Itse en onnistunut Rego 600 ohjausjärjestelmään asettamaan käyttöveden teolle sallittua aikaikkunaa keskelle vuorokautta, vaan sallittu aikaikkuna piti aina saada alkamaan klo 00:00 ja säätö piti tehdä joka viikonpäivälle erikseen. Pumppu on mökillä, enkä pysty nyt asetuksia tarkastamaan mutta muistelisin, että sain pumpun lämmittämään käyttövettä yöaikaan klo 00-05, asettamalla kullekin viikonpäivälle ajastuksen 05:00-00:00, eli aikaikkuna olisi ikään kuin estoaika. Käyttöveden lämpötilaa ei pysty ohjaimesta ajastuksella säätämään, ainoastaan lämmitysverkon puolella voi lämpökäyrän hienosäätötasoa muuttaa aikaikkunalle ja jos sinne on mennyt tuo -20 niin kuulostaa omaan korvaan aika reippaalle pudotukselle.
Husdata H66 -etäohjaimen saa Rego 600 kytkettyä ja sen kautta pystyy paremmin ajastuksia säätämään. Käyttöveden lämpötilaakin voi sillä ajastuksien avulla hallita. Ajastusten kanssa tosin olen huomannut, että ne ei aina 100% varmuudella mene ensimmäisellä tai toisellakaan yrityksellä läpi, mutta voivat sitten kolmannella kerralla mennä. Taitaa olla melko vanhaa ja varmaan osin bugistakin tekniikkaa ja järjestelmää näin vanhoissa koneissa.