Laskin edellä olevalla Purmon laskentaohjelmalla taloni patterien tehot mittaamillani todellisilla meno- ja paluuveden sekä talon sisälämpötiloilla ulkolämpötila-aluella 0 -> -25C.
Tulos oli 5% tarkkuudella sama minkä olen mitannut talon kuluttamaksi lämmitystehoksi. Tulos on oikeastaa sama, jos otetaan huomioon taloussähkön ja asukkaiden lämmittävä vaikutus.
Talossa on 13 patteria, joissa yhteensä 20 lehteä.
Lisäsin autotallia ja vertashuonetta lukuunottamatta kaikkiin asunnon puolellaoleviin pattereihin yhden lehden.
lehtien lukumäärä kasvoi 20--> 31 kpl.
Laskin millä menoveden lämpötilalla saadaan sama teho, muiden arvojen (Dt ja sisälämpötila) pysyessä samana.
Ulkolämpötila-alueella 0-->-25C menoveden lämpötila-alenema oli lähes vakio
Menoveden keskimääräinen lämpötilan lasku oli 0,98 C 
Tämän laskelman perusteella ainakaan minun ei kannata vaihtaa pattereita suuremmiksi.