Hei! Osaisiko joku täällä auttaa erikoisessa ongelmassa.

Maalämpöpumppu: Jämä Star RST 6 (n. 6 vuotta vanha)

Muutin juuri taloon ja edellinen omistaja mainitsi, että maalämpöpumpussa oli jokin vika ja sitä huolto kävi katsomassa ja tulivat siihen lopputulemaan, että sähköauton lataus ehkä aiheuttaisi häiriöitä pumpulle (ei ollut kuormanhallintaa edellisillä laturissa). No minulla ei ole sähköautoa ja sama häiriö tuli minullekkin. Sitä en saanut lokitettua, mutta eilen testailin hieman ja vika toistui.

Eli ongelmana on, että yhtäkkiä pumppu ei käynnistä kompressoria. Se kyllä yrittää n. 15min välein ja näytössä välähtää kompressorin kuva, mutta se sammuu heti ja yrittää pian uudestaan. Tästä seuraa se, että asteminuutit laskevat ja laskevat ja lopulta pumppu alkaa lämmittämään vastuksilla. Joskus vika korjaantuu itsekseen, kuten nyt tässä esimerkkikuvissa/lokissa, joskus vaatii bootin. Mitään virheilmoitusta ei tule koneen lokiin eikä puhelimeen. En näistä tiedä juuri mitään ja juuri muuttanut taloon, niin kaipailisin apua kiitos!

Tutkin historiatietoa ja vaikuttaisi, että kone on tehnyt tätä edellisellä omistajalla jo melko kauan, käynnistyksiä nyt 20 000 6v aikana.

Lisäksi kysymys, pitäisikö kompressorin kuormittaa tasaisesti vaiheita 1-3? Nyt pelkästään L2 kuormittuu. Kuvassa esimerkki virrankulutuksesta kun pumppu lämmitti vettä (ei muuta erityistä kuormaa). Jos kone lämmittää vastuksilla, niin silloin muut vaiheet myös kuormittuu.

Tässä esimerkissä nyt testasin eilen n. 21-21:30 aikoihin laittaa kuivauskaapin ja kiukaan päälle. Kuivauskaappi on L2 perässä ja tällöin pumppu näytti 24A L2 vaiheelle. Aiheuttikohan se nyt tämän vikatilanteen? En tuota lokia osaa oikein lukea. Jos aiheutti, niin ratkaisuna varmaan siirtää kuormaa pois L2, ainakin kuivauskaappi?

Liitteenä lokia, kuvat käynnistysmääristä ja vaihekuormista.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 20:21 kirjoittanut Tibo55 »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 826
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #1 : 15.03.26 - klo:17:14 »
Loggauksen mukaan saman 5 sekunnin aikana (mittausten keruuväli)
- Tulee hälytys No 434, Vikakoodi numero: 434
Invertterihälytys tyyppi I
Invertterikäytössä on pienehkö toimintahäiriö. Häiriö poistunee pian.

Hälytys poistuu n. 30 s kuluttua.
- Kompressorin Herzit menee nollaan eli kone pysähtyy.

Ennen häiriötä kone on käynyt prosessiteknisesti oikein
Joten sanoisin että invertterissä on jotain vikaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 778
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #2 : 15.03.26 - klo:18:42 »
Lainaus
pitäisikö kompressorin kuormittaa tasaisesti vaiheita 1-3? Nyt pelkästään L2 kuormittuu. Kuvassa esimerkki virrankulutuksesta kun pumppu lämmitti vettä (ei muuta erityistä kuormaa). Jos kone lämmittää vastuksilla, niin silloin muut vaiheet myös kuormittuu.

Kompressoreita on 1- ja 3-vaihe malleja,jos kompressori on ollut käynnissä ja virrankulutus näkyy vain L2 vaiheessa niin todennäköisesti kyseessä on 1-vaihekompressori.

