Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmitys saneeraus  (Luettu 92288 kertaa)

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #80 : 12.01.12 - klo:08:59 »
Kyllä on. Näyttää täysinä tunteina. Kone pyörinyt 1.6 2011 alkaen 573 tuntia, josta käyttövesi 225 tuntia. Sähköä vienyt 1534 kwh.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #81 : 12.01.12 - klo:09:07 »

 aloitteleva läträäjä
kyllä on saimaanrannalla mahti kaivo

 Poratessa tuli 70m ja 110m kohdilla kunnolla vettä. Piti porarien nostaa vehkeitä ja puhaltaa vettä pois muutamia kuutioita. Takapihalla pieni järvi. 100-110 m kohdilla liete/vesi oli sinivihreää ja muuttui sen jälkeen tumman harmaaksi.

peki

  • Vieras
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #82 : 14.01.12 - klo:01:02 »
Mulla vastaava tuntilukema on 968h tähän päivään.

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #83 : 14.01.12 - klo:10:28 »
Toukokuun puolivälissä käynnistetyssä mlp:ssa tunteja 1111, josta käyttövedelle 296.

Öljyä kului aikaisemmin 2000 - 2200 litraa vuodessa.
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #84 : 14.01.12 - klo:15:07 »
Lainaus
Kyllä on. Näyttää täysinä tunteina. Kone pyörinyt 1.6 2011 alkaen 573 tuntia, josta käyttövesi 225 tuntia. Sähköä vienyt 1534 kwh.

Vertailulukuna kulutus 1.6.2011 - 12.1.2012: 1579 kWh.

Kun en ole seurannut tuntimääriä säännöllisesti ensimmäisen puolen vuoden aikana, on ajalla 26.1.2011 - 12.1.2012 kokonaistuntimäärä  1513 tuntia, joista käyttöveden tekoa 281 tuntia.
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #85 : 15.01.12 - klo:21:41 »
Yksi esimerkki Etelä-Pohjanmaalta.

Yksikerroksinen OKT, Rv. – 94, vesikeskuslämmitys patterikierrolla +pesuhuoneen lattialämmitys (muoviputket). Normi eristeet. Patteritermostaatit täysin auki.
-Kokonaispinta-ala 151 neliötä (4 huonetta +oh+k+khh+s)
-Lämmitettävä asuinpinta-ala noin 120 neliötä + lämmin varasto (1 patteri) 31 neliötä
-Kuutioita 450
-LTO: ParmAir EX
-2 aikuista ja kaksi lasta (alle 10v)

lämmönlähteenä oli 6kw Nova Topp kattila ja 1500l motoplast öljysäiliö.
Vesivaraajaa ei ollut, kattilassa oli 160l vesitila
-      Öljyn kulutus oli noin            n.2000l/v
-      Sähkön kulutus             n. 5000-5500kwh/v
-      Veden kulutus            n. 160 kuutiota/v

Pumpun tiedot: Thermia optimum 6kw, kaivoa 130 (aktiivisyvyys 128m), ei lisävaraajia tms.
Pumpun asetukset nyt: Huone 21, käyrä 36, min 20, max 55, lpö pois 22, alentaminen 2 astetta.
Käyttövesi: 45, kv aika 25, lämmitys aika 15, h-kuum 20D, h-kuum aika 1h, raja 60, kv ant. vaikutus 70 %.
A1 integraali -105, Hystereesi 10. max paluu 55, käynn.väli 15, shunttiaika 60S
A2 integraali -700, Hystereesi 20, kv pois 60, viive 30M

Sähköä mennyt nyt 3kk aikana (asennuksesta) 1685kwh eli reipas 18kwh/vrk
Pumppu on käynyt nyt 994h, käyttövettä tehty 192h, lisä1 3h ja lisä 2 2h
« Viimeksi muokattu: 15.01.12 - klo:23:47 kirjoittanut Vinsoc »
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #86 : 17.01.12 - klo:15:22 »
Tuli taas merkattua ylös lämmitysjakson tietoa. Pumppu kävi 33 min ja sähköä meni 0,9 kw. Integraalilla -130, käyrällä 27. Meno/paluu 32/27 jakson lopulla, kv-pumppu 3-nopeudella. Keruupiirin tulo(kaivo) jakson alussa 6,1c ja lopussa 3,8c. Ulkona -3,4c. Lepojakso ennen lämmitystä 70 min.
Tammikuussa tähän päivään 224 kwh pumppu vienyt sähköä. Lauhaa on ollut.......

