Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Menolämpötila 1 (BT2)  (Luettu 23899 kertaa)

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Menolämpötila 1 (BT2)
« : 25.08.11 - klo:08:16 »
Onko normaalia, että näin kesälläkin pumppu näyttää menolämpötilaksi välillä muutamia minuutteja ihan todella korkeaa astetta? Muistan nähneeni jopa yli 50 astetta. Tänäänkin aamulla oli sitten jotain 45. Lähtee toki laskemaan ja jää sitten siihen normaaliin tasoon 27 asteeseen.


Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #1 : 25.08.11 - klo:08:50 »
Missä vaiheessa se tuota näyttää ?  Olisko semmoinen mahdollista, että kun käyttöveden teon jälkeen vaihtoventtiiili kääntyy lämmitysasentoon, niin lämmityspiiriin menee pieni määrä kuumempaa vettä ?
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #2 : 25.08.11 - klo:09:05 »
Hyvä kysymys, miten selvitän?

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #3 : 25.08.11 - klo:09:17 »
Kyttäämällä pumpun vieressä tai sitten logeistakin varmaan sen näkee. Toinen mikä saattaa vaikuttaa asiaan on se, missä moodissa sinulla on kiertovesipumppu, ajoittaisella vaiko autolla ?

Jos ajoittaisella, niin siinä saattaa käydä niin, että kun kiertovesipumppu käyttövettä tehtäessä pysähtyy heti kun kompressorikin, niin tuo menolämpö saattaa näyttää hetken aikaa korkeita lukuja kun vesi ei liiku. Muistaakseni oman pumpun kanssa tätä jossain vaiheessa ihmettelin.

Ei siinä pumpussa mitään vikaa ole. Pistä Auto -moodille kiertovesipumppu niin uskoisin että tilanne muuttuu.



« Viimeksi muokattu: 25.08.11 - klo:09:20 kirjoittanut patrijua »
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #4 : 25.08.11 - klo:11:03 »
Pitää kurkkia, kun pääsee kotio. Laittaa vielä loggaamaan vuorokaudeksi.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #5 : 25.08.11 - klo:14:12 »
kyllä se hurja nousu johtuu siitä että paluuputkessa on vielä sitä kuumaa KV- varaajalta tulevaa vettä joka sitten ohjautuu lämmityspiiriin kun vaihtoventtiili kääntyy KV- asennosta lämmityspiiriin.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #6 : 25.08.11 - klo:14:23 »
Lainaus
kuumaa KV- varaajalta tulevaa vettä joka sitten ohjautuu lämmityspiiriin kun vaihtoventtiili kääntyy KV- asennosta lämmityspiiriin.

Nimenomaan, tähän kun lisää sen, että jos kiertovesipumppu on "Ajoittainen" -moodissa niin vesi ei liiku ja noi lämpötilat näyttää korkeilta aika kauankin. Jos kiertovesipumppu olisi "Auto" -moodissa niin lämpötila laskisi nopeasti, koska vesi kiertäisi myös kompressorin ollessa pois päältä.
« Viimeksi muokattu: 25.08.11 - klo:14:25 kirjoittanut patrijua »
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #7 : 25.08.11 - klo:15:17 »
Lainaus
kyllä se hurja nousu johtuu siitä että paluuputkessa on vielä sitä kuumaa KV- varaajalta tulevaa vettä joka sitten ohjautuu lämmityspiiriin kun vaihtoventtiili kääntyy KV- asennosta lämmityspiiriin.

Olettaen että kytkennässä ei ole hullunkiertoa (jos käsitin oikein niin tuo hullunkierto tarkoittaa sitä että kun tehdään käyttövettä niin toinen lj-pumppu kierrättää lämmitysvettä samaan aikaan). Ainakaan minun F1245:ssa tuota ei ole koska laitteeseen ei lisätty yhtään pumppua. En usko että tuota hullunkiertoa tarvitaankaan, mutta jos ois oikein iso käyttövesivaraaja niin sitten se voisi olla tarpeellinen (jos varaajan lämmittäminen kestää vaikkapa 2h) ettei lattiat/patterit ehdi jäähtyä liikaa.
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

peki

  • Vieras
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #8 : 26.08.11 - klo:00:13 »
Eikö sulla tosiaankaan ole erillistä lj pumppua ml-pumpun ulkopuolella?

