Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruuliuoksen paineen muutos lämpökaivossa  (Luettu 141 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 753
Keruuliuoksen paineen muutos lämpökaivossa
« : 23.01.26 - klo:12:59 »
Kun lämpökaivo on esim 200m syvä ja siellä keruuputkien liuoksen paine n 20bar syvimmässä kohdassa niin miten nopeasti paine alenee  kun kiertopumppu käynnistyy ja liuos alkaa nousta putkessa ylöspäin maanpinnan tasolle jossa kiertopumpun seistessa putkissa on 1-1,5bar paine?

Keruuputken ulkopuolella paine on ilmeisesti suht sama kuin keruuputken sisällä silloin kun liuos ei kierrä mutta voiko liuoksen virtaus aikaansaada tilanteen jossa keruuputken sisällä olisi korkeampi paine kuin putken ulkopuolella vai aleneeko paine välittömästi liuoksen noustessa ylöspäin?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 533
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuliuoksen paineen muutos lämpökaivossa
« Vastaus #1 : 24.01.26 - klo:17:40 »
Paineet taitaa mennä tällä tavalla kaivossa, jos keruupiiri on paineistettu 1,5bar. Hydrostaattinen paine vedessä ja 28% etanoliliuoksessa on eri, joka johtuu siitä tiheydet ovat erilaisia.

Syvyys (m)Paine vesi (bar)Paine liuos (bar)Paine-ero (bar)
00.01.51.5
505.06.251.25
10010.011.01.0
15015.015.750.75
20020.020.50.5

Kun kiertovesipumppu lähtee käyntiin, niin sen tuottama paine-ero on vaikka 100kPa eli 1 bar. Yksinkertaistuksen tämä on käytettävissä vain kaivon virtausvastukseen, vaikka lämmönvaihdin yms aiheuttaa sitä myös. Muutos paineissa tapahtuu äänen nopeudella. Sitten tilanne taitaa olla tuollainen.

Vesi 0,0 bar
Menoputki (painepuoli): 2,5 bar
Paluupuu (imupuoli): 1,5 bar
50 m
Vesi: 5,0 bar
Menoputki alas: 6,33 bar
Paluuputki ylös: 6,28 bar
100 m
Vesi: 10,0 bar
Menoputki alas: 11,15 bar 
Paluuputki ylös: 11,05 bar 
150 m
Vesi: 15,0 bar
Menoputki alas: 15,98 bar 
Paluuputki ylös: 15,83 bar 
200 m 
Vesi: 20,0 bar
Menoputki alas: 20,75 bar 
Paluuputki ylös: 20,75 bar 

edit. korjattu virhe
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 753
Vs: Keruuliuoksen paineen muutos lämpökaivossa
« Vastaus #2 : 24.01.26 - klo:22:01 »
Lainaus
Muutos paineissa tapahtuu äänen nopeudella.

Tätä tietoa hain,kiitoksia ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m