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #87 : 17.01.12 - klo:21:59 »
Minulla hieman "ongelmia" huonelämpöjen kanssa. Tipahtaa 19.8 asteeseen helposti ja keikkuu siinä 20-20.5 korvilla uskollisesti. Tuntuu hieman viileältä. Saisi olla kuitenkin jotain 21 astetta. Riippuu tietty mihin on tottunut. Säädin nyt huone arvon 20 ja käyrän 40, katsotaan mitä tapahtuu. Ilmeisesti kuitenkin parempi säädellä käyrää kun huonearvoa?
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #88 : 17.01.12 - klo:22:30 »
Lainaus
Ilmeisesti kuitenkin parempi säädellä käyrää kun huonearvoa?

Jos lämpötila ei pysy tasaisena eri keleillä -> säädä lämpökäyrää sopivaksi. Muuten jos liian kylmä tai kuuma -> säädä huonearvoa

peki

  • Vieras
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #89 : 17.01.12 - klo:23:09 »
Lainaus
Tuli taas merkattua ylös lämmitysjakson tietoa. Pumppu kävi 33 min ja sähköä meni 0,9 kw. Integraalilla -130, käyrällä 27. Meno/paluu 32/27 jakson lopulla, kv-pumppu 3-nopeudella. Keruupiirin tulo(kaivo) jakson alussa 6,1c ja lopussa 3,8c. Ulkona -3,4c. Lepojakso ennen lämmitystä 70 min.
Tammikuussa tähän päivään 224 kwh pumppu vienyt sähköä. Lauhaa on ollut.......
Tässä mun yksi lämmityskäynti.
Pumppu kävi 37 min, meno/ paluu 37/31.1 ulkona 1.5 pakkasta. Kv pumpun laitoin kanssa kolmoselle. Kaivon lämmöt 10 min 4.8/1.8 20 min 3.9/0.9 30 min 3.5/0.7
Taukoa piti 77min ja aloitti lämmityksen taas. Mun arvoissa on leikattu pois noista tiedoista kv ajo, joka kesti noin 12 min.
Äskeinen lämmityskäynti keski vain 34min. Kv lämmitys on estetty yöllä. Alkaa näköjään lopulliset säädöt löytyä :)
Lisäys:
Laatan DT on 3.2 ja sisällä lämmöt 22.9 illalla ja töistä tullessa noin asteen vähemmän.
« Viimeksi muokattu: 17.01.12 - klo:23:54 kirjoittanut peki »

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #90 : 17.01.12 - klo:23:41 »
Lainaus
Lainaus
Ilmeisesti kuitenkin parempi säädellä käyrää kun huonearvoa?

Jos lämpötila ei pysy tasaisena eri keleillä -> säädä lämpökäyrää sopivaksi. Muuten jos liian kylmä tai kuuma -> säädä huonearvoa

Katselin tuota ohjetta ja siellä kerrotaan että "Energia- ja kustannustehokkain asetus saadaan muuttamalla KÄYRÄ-arvoa niin, että sisälämpötila pysyy tasaisena
ja vakiona mahdollisimman harvoilla käynnistyksillä ja pitkillä käyttöajoilla. Tilapäistä lämmön nostamista tai
laskemista varten säädetään sen sijaan HUONE-arvoa" ja "Pysyvä
sisälämpötilan nosto tai lasku tehdään säätämällä lämpökäyrää."

Eli voisiko ajatella että jos meillä käyrä olisikin esim. 35 ja huone 22? ja se ehkä nostaisi kämpän lämmöt 21 asteeseen. Jotenkin tuossa ohjeessa jää jumiin tuohon energia- ja kustannustehokkuus lauseeseen kun siinä puhutaan samalla käyrän säädöstä parempana vaihtoehtona...
« Viimeksi muokattu: 17.01.12 - klo:23:42 kirjoittanut Vinsoc »
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #91 : 18.01.12 - klo:08:22 »
Viime vuoden sähkönkulutus 11616 kWh (pumpulla ei ole omaa kWh-mittaria), alimmillaan (muutama vuosi taaksepäin) oli 10500 kWh

Laittelin ylös pumpun käyntiaikoja:
- 17.11.2011 - 17.12.2011 klo 18.00    309h lämmitys, käyttövesi 48h
- 17.12.2011 - 17.1.2012   klo 18.00    340h lämmitys, käyttövesi 57h

Kaikkiaan pumppu käynyt 17.1.2012 mennessä 13772h, käyttövesi 2635h.

