

Onko kuumavesilinjassa sekoitusventtiiliä, joka ottaa kuuman veden sekaan kylmää vettä rajoittaen kuuman veden lämpötilan halutuksi?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #126 : 24.12.14 - klo:18:26 »
On sekoitusventtiili. Tämän tyyppinen (liekö ollu jopa sama malli peräti):

http://www.taloon.com/kuvat/k/oras/syottosekoitusventtiili_oras_4200.jpg

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #127 : 25.12.14 - klo:14:29 »
Minua edelleen askarruttaa tuo ylävaraajan nopeahko jäähtyminen, n. 3,3C/h, lyhyen käyntijakson jälkeen.
Pitkän käyntijakson jälkeen, milloin kone pysähtyy vasta ylävaraajan ohjaamana pysyy ylävaraajan lämpötila lähes vakiona parin tunnin ajan.
Tässä tilanteessa kompressorin pysähtyessä näyttävät sekä ala- että ylävaraajan lämpötilat samaa lukemaa.

Olisiko mahdollista, että käyttövesikierukassa tapahtuisi sekoitusventtiilin kautta jonkinlaista luonnonkiertoa, mikä siirtäisi lämpöä ylävaraajasta alavaraajaan?
Onko putkiston ja sekoittajan asennuksessa oheisen kuvan mukainen vähintään 300mm lämpösulku?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: Lämpöässä V13 säädot ja kulutus! ( KOMPRESSORI )
« Vastaus #128 : 25.12.14 - klo:17:52 »
Venttili on lämpöpumpun vieressä, joten kierukalta tulee matkaa varmaan 600mm kaikkine mutkineen.