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #9 : 26.08.11 - klo:06:51 »
Lainaus
Eikö sulla tosiaankaan ole erillistä lj pumppua ml-pumpun ulkopuolella?

Ei ole. En sitä osannut vaatia asennuksen yhteydessä, enkä tottapuhuen osaa sitä vaatia oikein vieläkään.

Ymmärrän tuon tarpeellisuuden suuren käyttövesivaraajan ja myös patteritalon tapauksessa, mutta onko se tarpeen kun kyseessä on betonilattiassa oleva lämmönjakoputkisto?

Jos käyttöveden teko kestää vaikkapa 30min, niin tuskin siinä ajassa lattiat ehtivät kylmetä edes kovalla pakkasella liikaa?

Sellaisen huomion tein Niben logeista että siellä näyttää olevaan jonkinlaista logiikkaa ilmeisesti (?) kompensoimaan tilannetta kun käyttöveden teon aikana lämmitysvesi ei kierrä. Voin kirjoitella siitä myöhemmin kunhan ensin selvittelen miten se logiikka toimii.

Yksi lj-pumppu kyllä varastosta löytyy jos sellainen tosiaan tarvitaan pakkasten aikaan.
« Viimeksi muokattu: 26.08.11 - klo:07:20 kirjoittanut tunturipiilo »
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #10 : 26.08.11 - klo:08:54 »
Sama homma täällä, ei ole muuta kuin niben oma kiertovesipumppu systeemissä ja hyvin se jaksaa vettä lattiassa kierrättää tosin 100% tehot piti asettaa käyttöön lämmitykselle jotta dT pysyy siinä 5-10 asteen haarukassa.


Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #11 : 26.08.11 - klo:09:11 »
Lainaus
Sama homma täällä, ei ole muuta kuin niben oma kiertovesipumppu systeemissä ja hyvin se jaksaa vettä lattiassa kierrättää tosin 100% tehot piti asettaa käyttöön lämmitykselle jotta dT pysyy siinä 5-10 asteen haarukassa.

 

Itsekin nostin lj-pumpun nopeuden 100%:iin jokin aika sitten. Aluksi vähän vieroksuin sitä, kun ajattelin että kulutus kasvaa turhaan, mutta toisaalta lj-pumppu käy nyt täydellä teholla yhteensä vain vajaan tunnin vuorokaudessa, joten eipä sen kulutuksella ole mitään käytännön merkitystä.

hoohöö sinun varaaja on ilmeisesti lämmitysvedelle eikä käyttövedelle?

Tuosta Niben ohjauslogiikasta vielä, näyttää siltä että kun tehdään käyttövettä niin ohjelmisto laskee arvion siitä kuinka pitkä aika on seuraavaan lämmitysjakson alkuun (asteminuuttien perusteella), jos aika on kohtuu lyhyt niin huolimatta asteminuttien asetuksista heti käyttövesisyklin jälkeen ajetaan lämmityssykliä esim. 5 minuutin ajan.

Logeissa näkyy että jos asteminuutit ovat suuret niin käyttövesisyklin jälkeen ei tehdä lämmmitysvettä, mutta jos asteminuutit ovat lähellä nollaa niin käyttövesisyklin jälkeen tehdään lämmitystä 3-10 minuuttia. Arvelisin että tällä tavalla kompensoidaan käyttöveden teon aikana jäähtynyttä lattiaa/pattereita (ja samalla kompuran käynnistyskerrat harvenevat).
« Viimeksi muokattu: 26.08.11 - klo:10:19 kirjoittanut tunturipiilo »
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #12 : 26.08.11 - klo:10:49 »
Lainaus
Olettaen että kytkennässä ei ole hullunkiertoa (jos käsitin oikein niin tuo hullunkierto tarkoittaa sitä että kun tehdään käyttövettä niin toinen lj-pumppu kierrättää lämmitysvettä samaan aikaan).
Toinen peruste hullunkierrolle lattialämmityspiirissä on menoveden lämpötilan vaihtelun pienentäminen.Toi hullunkierto toimii shuntin tapaan ja lämpöpumpun käydessä menoveteen sekoittuu sopiva määrä lattiasta tulevaa paluuvettä ohitusputken kautta.
Jos esim lauhduttimen dT on 7 astetta niin jos paluuvesi on 30C niin menovesi on 37C.Jos lattiapiirissä on hullunkierto ohitusputki niin siinä osa paluuvedestä sekoittuu menoveteen ja lattiaan menevän veden lämpö alenee ja menovesi voi olla hullunkierron jälkeen enää 34C kun paluuvesi on 30C.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mlpmlp