Viisaathan voisi vastata onko tuo 13772h pumpun käymä kokonaisaika(lämmitys+käyttövesi) vai pitääkö vielä lisätä tuo käyttövesiaika  (2635h), jotta saadaan todellinen kok. aika?

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #92 : 18.01.12 - klo:08:27 »
Sopivasti tasaista keliä,noin -4,5c muutama päivä. Käyrän nosto 26-27 nosti vrk kulutusta 2.4 kw (18%). Sisällä talossa lämmöt nousi 20.5- 21.5c. Tasaisella menolla tekisi kuukaudessa n.72 kw, rahana vajaa 10 euroa.
 Käyrän nostolla käyntijaksoon lisää n. 6min. Tauko pysyi suht samana.
Pientä hakemista tuon 21c sisälämmön saamiseksi. Jospa asennettavalla huoneanturilla saadaan pientä apua hifistelyyn  ;)
Käyttöaste 25,69 % menevä kk, on varaa sään viilentyä....
« Viimeksi muokattu: 18.01.12 - klo:08:52 kirjoittanut polar720 »

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #93 : 18.01.12 - klo:08:31 »
Hese
Thermiassa kokonaisajassa on mukana kv-tunnit.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #94 : 18.01.12 - klo:09:07 »
Peki
Tässä mun yksi lämmityskäynti.
Pumppu kävi 37 min, meno/ paluu 37/31.1 ulkona 1.5 pakkasta

Aika lämmintä vettä menee sulla laattaan noin lauhalla kelillä? Täällä menisi n.31 asteista. Eikös sinulla ole lattialämmitys koko talossa?

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #95 : 18.01.12 - klo:09:32 »
Lainaus
Eli voisiko ajatella että jos meillä käyrä olisikin esim. 35 ja huone 22? ja se ehkä nostaisi kämpän lämmöt 21 asteeseen. Jotenkin tuossa ohjeessa jää jumiin tuohon energia- ja kustannustehokkuus lauseeseen kun siinä puhutaan samalla käyrän säädöstä parempana vaihtoehtona...

Käyrä on kohdillaan kun lämpötila on tasainen kelillä kuin kelillä. Huonearvo on siirros, eli siirtää käyrää 3 astetta haluttuun suuntaan.

peki

  • Vieras
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #96 : 18.01.12 - klo:16:40 »
Lainaus
Peki
Tässä mun yksi lämmityskäynti.
Pumppu kävi 37 min, meno/ paluu 37/31.1 ulkona 1.5 pakkasta

Aika lämmintä vettä menee sulla laattaan noin lauhalla kelillä? Täällä menisi n.31 asteista. Eikös sinulla ole lattialämmitys koko talossa?
Joo lattialämmitys on. Yläkerta rossipohjainen, lattialämmitys lämmönluovutuslevyillä.(Käyrä nyt 1.8, mutta varmaan eri lailla esitetty eri merkeillä)
Esimerkin lämmitysjakso oli tälläinen. Pumppu käynnistyi 28c ja pysähtyi 31.2c lämmöissä. Saavuuttaakseen tuon 31.2 asteen paluussa lämmön lauhduttimelta on lähdettävä noin 6c lämpöisempänä vesi kuin katkaisulämpötila. Sulla se toimii varmaan samalla tavalla jos sulla on vaihtarikone. Mulla on tuo hullunkierto "laimentamassa" laattaan lähtevää vettä noin 2,5c yli pyynnin. (Lauhduttimen optimilämpötila on noin 6c, jota ei varmaan voi sellaisenaan ajaa laattaan, koska tulolämmöt lauhduttimelle nousisi liikaa ja liian äkkiä. Tällä varmaan haetaan pitempää käyntijaksoa koska tuo laatta lämpenee hitaasti ja vesimäärä kierrossa ei ole kummoinen.
« Viimeksi muokattu: 18.01.12 - klo:17:04 kirjoittanut peki »