Jos kompressorille on invertteri niin pienemmissä inverttereissä normaali kytkentä on siten että sähköverkosta otetaan 1-vaihe ja invertteri tekee tuosta 3-vaihesähköä kompressorin moottorille.
Invertterikompressorit säätää pyörimisnopeutta lämmitystehon tarpeen mukaan,ja pienellä teholla virrankulutus on vähäistä mutta suurenee sitten jos tehontarve kasvaa,eli verkosta otettava amppeerimäärä vaihtelee.

Lainaus
testasin eilen n. 21-21:30 aikoihin laittaa kuivauskaapin ja kiukaan päälle. Kuivauskaappi on L2 perässä ja tällöin pumppu näytti 24A L2 vaiheelle. Aiheuttikohan se nyt tämän vikatilanteen?

Kun pääsulakkeet on 25A ja kuivauskaapin ja kiukaan kuormitus 24A  L2 vaiheella niin on mahdollista että kompressorin käynnistyksen on estänyt virranvalvontarele ettei pääsulake pala.

Kannattaa ainakin kuivauskaappi siirtää toiselle vaiheelle,ilmeisesti kompressori on nyt L2 vaiheessa ja virta menisi yli 25A jos nuo ja kiuas on yhtäaikaa päällä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tibo55

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #3 : 15.03.26 - klo:19:55 »
Mitähän tässä kannattaisi ryhtyä tekemään? Olisi hyvä saada varmuus mikä on rikki, ennen kuin alkaa kalliita osia vaihtelemaan.

Paikalla Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 871
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #4 : 15.03.26 - klo:22:05 »
Voiko kuivauskaapin tai saunan käyttöä rajoittaa esim. muutamaksi viikoksi? Jos vika 434 häviää, tuo Matiaksen tulkinta kuulostaisi loogisimmalta ja sähkäri paikalle vaihtamaan jompikumpi pois L2:sta.

Koodia: [Valitse]
434 Inverter alarm type I A compressor phase has temporarily been missing
[edit] Asennusohjeesta lainattua:
"Virtamuuntajan kytkentä
HUOM!
Kiinteistön vaiheiden kuormitus voi vaihdella. Jos taajuusmuuttaja kytketään raskaasti kuormitettuun vaiheeseen, kompressori saattaa pysähtyä ja sähkövastusta käytetään odotettua enemmän."
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Tibo55

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #5 : 15.03.26 - klo:22:10 »
Voiko kuivauskaapin tai saunan käyttöä rajoittaa esim. muutamaksi viikoksi? Jos vika 434 häviää, tuo Matiaksen tulkinta kuulostaisi loogisimmalta ja sähkäri paikalle vaihtamaan jompikumpi pois L2:sta.

Koodia: [Valitse]
434 Inverter alarm type I A compressor phase has temporarily been missing

Juu voi toki. Mutta ei taida liittyäkään tähän. Tuota 434 virhettä tulee näköjään myös silloin, kun ei ole ketään kotona, kone käy minimitaajuudella ja ei ole muutakaan kuormaa.

Paikalla Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 871
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #6 : 15.03.26 - klo:22:15 »
Asentajalta jäänyt liitos löysälle?
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Tibo55

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #7 : tänään kello 13:46 »
Asentajalta jäänyt liitos löysälle?

Sähkökaapista ja turvakytkimeltä liitokset tarkistettu ja varulta kiristelty, olivat ok. Koneen sisälle en mieluusti kurkkisi, täytyy nyt seurailla auttoiko tämä


[edit]
Ei auttanut. Vieläkin tulee satunnaisesti 434 virhettä ja se sammuttaa kompressorin

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 826
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #8 : tänään kello 18:01 »
Lainaus
Ei auttanut. Vieläkin tulee satunnaisesti 434 virhettä ja se sammuttaa kompressorin
Kun tarkkaan tutkii loggausta niin
Ensiksi menee Hz:it nollaan ja seuraavan viiden sekunnin aikana tulee virhe 434.
Eli kompressori pysähtyy ja se aiheuttaa hälytyksen

Saako noita vaihekohtaisia virtoja lisättyä loggaukseen?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 778
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #9 : tänään kello 18:40 »
Lainaus
Vieläkin tulee satunnaisesti 434 virhettä ja se sammuttaa kompressorin

Lainaus
Ensiksi menee Hz:it nollaan ja seuraavan viiden sekunnin aikana tulee virhe 434.
Eli kompressori pysähtyy ja se aiheuttaa hälytyksen

Vikakohdan paikantamiseksi voisit koettaa sellaista että valikossa 5.1.12 poistat vaihetunnistuksen käytöstä ja seurailet sitten tuleeko edelleen virhe 434.

