Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Korkeapainepressostaatti laukeaa  (Luettu 263 kertaa)

Poissa TeemuToi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Korkeapainepressostaatti laukeaa
« : 28.02.26 - klo:14:17 »
Mikä on vikana kun tulee hälytysilmoituksia, että korkeapainepressostaatti lauennut ja käyttänyt sähkövastusta? Tekee köytännössä jokaisen käyntijakson päätteeksi, aina ei käytä vastusta. Varaajan alaosassa kuumempaa vettä kuin yläosassa.
Laite on Lämpöässä VM11, asennettu 2013. Lämpökausi 210m.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 817
  • L-Ässä V-7
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #1 : 28.02.26 - klo:14:38 »
Katso käyntijakson loppupuolella kaikki lämpötilat mitä koneesta löytyy
Ja laita tänne
Niin katsotaan selviäisikö niistä jotakin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 817
  • L-Ässä V-7
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #2 : 02.03.26 - klo:15:33 »
Kysymyksen esittäjä taisi tulla ja mennä samantien tai sitten ongelma on ratkennut

Seuraavassa mahdollisia syitä ongelmiin

Lainaus
Varaajan alaosassa kuumempaa vettä kuin yläosassa.
Tämä näyttää siltä että tulistus ei toimi ja syynä voi olla:
- Tulistuspumppu ei pumpaa
- Tulistukseen liittyvät letkut tai putket karstottuneet tukkoon
- Tulistuslämmönvaihdin tukossa
- Tulistuksen säätöventtiili tukossa

Lainaus
Mikä on vikana kun tulee hälytysilmoituksia, että korkeapainepressostaatti lauennut ja käyttänyt sähkövastusta? Tekee köytännössä jokaisen käyntijakson päätteeksi, aina ei käytä vastusta
Korkeapainehälytykset tulee yleensä siitä että kone yrittää tehdä kuumempaa vettä kuin mihin se on suunniteltu
- Alavaraajan asetusarvot on liian korkeat, esim säätökäyrä pyytää kovilla pakkasilla liian kuumaa vettä.
- Latauspumppu minimiteholla tai muuten pumppaa huonosti
- Latauspiiriin liittyvät putket tai letkut karstottuneet ja täten rajoittavat virtausta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa TeemuToi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #3 : 03.03.26 - klo:19:44 »
Tervehdys!

En kadonnut mihinkään, vähän meinaa vaan muut hommat työllistää  ;)

Loppupuolella käyntijaksoa näyttää tältä:
Varaajan yläosan lämpö:  52,3 (asetusarvo 50-55 ast)
Varaajan alaosan lämpö:  57,1 (asetus 40-45)
Kuumakaasu:  102,1 (max. 135 ast.)

Menovesi LJ1:  23,1 (asetettu manuaalisesti 22-23 väliin)
Koneessa ei ole ulkotermari käytössä lainkaan vaan muutan muutaman kerran vuodessa menoveden lämpötilaa ja kesäksi käännä kuivien tilojen LL jakotukit kiinni kokonaan.

Poissa TeemuToi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #4 : 03.03.26 - klo:20:19 »
Hetki käynnin loppumisen jälkeen:
Yläosa: 55,6
Alaosa: 59,5
Kuumakaasu: 71,6
LJ1: 22,9

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 817
  • L-Ässä V-7
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #5 : tänään kello 10:09 »
Ylläolevien lämpötilojen perusteella näyttää siltä että tulistus eli ylävaraajan lämmitys ei toimi.
Kone lämmittää ylävaraajaa alavaraajasta ylävaraajaan nousevalla lämmöllä.
Koska ylävaraajan pysäytyslämpötila on 55C, nousee alavaraajan lämpötila 59,5C:een ja lauhduttimelta lähtevä vesi vielä muutaman asteen korkeammalle, johtaa tämä korkeapainehälytykseen.

Ensiapuna voisit pudottaa ylävaraajan lämpötilapyyntiä esim 5C:lla, tämä tosin lämpimän veden kapasiteetin kustannuksella ja katsoa auttoiko tilanteeseen.

Toiseksi selvittää miksi tulistus ei toimi, mahdollisia vikakohtia:
- Tulistinpumppu ei käy -> käsin tunnustelemalla yritä selvittää käykö pumppu.
     Pumpun ja putkien lämpötiloja tunnustelemalla yritä päätellä virtaako vesi.
- Tulistuksen säätöventtiili karstottunut tukkoon -> käännä pumpun käydessä säätöventtiili muutaman kerran laidasta laitaan ja palauta alkuperäiseen asentoon, seuraa oliko vaikutusta.
- Jos tulistinpiirissä on punosvahvisteisia letkuja, ovat ne voineet karstottua tukkoon. Tämän selvittäminen onkin jo vaikeampi juttu, koska letkut pitää irrottaa ja tarkastaa niiden kunto.

Kirjaa ylös kaikki toimenpiteet ja vaikutukset niin sitten on helpompi jatkaa

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa TeemuToi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #6 : tänään kello 18:34 »
Kiitos. Aloitan pudottamalla yläosan pyyntiä.
Sitten täytyy tutustua sen verran koneen anatomiaan että tietää missä moiset toimilaitteet on… 🤓😳