peki

  • Vieras
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #97 : 18.01.12 - klo:17:52 »
Saimaanranta, mistä sulla mitataan laatan tulo- ja menolämmöt?
Mulla anturat lauhduttimen jälkeen pumpun sisällä ja tulomittaus on paluuputkessa koneen ulkopuolella.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #98 : 18.01.12 - klo:18:19 »
Saimaanranta, mistä sulla mitataan laatan tulo- ja menolämmöt
Koneen sisällä anturat ovat jossain...

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #99 : 18.01.12 - klo:18:41 »
Reilu vuorokausi menty nyt 40 käyrällä ja 20 huonearvolla. Ei vaikutusta sisälämpöihin. Nyt koneessa 22 huonearvo ja 36 käyrä. A1 Integraali -100. Jälleen seurantaa. Taitaa olla järkevää varmaan nyt katsoa pidempi jakso...sekä säädellä maltillisemmin :)
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #100 : 22.01.12 - klo:10:06 »
Nyt huoneantura asennettu. Vuorokauden käytön jälkeen on hyvä laite tasaamaan sisälämpöä. Tuli pumpulle pitkä huili 3 tuntia, kun laite kytkettiin. Hieman ylilämpöä talossa.... Laite kalibroitiin ja huonelämpö asetettiin 21.5c. Pumpun näyttöön tuli huonelämpö näkyviin asteen kymmenyksen tarkkuudella.
Käyntijaksot nyt aamulla 36 min ja tauko 76 min. Käyrällä 26, min 25c,integral-120. ulkona -5c.

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #101 : 24.01.12 - klo:21:26 »
No ni, nyt on ensimmäisiä oikein kunnon pakkaskelejä täällä päin.  -17 astetta nyt. Huoneasetus 22, käyrä 35, integraali -100 ja A2 integraali -800. Vielä ei olla hätyytelty A2 integraali arvoa lähellekkään. Eli lisävastuksia ei ole tarvittu. Hienosti menee :)

edit: Pakkanen kävi yöllä -22 ja nyt on -20. Lisävastuksilla ei käyty.
« Viimeksi muokattu: 25.01.12 - klo:09:13 kirjoittanut Vinsoc »
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #102 : 26.01.12 - klo:09:51 »
Tulihan nuo pakkaskelit..Ei riittänyt käyrä 26 -14c pakkasiin. Meni talo viileäksi ja lämpöjen nosto takaisin mukavaksi kesti pitkään.... Tuli piikki vrk kulutukseen, pumppu kävi n.40 min jaksoja ja huilasi n.28 min. Kaivon lämpö meni +2.5c minimissään vuorokauden aikana. Käyrällä 27 mennään kohti tulevia pakkasia,mitä on luvattu. Huoneanturalla korjaus menoveden lämpöön +/-2c. Näyttäisi laite toimivan ok. Asennusvaiheessa tuli näpyteltyä korjausasteeksi 1, ei ihme ettei oikein lämmönnousu pelannut. Taas opittiin uutta. :-?

peki

  • Vieras
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #103 : 26.01.12 - klo:22:03 »
Katkaiseeko tuo huonetermari kierron kokonaan vai pikkuhiljaa kuten pitäisi?

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #104 : 27.01.12 - klo:09:04 »
Ei katkaise kerralla, vaan pudottaa tai nostaa menoveden lämpötilaa halutun suuruisesti.Muutos näkyy koneen näytössä menoveden pyynnin muuttumisena. Nyt meni 23 kw vuorokaudessa,kone käy 46 min ja huilaa puolisen tuntia. Pakkasta yöllä -21.6c,  ilta/aamu -20c.
Tähän asti tammikuussa kone ottanut 400 kw tunteja 188,josta käyttövettä 26 tuntia. Äkkiä laskien 400/188=2.13 kw/t. Käyttöveden kun huomioi, lämmitys menee suht hyvällä copilla.....
« Viimeksi muokattu: 27.01.12 - klo:09:10 kirjoittanut polar720 »

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #105 : 27.01.12 - klo:11:17 »
Lainaus
Tähän asti tammikuussa kone ottanut 400 kw tunteja 188,josta käyttövettä 26 tuntia. Äkkiä laskien 400/188=2.13 kw/t. Käyttöveden kun huomioi, lämmitys menee suht hyvällä copilla.....

