Kysymyksen esittäjä taisi tulla ja mennä samantien tai sitten ongelma on ratkennut
Seuraavassa mahdollisia syitä ongelmiin
Varaajan alaosassa kuumempaa vettä kuin yläosassa.
Tämä näyttää siltä että tulistus ei toimi ja syynä voi olla:
- Tulistuspumppu ei pumpaa
- Tulistukseen liittyvät letkut tai putket karstottuneet tukkoon
- Tulistuslämmönvaihdin tukossa
- Tulistuksen säätöventtiili tukossa
Mikä on vikana kun tulee hälytysilmoituksia, että korkeapainepressostaatti lauennut ja käyttänyt sähkövastusta? Tekee köytännössä jokaisen käyntijakson päätteeksi, aina ei käytä vastusta
Korkeapainehälytykset tulee yleensä siitä että kone yrittää tehdä kuumempaa vettä kuin mihin se on suunniteltu
- Alavaraajan asetusarvot on liian korkeat, esim säätökäyrä pyytää kovilla pakkasilla liian kuumaa vettä.
- Latauspumppu minimiteholla tai muuten pumppaa huonosti
- Latauspiiriin liittyvät putket tai letkut karstottuneet ja täten rajoittavat virtausta.