Paljonkohan TP:llä on lämmönkeruupiiristä lämpöpumpulle tuleva lämpötila käyntijakson lopuilla?? Ja minkähänlainen on keruupiiri, noin niinkuin ihan mielenkiinnosta.
Sulla näyttää olevan dT aika pieni lämmitys syklissäkin, eihän vain ulkoinen kiertovesi pumppu ole silloinkin päällä? Ja varsinkin käyttövettä tehdessä dT <4 on todella alhainen. Nosta nyt ainakin käyttöveden teossa lämpötilaeroa, koska 1245:ssa se on tehty mahdolliseksi, siis pudotat kiertovesipumpun kierroksia käyttövesi tilassa.
Käyttövettä tehdessähän sun ulkoisen kiertovesipumpun pitäisi käydä ainoastaan, jotta vesi kiertää iv-koneen patterissa vaihtovena koneessa.
Morjes Starppa!
Lämmönkeruupiirin lämpötila on ollut käyntijakson lopulla minimissään 0,4 ja maksimissaan 1,6 ulkolämpötilan ollessa -7c ja 0c.
Keruuputkistoa on savimaassa kaksi kolmensadan metrin lenkkiä.
Ulkoinen kiertovesipumppu pyörii ilman mitään ohjausta 24/7.
Näin on tämä meidän systeemi suunniteltu ja toteutettu. Ite kun ymmärrän tuosta asennuksesta yhtä paljon kun sika satelliitista, niin ei pysty mennä haukkuman eikä kehumaan... :-?
Tässä vielä 5-8.1 tilastoa.
Asteminuutit mittausjaksolla -120.
Lieneekö nuo arvot sitten hyvät, en osaa sanoa.
Lattiat tuntuvat kuitenkin paljaille jaloillekin mukavilta ja sisälämpötila on varsin passeli.
vrk /vrk %
Lämmitysprosessin käyntiaika (7) 1,192 10:05:24 42,0 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15) 0,092 0:46:54 3,3 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä 1,285 10:52:18 45,3 %
Kompressorin lepoaika 1,551 13:07:42 54,7 %
Legionellan lisälämmitysaika 0,000 0:00:00 0,0 %
Mittausjakso 2,836 100,0 %
Kompressorin käynnistyksiä 47 16,6
Kompressorin käyntiaika keskimäärin 0:39:22
Kompressorin lepoaika keskimäärin 0:47:32
Lämpötilatietoa ka. min. max.
huonelämpö 0,0 0,0 0,0
ulkolämpö -3,7 -7,9 0,4
lämmitysveden pyyntö 31,0 29,5 32,5
käyttöveden lämpö 50,1 44,0 62,2
[ch8710] lämmitysvesi 3,6 3,2 5,0
[ch8710] käyttövesi 3,9 1,8 6,2
[ch8710] lämmönkeruupiiri -3,4 -1,8 -3,8