Tarkoitat varmaan 400kWh/188h = 2,13kW eli MLP:n (+kiertovesipumppujen?) ottoteho. COPpia varten pitäisi tietää vielä antoteho. Itse olen laskeskellut joitain arvioita talon laskennallisen lämmitystarpeen mukaan, mutta siinä on aika iso virhemarginaali. Pollucomilla hoituu sitten jatkossa kunhan putkari tulisi asentamaan.

2,13kW on ihan normaali ottoteho 8kW pumpulle. Jos oletetaan, että antoteho on tuo 8kW niin COP olisi 3,76.

Poissa kt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #106 : 27.01.12 - klo:12:16 »
eikö antoteho ole diplomat 8 luokkaa 7.5kw. minulla kyseinen pumppu ja oman ml mittarin mukaan 4,5kk cop olisi sen perusteella 3,5

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #107 : 27.01.12 - klo:12:31 »
Lainaus
eikö antoteho ole diplomat 8 luokkaa 7.5kw. minulla kyseinen pumppu ja oman ml mittarin mukaan 4,5kk cop olisi sen perusteella 3,5

Joo ja riippuu kovasti, minkä lämpöistä vettä tehdään. DHP-H8, joka taitaa olla sama pumppu, lupaa teknisissä tiedoissa antotehoksi 7,2kW kun tehdään 45C vettä 0C keruulla. Sitten taas esim. omassa tapauksessa kun tehdään 28C vettä (paluu 21-23) niin antoteho on varmastikin suurempi. Ottoteho laskee myös kun tehdään viileää vettä (mulla luokkaa 1,8kW). Siksipä en luottaisi ihan täysillä noihin ilmoitettuihin nominaaliarvoihin ja samasta syystä tuo Pollucom odottaakin asennusta.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #108 : 27.01.12 - klo:14:06 »
Menovesi näillä keleillä 32c lattiaan ja paluu 27c. Kw-lukemissa kaikki pumpun ottamat virrat. Käyttöveden lämmityshän ottaa enemmän tehoa. Lämmitys jakson aikana näyttäisi menevän 1.8 kw tunnissa.

Helmikuu alkoi -26c pakkasilla! Pumppu käy 50 min ja huilaa 40 min. Menovesi 35c ja paluu 29c. Pyynti 32c. Viime vuorokausi vei 23 kw.
Tammikuu meni pumpulta 486 kwh kulutuksella. Keskilämpötila -7.4c.
Arviona oli 460 kwh syksyllä laadittuna. Eli aika yksiin meni....
« Viimeksi muokattu: 01.02.12 - klo:21:04 kirjoittanut polar720 »

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #109 : 31.01.12 - klo:13:42 »
Lainaus
No ni, nyt on ensimmäisiä oikein kunnon pakkaskelejä täällä päin.  -17 astetta nyt. Huoneasetus 22, käyrä 35, integraali -100 ja A2 integraali -800. Vielä ei olla hätyytelty A2 integraali arvoa lähellekkään. Eli lisävastuksia ei ole tarvittu. Hienosti menee :)

edit: Pakkanen kävi yöllä -22 ja nyt on -20. Lisävastuksilla ei käyty.

Kävipä onnettomasti, en ole ollenkaan huomannut katsoa nyt kovemmilla pakkasilla LTO lämpömittaria, ja eilen katsoin. Laite puhalsi 8-9 asteista ilmaa kämppään kun jälkilämmitys ei ollut päällä. Nyt puhaltaa noin 20-21 asteista. Ei ihme että piti huonearvoa nostaa ja kämpässä ei tahtonut lämmöt pysyä kunnossa. Nyt käyrä 35 ja huoneasetus laskettu 21, nyt lämmöt pysyy siinä aika hyvin 21 asteessa. Hups :-[
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #110 : 02.02.12 - klo:09:40 »
Rapiat pakkaskelit jatkuu -27c mittarissa. Pumppu käy 60 min ja huilaa 30 min.Integraali-130. Meno/paluu lämmitykseen 36/31c, pyynti 33c. Paineputki 67c, kaivo +1.4c lämmitysjakson loppupuolella.  
Vuorokaudessa meni 29 kw. Toissapäiväisen uunin tuoma lisälämpö käytetty. Eikun uutta pökköä pesään.... :P

