Mitt4 poikkeamahälytys voi tulla seuraavista neljästä paikasta:
-korkeapaine pressostaatti,lauhduttimen lämpötila liian korkea,automaattinen kuittaus,käynnistyy automaattisesti uudestaan.
-matalapaine pressostaatti,keruuliuoksen virtaus heikentynyt,höyrystimen lämpötila liian alhainen.
Tässä on kuitenkin imukaasun lämpötila merkkivalo ja se syttyy jos matalapaine pressostaatti on laukaissut.Matalapainepresson hälytys pitä kuitata pressostaatista
-keruuliuoksen kiertopumpun moottorisuojakytkin laukaissut,pitää kuitata ennenkuin voi käynnistää uudestaan
-kompressorin moottorisuojakytkin laukaissut,pitää kuitata ennekuin voi käynnistää uudestaan.
Aika monesti on Mitt4 rele(K1.1 ) vanhetessaan alkanut tehdä myös häiriöitä.Kun kompressori käynnistyy niin releen K1.1 releen pitää vetää n 5sek aikana,jos ei vedä niin tekee Oumanille häiriöilmoituksen
"Mitt4 Poikkeamahälytys"
Että noista jokin tekee nyt hälytystä mutta kun on sarjaan kytketyt niin ei osaa etänä tarkemmin sanoa.
Jos saat LämpöÄssän huoltomiehen tilattua niin pyydä tuomaan uusi pistokantarele K1.1
Siinä on 2 vaihtokosketinta ja 230VAC kela ja jotain kympin-parin hintainen