Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Korkeapainepressostaatti laukeaa  (Luettu 177 kertaa)

Poissa TeemuToi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Korkeapainepressostaatti laukeaa
« : 28.02.26 - klo:14:17 »
Mikä on vikana kun tulee hälytysilmoituksia, että korkeapainepressostaatti lauennut ja käyttänyt sähkövastusta? Tekee köytännössä jokaisen käyntijakson päätteeksi, aina ei käytä vastusta. Varaajan alaosassa kuumempaa vettä kuin yläosassa.
Laite on Lämpöässä VM11, asennettu 2013. Lämpökausi 210m.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 816
  • L-Ässä V-7
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #1 : 28.02.26 - klo:14:38 »
Katso käyntijakson loppupuolella kaikki lämpötilat mitä koneesta löytyy
Ja laita tänne
Niin katsotaan selviäisikö niistä jotakin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 816
  • L-Ässä V-7
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #2 : 02.03.26 - klo:15:33 »
Kysymyksen esittäjä taisi tulla ja mennä samantien tai sitten ongelma on ratkennut

Seuraavassa mahdollisia syitä ongelmiin

Lainaus
Varaajan alaosassa kuumempaa vettä kuin yläosassa.
Tämä näyttää siltä että tulistus ei toimi ja syynä voi olla:
- Tulistuspumppu ei pumpaa
- Tulistukseen liittyvät letkut tai putket karstottuneet tukkoon
- Tulistuslämmönvaihdin tukossa
- Tulistuksen säätöventtiili tukossa

Lainaus
Mikä on vikana kun tulee hälytysilmoituksia, että korkeapainepressostaatti lauennut ja käyttänyt sähkövastusta? Tekee köytännössä jokaisen käyntijakson päätteeksi, aina ei käytä vastusta
Korkeapainehälytykset tulee yleensä siitä että kone yrittää tehdä kuumempaa vettä kuin mihin se on suunniteltu
- Alavaraajan asetusarvot on liian korkeat, esim säätökäyrä pyytää kovilla pakkasilla liian kuumaa vettä.
- Latauspumppu minimiteholla tai muuten pumppaa huonosti
- Latauspiiriin liittyvät putket tai letkut karstottuneet ja täten rajoittavat virtausta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa TeemuToi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #3 : tänään kello 19:44 »
Tervehdys!

En kadonnut mihinkään, vähän meinaa vaan muut hommat työllistää  ;)

Loppupuolella käyntijaksoa näyttää tältä:
Varaajan yläosan lämpö:  52,3 (asetusarvo 50-55 ast)
Varaajan alaosan lämpö:  57,1 (asetus 40-45)
Kuumakaasu:  102,1 (max. 135 ast.)

Menovesi LJ1:  23,1 (asetettu manuaalisesti 22-23 väliin)
Koneessa ei ole ulkotermari käytössä lainkaan vaan muutan muutaman kerran vuodessa menoveden lämpötilaa ja kesäksi käännä kuivien tilojen LL jakotukit kiinni kokonaan.

Poissa TeemuToi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainepressostaatti laukeaa
« Vastaus #4 : tänään kello 20:19 »
Hetki käynnin loppumisen jälkeen:
Yläosa: 55,6
Alaosa: 59,5
Kuumakaasu: 71,6
LJ1: 22,9