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #111 : 02.02.12 - klo:10:01 »
Juu, pakkaskelit jatkuu. Aamuyöstä -32 astetta ja nyt 30 astetta. Allekirjoituksesta löytyy tietoa pumpusta joten en niitä nyt tähän jaksa kirjoitella, mutta hienosti pelaa MLP. Ei ole vielä tarvittu edes lisävastuksia näilläkään pakkasilla. Patteriverkoston meno on pyörinyt siinä 50-56 korvilla ja paluu 38-46 astetta. Kaivon lämmöt pysynyt lähes koko ajan 1/-2. Huonelämmöt pysyttelee aika tarkasti 21 asteessa. Takkaa ei olla lämmitetty. LTO nyt säädöissä kanssa, puhaltelee 18-20 asteista ilmaa huoneihin. LTO:ssa 600w lämpövastus, joten mielenkiintoista nähdä paljonko se nyt aiheuttaa "lisäkustannuksia" vaikka ei se ihan koko aikaa päällä olekkaan. Pitänee hommata siihen oma kulutusmittari ihan mielenkiinnosta.
« Viimeksi muokattu: 02.02.12 - klo:11:06 kirjoittanut Vinsoc »
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #112 : 02.02.12 - klo:16:42 »
JKT
Aika hyvin jaksaa 6kw kone lämmittää nuokin neliöt ja vielä patteritalo. Oletko seuraillut käyntijaksoja, vieläkö kone huilailee vai onko käynti jatkuvaa?
Takalla saat hiukan koneen kuormitusta tasattua tarvittaessa......
« Viimeksi muokattu: 02.02.12 - klo:16:44 kirjoittanut polar720 »

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #113 : 02.02.12 - klo:17:11 »
Lainaus
JKT
Aika hyvin jaksaa 6kw kone lämmittää nuokin neliöt ja vielä patteritalo. Oletko seuraillut käyntijaksoja, vieläkö kone huilailee vai onko käynti jatkuvaa?
Takalla saat hiukan koneen kuormitusta tasattua tarvittaessa......

En ole seuraillut niin että vieressä seisoskelisin mutta teknisentilan oven saranat menee luultavasti vaihtoon kesään mennessä :)
Kyllä se lepäilee, ei se ihan koko aikaa käy. Pitääkin tässä vähän seisoskella vieressä niin sais tuntumaa.

EDIT1: Käy se lähes koko ajan. Viimeinen vuorokausi niin että 24h:ssa käynyt 23h
EDIT2: Lisälämpötunteja oli nyt eilen illan ja viime yönaikana (2-3.2.12) tullut 1h (lisälämpö 1). Pakkanen taas -32 koko yön.
« Viimeksi muokattu: 03.02.12 - klo:08:54 kirjoittanut Vinsoc »
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #114 : 04.02.12 - klo:11:58 »
JKT kirjoitti
LTO:ssa 600w lämpövastus, joten mielenkiintoista nähdä paljonko se nyt aiheuttaa "lisäkustannuksia" vaikka ei se ihan koko aikaa päällä olekkaan.

Tuota mittasin ennen joulua pikkupakkasilla. Deekaxin 270 kone ja 500w lämmitysvastus, puhallinmoottorit 130ja 100 wattiset. Vastus mukana otti 2-nopeudella 680w/h. Vuorokaudessa meni yli 6kw. Pitänee mitata nyt kun on pakkasia reilusti, mitä iv-kone ottaa nyt sähköä...
Aamulla -29,2c, Pumppu käy 60 min ja huilaa 30 min.
Autotalli joka samassa rakennuksessa, pysyy +13c lämmössä. Ottanee melkoisen potin energiasta. Tallin seinissä 125mm eristeet, yläpohjassa 200 mm. Pariovet ovat per....stä, taitaa olla seuraava remontin kohde.