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #13 : 26.08.11 - klo:12:54 »
Näytössäsi on laskettu menoveden lämpötila 27 vaikka huonelämpötila on 25,5.

Tuo 25,5 on kyllä liikaa huonelämpötilaksi ja jos menoveden laskettu lt on 27 niin pumppu yrittää ilmeisesti edelleen nostaa sisälämpötilaa asteen verran.

Tehdasasetus 1.9.3 valikossa (alin menolämpötila) on asennusohjeen mukaan 15 astetta. Eli jos esim. aurinko nostaa sisälämpöjä yli pyydetyn sisälämpötilan niin laskettu menolämpötila pitäisi olla näytössä sitten tuo 15.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #14 : 26.08.11 - klo:13:59 »
No ei noilla ole mitään merkitystä jos ei sisäanturia käytetä lämmönohjaukseen. Uskoisin että Zenittikin ohjaa pumppua ulkolämmön mukaan.

Itselläkin on RMU-40 etäyksikkö jossa on sisäanturi mutta en kuitenkaan ohjaa lämmitystä sisäanturin mukaan.
« Viimeksi muokattu: 26.08.11 - klo:14:00 kirjoittanut patrijua »
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #15 : 26.08.11 - klo:19:08 »
Lainaus
Toinen peruste hullunkierrolle lattialämmityspiirissä on menoveden lämpötilan vaihtelun pienentäminen.Toi hullunkierto toimii shuntin tapaan ja lämpöpumpun käydessä menoveteen sekoittuu sopiva määrä lattiasta tulevaa paluuvettä ohitusputken kautta.
Jos esim lauhduttimen dT on 7 astetta niin jos paluuvesi on 30C niin menovesi on 37C.Jos lattiapiirissä on hullunkierto ohitusputki niin siinä osa paluuvedestä sekoittuu menoveteen ja lattiaan menevän veden lämpö alenee ja menovesi voi olla hullunkierron jälkeen enää 34C kun paluuvesi on 30C.

Tuo on merkittävämpi peruste kyllä, säädettävyys paranee ja nämä tilanteet joissa kiertoon menee tosi kuumaa vettä lievenisivät. On niitä näköjään kuitenkin muitakin taloja joissa ei hullunkiertoa ole ja silti pumppu toiminut hyvin.

Tuohon zeniitin kysymykseen pitäisi saada pari tarkennusta, eli onko hullunkiertoa, ja missä asennossa on lj-pumppu asetus? Logifilestä näkisi mitä siellä tapahtuu, mutta veikkaisin samaa kuin hoohöö edellä.
« Viimeksi muokattu: 26.08.11 - klo:19:09 kirjoittanut tunturipiilo »
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #16 : 26.08.11 - klo:22:47 »
jos on vain yksi lämmityspiiri ja etenkin jos on lattialämmitys niin en näe hullunkierrolle mitään tarvetta jos vaan MLP:n oma kiertovesipumppu jaksaa kierrättää vettä siihen malliin että dT pysyy annetuissa rajoissa (5-10 astetta niben tapauksessa). Itsellä alkuun jännitti että miten käy talossa kun on lattialämmitysputkea melkoisesti mutta 1145-10 oma pumppu riittää mainiosti, ei tarvi toista kiertopumppua sinne lämmityspiiriin energiaa kuluttamaan.
KV- varaaja (VPB-300) on noin metrin päässä MLP:stä ja KV- lämmitykselle riittääkin olikohan 45% teho kiertopumppuun.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #17 : 27.08.11 - klo:09:59 »
Lainaus
On niitä näköjään kuitenkin muitakin taloja joissa ei hullunkiertoa ole ja silti pumppu toiminut hyvin.
On ja aika monta.. Tuolle ei normaalisti ole mitään tarvetta jos lämpötilaerot saadaan kohdalleen ilman sitä. Poikkeuksena oikeastaan vain vesipatteri iv-kone ilman muuta jäätymissuojausta.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #18 : 29.08.11 - klo:10:45 »
Pitää lähteä viikoksi työmatkalle, joten en ehdi vielä tarkemmin tutkailla missä mennään. Sain putkarilta vahvistuksen, että Nibe on tehnyt käyttövettä ja on juuri kääntynyt lattialämmitysveden tekoon.  Näin ollen hetken aikaa menee lattaiaan kuumempaa vettä.

