Jos nyt menen nopeuttamaan kiertoa, niin silloinhan dT pienenee, joten se kai olisi saatava takaisin sinne 5K:n ohjeistuksen mukaan.
Miksi?
Heitetääs vielä täysin käytännön elämästä vieraantunut laskuesimerkki:
Tapaus 1: (virtaama 0,2l/s dT 10K):
0,2l/s * 10K * 4,19J/(K·kg) = 8,38kW
Tapaus 2: (virtaama 2,0l/s dT 1K):
2,0l/s * 1K * 4,19J/(K·kg) = 8,38kW
Eli yhden asteen dT:lla saadaan sama teho kuin kymmenen asteen dT:lla kun virtausnopeus kasvatetaan kymmenkertaiseksi. Käytännössä 2,0l/s virtaama ei kuitenkaan ole hirveän realistinen.
Enemminkin nään nuo valmistajan suositukset niin, että jos dT on vaikka 20K niin täytyisi tehdä jotain, että sitä saisi alemmas. Jos dT taas on vaikka 3K niin kannattaa toki selvittää siihen syy. Jos käy ilmi, että dT on pieni koska virtaama on suuri niin ei mielestäni vaadi mitään "korjausta".