Tänään 5.2 aamulla -33,2c ulkona. Nyt menty 4 vrk -27c keskiarvolla...
Pumppu hyrisee 90 min ja huilaa 28 min. kaivosta tulo min 1.1c, elpyy +2.7c tauon aikana. Sähköä meni 28,5 kw/24t. Eipä ole pätkäkäyntiä ainakaan nyt. Käyttöaste jossain 65% hujakoilla äkkiä laskien. Meno pyynti 34c.
Huomenna taitaa lauhtua hiukan siedettävämpiin lukemiin  :P
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:10:08 kirjoittanut polar720 »

peki

  • Vieras
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #115 : 08.02.12 - klo:00:05 »
Lainaus
JKT kirjoitti
LTO:ssa 600w lämpövastus, joten mielenkiintoista nähdä paljonko se nyt aiheuttaa "lisäkustannuksia" vaikka ei se ihan koko aikaa päällä olekkaan.

Tuota mittasin ennen joulua pikkupakkasilla. Deekaxin 270 kone ja 500w lämmitysvastus, puhallinmoottorit 130ja 100 wattiset. Vastus mukana otti 2-nopeudella 680w/h. Vuorokaudessa meni yli 6kw. Pitänee mitata nyt kun on pakkasia reilusti, mitä iv-kone ottaa nyt sähköä...
Aamulla -29,2c, Pumppu käy 60 min ja huilaa 30 min.
Autotalli joka samassa rakennuksessa, pysyy +13c lämmössä. Ottanee melkoisen potin energiasta. Tallin seinissä 125mm eristeet, yläpohjassa 200 mm. Pariovet ovat per....stä, taitaa olla seuraava remontin kohde.

Tänään 5.2 aamulla -33,2c ulkona. Nyt menty 4 vrk -27c keskiarvolla...
Pumppu hyrisee 90 min ja huilaa 28 min. kaivosta tulo min 1.1c, elpyy +2.7c tauon aikana. Sähköä meni 28,5 kw/24t. Eipä ole pätkäkäyntiä ainakaan nyt. Käyttöaste jossain 65% hujakoilla äkkiä laskien. Meno pyynti 34c.
Huomenna taitaa lauhtua hiukan siedettävämpiin lukemiin  :P
Paljonkohan sulla mahtaa olla kokonaiskulutus esim viime viikolta?

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #116 : 08.02.12 - klo:12:50 »
Minulla seuraavia arvoja.
30.1 klo: 07 -5.2 klo: 23 ajalla
Pelkän mlp sähkönkulutus oli 287.2kwh pumppu tais käydä lähes kokoajan

Pakkasta oli koko jakson aikana 20-32 astetta koko ajan.
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #117 : 08.02.12 - klo:14:46 »
Peki
Paljonkohan sulla mahtaa olla kokonaiskulutus esim viime viikolta?


30.1-5.2 välillä meni 170 kwh. Taitaa mennä arvio kulutus helmikuulta hiukan yli(500kwh) jos ei ala säät lämpenemään.Nytkin -18c, helmikuun keskiarvo -22.3c.......
Nämä ovat pumpun kulutukset. Koko talon lukemat käytävä kurkkaamassa konehuoneesta......
« Viimeksi muokattu: 08.02.12 - klo:14:49 kirjoittanut polar720 »

Poissa JKT

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #118 : 08.02.12 - klo:15:42 »
Yhteenvetona voinee todeta että patterilämmitystalo vie aina enemmän sähköä, koska pattereihin pitää olla lämpöisempää vettä. Ymmärsinkö oikein? Toki kokonaisuus vaikuttaa myös, mutta jos on lähes saman kokoiset talot ja pumppu sama, erona vain patteri vs lattialämmitys niin voidaan ko. johtopäätös vetää.
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lämmitys saneeraus
« Vastaus #119 : 01.03.12 - klo:11:18 »
Helmikuun kulutus 557 kwh pumpulla. Talon muu sähkö 620 kwh. Keskilämpötila -12,7c. Pumpun keskikulutuksella 19,21 kwh/vrk lämmityskulut 2,60€ vuorokaudessa.
Tunteja pumpulle 269, josta käyttövettä 26 tuntia. Käyntisuhde 38,6 %.