Hei! Osaisiko joku täällä auttaa erikoisessa ongelmassa.

Maalämpöpumppu: Jämä Star RST 6 (n. 6 vuotta vanha)

Muutin juuri taloon ja edellinen omistaja mainitsi, että maalämpöpumpussa oli jokin vika ja sitä huolto kävi katsomassa ja tulivat siihen lopputulemaan, että sähköauton lataus ehkä aiheuttaisi häiriöitä pumpulle (ei ollut kuormanhallintaa edellisillä laturissa). No minulla ei ole sähköautoa ja sama häiriö tuli minullekkin. Sitä en saanut lokitettua, mutta eilen testailin hieman ja vika toistui.

Eli ongelmana on, että yhtäkkiä pumppu ei käynnistä kompressoria. Se kyllä yrittää n. 15min välein ja näytössä välähtää kompressorin kuva, mutta se sammuu heti ja yrittää pian uudestaan. Tästä seuraa se, että asteminuutit laskevat ja laskevat ja lopulta pumppu alkaa lämmittämään vastuksilla. Joskus vika korjaantuu itsekseen, kuten nyt tässä esimerkkikuvissa/lokissa, joskus vaatii bootin. Mitään virheilmoitusta ei tule koneen lokiin eikä puhelimeen. En näistä tiedä juuri mitään ja juuri muuttanut taloon, niin kaipailisin apua kiitos!

Tutkin historiatietoa ja vaikuttaisi, että kone on tehnyt tätä edellisellä omistajalla jo melko kauan, käynnistyksiä nyt 20 000 6v aikana.

Lisäksi kysymys, pitäisikö kompressorin kuormittaa tasaisesti vaiheita 1-3? Nyt pelkästään L2 kuormittuu. Kuvassa esimerkki virrankulutuksesta kun pumppu lämmitti vettä (ei muuta erityistä kuormaa). Jos kone lämmittää vastuksilla, niin silloin muut vaiheet myös kuormittuu.

Tässä esimerkissä nyt testasin eilen n. 21-21:30 aikoihin laittaa kuivauskaapin ja kiukaan päälle. Kuivauskaappi on L2 perässä ja tällöin pumppu näytti 24A L2 vaiheelle. Aiheuttikohan se nyt tämän vikatilanteen? En tuota lokia osaa oikein lukea. Jos aiheutti, niin ratkaisuna varmaan siirtää kuormaa pois L2, ainakin kuivauskaappi?

Liitteenä lokia, kuvat käynnistysmääristä ja vaihekuormista.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 824
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #1 : tänään kello 17:14 »
Loggauksen mukaan saman 5 sekunnin aikana (mittausten keruuväli)
- Tulee hälytys No 434, Vikakoodi numero: 434
Invertterihälytys tyyppi I
Invertterikäytössä on pienehkö toimintahäiriö. Häiriö poistunee pian.

Hälytys poistuu n. 30 s kuluttua.
- Kompressorin Herzit menee nollaan eli kone pysähtyy.

Ennen häiriötä kone on käynyt prosessiteknisesti oikein
Joten sanoisin että invertterissä on jotain vikaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 777
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #2 : tänään kello 18:42 »
Lainaus
pitäisikö kompressorin kuormittaa tasaisesti vaiheita 1-3? Nyt pelkästään L2 kuormittuu. Kuvassa esimerkki virrankulutuksesta kun pumppu lämmitti vettä (ei muuta erityistä kuormaa). Jos kone lämmittää vastuksilla, niin silloin muut vaiheet myös kuormittuu.

Kompressoreita on 1- ja 3-vaihe malleja,jos kompressori on ollut käynnissä ja virrankulutus näkyy vain L2 vaiheessa niin todennäköisesti kyseessä on 1-vaihekompressori.

Jos kompressorille on invertteri niin pienemmissä inverttereissä normaali kytkentä on siten että sähköverkosta otetaan 1-vaihe ja invertteri tekee tuosta 3-vaihesähköä kompressorin moottorille.
Invertterikompressorit säätää pyörimisnopeutta lämmitystehon tarpeen mukaan,ja pienellä teholla virrankulutus on vähäistä mutta suurenee sitten jos tehontarve kasvaa,eli verkosta otettava amppeerimäärä vaihtelee.

Lainaus
testasin eilen n. 21-21:30 aikoihin laittaa kuivauskaapin ja kiukaan päälle. Kuivauskaappi on L2 perässä ja tällöin pumppu näytti 24A L2 vaiheelle. Aiheuttikohan se nyt tämän vikatilanteen?

Kun pääsulakkeet on 25A ja kuivauskaapin ja kiukaan kuormitus 24A  L2 vaiheella niin on mahdollista että kompressorin käynnistyksen on estänyt virranvalvontarele ettei pääsulake pala.

Kannattaa ainakin kuivauskaappi siirtää toiselle vaiheelle,ilmeisesti kompressori on nyt L2 vaiheessa ja virta menisi yli 25A jos nuo ja kiuas on yhtäaikaa päällä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tibo55

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämö Star RST 6 kompressori käynnistymisongelma
« Vastaus #3 : tänään kello 19:55 »
Mitähän tässä kannattaisi ryhtyä tekemään? Olisi hyvä saada varmuus mikä on rikki, ennen kuin alkaa kalliita osia vaihtelemaan.