Meillä on laitettu minimimenovedeksi 27 astetta. Tämä lienee siksi, että saamme aina lämmintä vettä kosteisiin tiloihin. Asuintilat on termostaattien perässä ja jakotukilla (Warmia) on toimilaitteet, jotka pitävät kierron pois päältä kesäisin.

Huonelämpötila on ollut tuota 25 luokkaa. Emme ole saaneet kämppää vielä viileäksi ja se onkin selvityksessä talopakettifirman ja käytettyjen asentajien kesken.

Meillä on tuo RMU40 kodinhoitohuoneessa. Sen ei pitäisi olla huoneanturin asemessa vaan ainoastaan etänäyttönä. Miten varmistaknin, että se ei komenna pumppua kodinhoitohuoneen lämpötilan mukaan? Kuivausrummun käyttö nostaa nimitttäin huoneen lämmöt 27 asteeseen ja kovalla pakkasella tuo ei tietenkään ole hyvä muiden huoneiden kannalta. Nibe luulee, että nyt on jo kovin lämmintä ja katkaisee lämmityksen.

Käyttövedelle on hullunkiertoa kellon perässä. Kiertää päivisin tunnin välein 10min, mutta ei yöllä.

Muita erillisiä kiertovesipumppuja ei ole (ps. maaviileän alitehoinen pumppu). Nibe siis hoitelee lattialämmityksenkin.

USB:lle on nyt mennyt parin päivän datat. Otan tikun mukaan ja koitan uppia ne nettiin. Mitäs kaikkia sarakkeita kannatti ottaa grafiikkaan mukaan?

justus01

  • Vieras
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #19 : 29.08.11 - klo:15:43 »
Lainaus
Huonelämpötila on ollut tuota 25 luokkaa. Emme ole saaneet kämppää vielä viileäksi ja se onkin selvityksessä talopakettifirman ja käytettyjen asentajien kesken.

Millä olet yrittänyt viilentää?
Helposti sauna, pyykkikone, kuivausrumpu, tiskikone, tietokone, telkkari, valaistus yms. pitää talon vähän liiankin lämpimänä vielä tähänkin aikaan vuodesta. Ainakin jos LTO on päällä 24/7.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #20 : 05.09.11 - klo:09:09 »
Valloxin maaviileällä. Eipä sekään pelaa kuten pitäisi. Tässä ketjussa siitä lisää: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3277.0

LTO:n pitäisi olla automaattisesti kesäasennussa ja lisäksi vielä viilennystä päällä.

Datat ei menny tikulle, kun se oli ihan täynnä. Pitää nyt ottaa uus otanta ja laittaa sitten tänne tutkittavaksi.
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:09:23 kirjoittanut tomppeli »

justus01

  • Vieras
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #21 : 05.09.11 - klo:11:34 »
Lainaus
LTO:n pitäisi olla automaattisesti kesäasennussa ja lisäksi vielä viilennystä päällä.