Jos ei tule niin virranvalvonta/vaihetunnistus on jotenkin viallinen.

Jos virhe 434 tulee edelleen on mahdollista että invertteri tai jokin sen oheislaitteista on viallinen.


Valvontakytkin ja virrantunnistin
Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta säh-
könkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että
kiinteistön päävarokkeet laukeavat. STAR RST on varus-
tettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka virran-
tunnistimen avulla ohjaa sähkövastuksen tehoportaita
jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä sähkö-
vastuksen pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Se kytketään
päälle, kun muu virrankulutus laskee.
MUISTA!
Aktivoi vaihetunnistus valikossa 5.1.12 jos vir-
rantunnistin on asennettu.


https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/02/JAMA-Star-RST-Asentajan-kasikirja-0723.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 871
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #10 : tänään kello 18:47 »
No juuri sama tuli mieleen kuin seppaant:kin ehdotti, otetaan virrat mukaan loggaukseen jos viitsit vielä ottaa uuden lokituksen.

Tällä näkisi onko siellä joku sähköauton laturi tai muu vastaava vaiheella roikkumassa.

  • kopsaa oheinen LOG.SET tikulle sen juureen (ei hakemistoja)
  • laita loggaus päälle vähän hitaammalla, esim. 1/min tai edes 1/10s
  • (NibeJämässä älä valitse ohita log.set)
  • lokita ainakin seuraavaan virhetilanteeseen, mieluummin vuorikausi, pari. Laita lokit tänne ihmeteltäviksi.

[edit] ja tuo Matiaksen ehdotus olisikin sitten ollut se seuraava, virtavahdit pois päältä. Mutta ehdottaisin kurkkaamaan kuitenkin lokin kautta noita virtoja kokonaisuutena kun sinulla ne asennettuna on.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 826
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #11 : tänään kello 18:54 »
Lainaus
laita loggaus päälle vähän hitaammalla, esim. 1/min tai edes 1/10s
Koska tässä on kyse hyvin nopeasta tapahtumasta, niin anna keruuvälin olla sama 5s vaikkakin siitä tulee tolkuttoman kokoisia tiedostoja

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 871
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #12 : tänään kello 19:24 »
Aiemmasta lokista katsottuna tuo yöaika sopisi kyllä mahdottoman hyvin lataukselle vai mitä ihmettä siellä tapahtuu tuohon aikaan?
Myös nuo lisätehon käyttöajat osuvat joskus ongelmiin, mutta eivät aina. Mielenkiintoista.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Tibo55

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #13 : tänään kello 19:29 »
Aiemmasta lokista katsottuna tuo yöaika sopisi kyllä mahdottoman hyvin lataukselle vai mitä ihmettä siellä tapahtuu tuohon aikaan?
Myös nuo lisätehon käyttöajat osuvat joskus ongelmiin, mutta eivät aina. Mielenkiintoista.

Ei ole sähköautoa.. Yöllä ei ole mitään erityistä.
Tuossa lokin tapauksessa maalämpöpumppu sai n. klo 0211 434 vian ja sen jälkeen kompressori sammui. Koko yön kone yrittänyt käynnistää kompressoria käyntiin 20 min välein. Aamulla sit laite tokeni.
Tekee tätä siis randomisti vaikkei ketään olisi kotona. Yhtäkkiä 434 sammuttaa kompressorin ja joskus laite menee tohon jumitilaan, että kompressori ei käynnistykkään ja tulee 20min välein käynnistysyritys. Joskus taas se toimii heti seuraavalla käynnistysyrityksellä.

Otin yhteyttä huoltofirmaan ja he ehdottivat, että testataan vaihtaa testi-invertteri viikoks tai pariks ja katotaan auttaako..