Kuinkas tuo mutasihti pitää puhdistaa? Ei putkari kertonut kyseistä operaatiota ja käyttöohjeissakaan ei paljon kerrota. Eikä tällä foorumilla.
Tänään, kun vaihdoin putken mutkan mistä pari viikkoa sitten halkesi puserrusliittimen messinkimutteri, puhdistin samalla maapiirin sihdin.
Sihti oli puolentoista vuoden käytön jälkeen paria pientä roskaa lukuunottamatta täysin puhdas.
Minulla on V-7.0, mutta olettaisin, että V-9.0:ssa on samanlainen mutasihtirakenne.
Homma käy seuraavalla tapaa:
1) Paina kompressorin käynnistyskytkin "Stop"-asentoon
2) Sulje paisunta-astian alapuolella maasta tulevassa linjassa olevat kaksi venttiiliä.
3) Sulje paisunta-astialle menevän linjan venttiili.
4) Sihti on maasta tulevassa linjassa paisunta-astian yhteen etupuolella olevassa sylinterimäisessä putkenosassa.
5) Aseta sihdin alle astia, mihin valuu putkenpätkässä ja sihdissä oleva neste ("kahvikupillinen")
6) Avaa alapuolella oleva 27mm mutteri. Katso alaviistosta miltä itse sihti näyttää ja mikä on sen reunan korkeusasema runkoon nähden.
7) Irrota sihti sormin alaspäin vetämällä. Katso tarkasti missä asennossa sihti oli etenkin huomaa sihdin päällä oleva virtaussuunnan nuoli, pieni muovinappula.

Puhdista sihti ja mutterin sakkakuppi.
9) Aseta sihti takaisin paikoilleen samaan asentoon missä se oli. Virtaussuunnan nuoli ylös ja itseesi päin. Huomaa, että sihti ei mene "heittämällä" paikoilleen koska kolo mihin nuolen pitää osua on tiukahko. Nyt sihdin alareunan pitää olla samalla korkeudella kuin purettaessa. Ellei ole nuoli ei ole kolossaan.
10) Sulje tulppa. Kevyt kiristys riittää, koska tulpassa on O-rengastiiviste.
11) Avaa paisunta-astian venttiili
12) Avaa maasta tulevan linjan kaksi venttiiliä. Tarkista, että tulppa ei vuoda.
13) Käytä maapiirin pumppua pakko-ohjauksella muutama minuutti, jotta putkenpätkään jäänyt vähäinen ilmamäärä menee putkistoon ja sieltä aikanaan paisunta-astiaan.
14) Tarkista paisunta-astian pinta ja lisää tarvittaessa nestettä
15) Paina kompressorin käynnistyskytkin "Start"-asentoon ja odota, että lämpöpumppu käynnistyy ja käy normaalisti.
ATS