Meillä ainakin tehdasasetuksilla Vallox otti turhan aikaisin LTO:n käyttöön. Samoin kuin aloitti kennon sulattelut turhan lämpimällä kelillä. Onneksi tuossa pystyy säätämään itse vaikka mitä toisin kuin monessa muussa koneessa. Tosin säätöihin joutuu perehtymään aika hyvin, kun vähän kaikki vaikuttaa kaikeen.  [size=8](Jos X on suurempi kuin Y ja Y pienempi kuin Z tai Ö, niin.....)[/size]

Joko olet saanut isomman kv-pumpun MLV-patterille?
« Viimeksi muokattu: 05.09.11 - klo:11:36 kirjoittanut justus01 »

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #22 : 05.09.11 - klo:22:12 »
En ole kiertovesipummpua saanut. Perjantaina on palaveriä talopakettifirman edustajan kanssa. Katteellaan sitten lisää. LVI-suunnittelija pesee kätensä, suunnitelmissa lukee vain että käytetään valmistajan suosituksia. Vallox ei osaa ottaa kantaa, koska "järjestelmän on niin erilaisia" "ei ole tietoa käytettyjen putkien virtauksien ominaisuuksista". Onneksi Valloxin ohjeessa suositellaan 25-60 pumppua, niin sillä verukkeella pitäisi saada ainakin tuo 25-40 vaihdettua pois. Liekö sekään tarpeeksi iso/tehokas.

Kävin napsimassa parit kuvat paneelista. Taitaa mennä helpommin näin :)


























Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #23 : 06.09.11 - klo:07:48 »
Asteminuuttiasetuksien perusteella lattioihin mennee 27C vesi aika tiheästi ja samalla huoneilmaa jäähdytetän maaviileällä (lisää pumpun käynnistymisiä).

Kuinka paljon on tullut käynnistymisiä per vuorokausi? Jos on enemmän kuin 7-8 niin minä pienentäisin reilusti noita asteminuuttiasetuksia silloin kun talossa on viilennykseen tarvetta.
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #24 : 06.09.11 - klo:09:05 »
Lainaus
Asteminuuttiasetuksien perusteella lattioihin mennee 27C vesi aika tiheästi ja samalla huoneilmaa jäähdytetän maaviileällä (lisää pumpun käynnistymisiä).
Nyt määrittelin minimimenoveden 24 asteeseen.

Lainaus
Kuinka paljon on tullut käynnistymisiä per vuorokausi? Jos on enemmän kuin 7-8 niin minä pienentäisin reilusti noita asteminuuttiasetuksia silloin kun talossa on viilennykseen tarvetta.
Otan tänään illalla logit ylös, eiköhän niistä jotain foorumille selviä. En liieemin ole seurannut käynnistymisien lukumäärää.

Poissa janipee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #25 : 12.09.11 - klo:13:40 »
mielenkiinnon vuoksi katsoin itsekin logia yhden syklin osalta

https://picasaweb.google.com/jpenttila/Nibe#5651402399511629634

Oletan että toi korkea lämpötilatieto tosiaan näkyy antureissa käyttöveden lämmityksen aikana...?

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #26 : 13.09.11 - klo:23:57 »
Nibe vaikuttaa ihan insinöörien ihannepeliltä, onkohan muilla merkeillä mitään vastaavaa tarjolla ? siis tuon datakeruun osalta esimerkiksi... mikä logiikka tuota härveliä ohjaa, onko tunnettu vai Niben oma (koitin hakua, mut ei tärpännyt)
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #27 : 14.09.11 - klo:11:48 »
kyllä se logiikkaa taitaa olla ihan niben oma, ainakin HW mielessä koska ei siellä pumpun sisuksissa ole kuin yksi iso emolevy jossa lienee suurin osa tavarasta integroituna, eli ei siellä mitään oumannin tai vastaavaa rautaa ole.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #28 : 03.02.12 - klo:15:31 »
Rupesin kans katsomaan omaa (F1245-10kW + ukv100) omaa laskettua menolämpötilaa ja menolämpötilaa(BT2). Menolämpötila näyttää koko ajan 10 astetta korkeampaa kuin haluttu, joten varmaa kannattais laskea lämpökäppyrää? Eikös se haluttu ja todellinen kuuluisi olla suurinpiirtein sama?
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:08:50 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Pasi74

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Nibe 1245 12Kw-210m kaivo-200ukv
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #29 : 03.02.12 - klo:15:48 »
Meillä oli asennuksen jälkeen sama tilanne, Nibe teki 10c kuumempaa kun pyynti oli ja syylliseksi paljastui huonosti asennettu bt25 ulkoinen lämpötila-anturi. Oli vain armaflexi teipillä putken päällä. Purin ne ja piitahnaa reilusti väliin ja päälle ja nippusiteellä kiinni ja eristeet päälle. Lämpötilamuutos oli "vain" 6-7 astetta asenuksen jälkeen. Silloin kun käytetään ulkoista anturia niin pumppu vertaa sitä pyydettyyn eikä mlp:n sisäistä anturia. Ja aina se 2-3 astetta pyyntiä ylemmäksi sen lämmittää.

