taitaa tulla vastauksena enemmän kysymyksiä:
- minkä tehoinen tuo kone on, paljonko pitäisi olla piikki käynnistäessä?
Jos varaa on riittävästi, niin tarkistapa seuraavat asiat, jos asennusoikeudet kunnossa:
- vaihda syötön vaihejärjestys, tee se kuitenkin "kiertämällä", ts. vaihda 1->2, 2->3, 3->1. Vaihtuuko laukeava johdonsuoja? Jos edelleen laukeaa L1, vaihda johdonsuoja. Ja ehkä c-käyräinen voisi olla joka tapauksessa poikaa b:n tilalta. Se saattaisi joka tapauksessa ehkäistä satunnaiset käynnistyspiikin aiheuttamat laukeamiset.
Jos kuitenkin eri johdonsuoja laukeaa, kannattaa tutkia, tapahtuuko laukeaminen kompressorin käynnistyessä, eli ajele käsin päälle ja pois. Jos, niin viallinen on kompressori tai pehmokäynnistin, tai huono liitos. Itse asiassa, jos vika tullut varmasti heti remontin jälkeen, ei olisi hullumpi idea käydä avatut johtoliitokset läpi. Myös vastaava vaiheiden kierrättäminen pehmostartin jälkeen voi tuoda avun.
Käynnin aikana kannattaisi mitata myös virta nollajohdossa, siitäkin voi saada vinkkiä ongelman syyhyn.
nvg