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #30 : 03.02.12 - klo:19:15 »
Lainaus
Ja aina se 2-3 astetta pyyntiä ylemmäksi sen lämmittää.
Ei välttämättä, ainakaan lattialämmitystalossa.
Asteminuutit juoksee nollaan vaikka 0.5 asteenkin erolla.
Mitä lähempänä ollaan tehojen ylärajaa, sen pienempi on erotus meno-pyynti, oman havaintoni mukaan.
Tietysti lattian varauskyvyllä ja lämmönjaolla on tähän merkityksensä.

 
  

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #31 : 04.02.12 - klo:08:54 »
Mitäs mitäs? Mulla ei ole ollenkaan sitä BT25-anturia? Olisko se pitänyt tulla automaattisesti paketin mukana (kun tuli ukv100:kin)? Ainakin mulla näyttää nyt BT25 pelkkää viivaa...

Ja jos on pitänyt erikseen tilata, niin mitähän tuo mahtaa kustantaa? Ja saako sen itse ilman sähkäriä kiinni?
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:08:54 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa S3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #32 : 04.02.12 - klo:12:19 »
Jos sulla jäi anturi ylimääräiseksi asennuksen yhteydessä, voit käyttää sitä. Itse laitoin BT 25:n ihan itse (kuten kaiken muunkin) - ei ole kyllä hommana mikään...

Huom! Jos laitat itse, ole tarkkana liitinriman kanssa, johon johto työnnetään. Sitä pitää vääntää pienellä meisselillä oikeasta paikasta, että leuat, johon johdot tulevat, aukeavat!

Poissa Mika_N

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #33 : 04.02.12 - klo:12:40 »
Lainaus
Jos sulla jäi anturi ylimääräiseksi asennuksen yhteydessä, voit käyttää sitä. Itse laitoin BT 25:n ihan itse (kuten kaiken muunkin) - ei ole kyllä hommana mikään...

Huom! Jos laitat itse, ole tarkkana liitinriman kanssa, johon johto työnnetään. Sitä pitää vääntää pienellä meisselillä oikeasta paikasta, että leuat, johon johdot tulevat, aukeavat!

Onko tuo BT25 anturi samaa tyyppiä kuin sisä- ja ulkoanturit?
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:12:40 kirjoittanut mikniemi »
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #34 : 04.02.12 - klo:16:25 »
Lainaus
Lainaus
Jos sulla jäi anturi ylimääräiseksi asennuksen yhteydessä, voit käyttää sitä. Itse laitoin BT 25:n ihan itse (kuten kaiken muunkin) - ei ole kyllä hommana mikään...

Huom! Jos laitat itse, ole tarkkana liitinriman kanssa, johon johto työnnetään. Sitä pitää vääntää pienellä meisselillä oikeasta paikasta, että leuat, johon johdot tulevat, aukeavat!

Onko tuo BT25 anturi samaa tyyppiä kuin sisä- ja ulkoanturit?

Ja olisko sen pitänyt tulla paketin mukana?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa S3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menolämpötila 1 (BT2)
« Vastaus #35 : 04.02.12 - klo:19:11 »
Ei ole samaa tyyppiä kuin sisä- ja ulkoanturit. Ovat sitä "anturiputkeen asennettavaa mallia", eli väriltään hopeinen, putkimainen muodoltaan, josta lähtee kaksi johtoa.

Mulla on kylläkin Jämän pumppu (Nibe 1145), joten 1245:n anturien määrästä ei tietoa. Mulla tuli mukana 3kpl em. antureita + ulko- ja sisäanturi.

« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:19:14 kirjoittanut S3 »