Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: V13 lakkoilee  (Luettu 202 kertaa)

Poissa MasterP

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Lämpöässä v13 + 210m kaivoa
V13 lakkoilee
« : 11.01.26 - klo:20:45 »
Vuodesta 2009 toiminut pumppu alkoi nyt vuodenvaihteessa temppuilemaan.
Marraskuussa hajosi kalvopaisunta-astia, se vaihdettiin. Sitä ennen järjestelmään joutui lisäilemään vettä silloin tällöin.
Nyt on kuitenkin tehnyt 3 kertaa seuraavan:
- lattialämmityspiirin paine nollilla
- kuvan varoventtiili tippasee lattialle
- sähkövastus päällä ja vikailmoitus "Poikkeamahälytys mittaus 4. & sähkövastus päällä.

Vaihdan tuon varoventtiilin huomenna ja jatkan paineen seuraamista
Virittelin Ouman Trendin ja sain tallennettua vikatilanteen.

Kuvissa tippaseva varoventtiili ja trendistä kuvakaappaus.

Onko muuten suosituksia Oulun seudulla näistä perillä olevasta huoltoliikkeestä?

https://photobucket.com/share/378c6a02-8ae0-40d4-813f-dca1ef59771e
https://photobucket.com/share/36ab454e-1be3-44b7-9839-a048bc988616

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 745
Vs: V13 lakkoilee
« Vastaus #1 : 11.01.26 - klo:22:00 »
Lainaus
- sähkövastus päällä ja vikailmoitus "Poikkeamahälytys mittaus 4. & sähkövastus päällä.

Tarkista onko moottorisuojakytkin laukaissut.
Siinä on punainen ja musta painike,paina ensin punainen painike pohjaan ja sen jälkeen musta painike pohjaan jolloin punainen nousee ulos.

Lämpöässän sähkövastus menee automaattisesti päälle kun moottorisuoja laukaisee. ;)

Lainaus
- lattialämmityspiirin paine nollilla
- kuvan varoventtiili tippasee lattialle

Ilmeisesti lämmitysverkon varoventtiili tiputtaa ja sen takia lämmitysverkon paine laskee.
Koeta käännellä muutaman kerran varoventtiilin punaista nuppia ,siitä venttiili avautuu ja sulkeutuu,jos jokin roska on venttiilissä niin saattaa lähteä tuolla konstilla,jos ei onnistu niin tarvii sitten uusia varoventtiili ::)

Lisää sopiva paine lämmitysverkkoon
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa MasterP

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Lämpöässä v13 + 210m kaivoa
Vs: V13 lakkoilee
« Vastaus #2 : 11.01.26 - klo:22:16 »
Tarkista onko moottorisuojakytkin laukaissut.
Siinä on punainen ja musta painike,paina ensin punainen painike pohjaan ja sen jälkeen musta painike pohjaan jolloin punainen nousee ulos.

Lämpöässän sähkövastus menee automaattisesti päälle kun moottorisuoja laukaisee. ;)

Ei ollut lauennut. Lisäsin vettä lattian kiertoon niin että paine nousi 1bar ja muutaman kerran pumpusta virrat päälle/pois niin taas käy.
Tosin parissa tunnissa aloituksen kuvan varoventtiili tiputellut n.litran vettä. Huomenna vasta saan uuden.
https://photobucket.com/share/b5342a74-5ffe-4598-ab5f-b7e859beaa4e


Poissa MasterP

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Lämpöässä v13 + 210m kaivoa
Vs: V13 lakkoilee
« Vastaus #3 : 13.01.26 - klo:13:20 »
No niin vuotava varoventtiili vaihdettu ja paineet taas ok.
Pumppu käynnistetty illalla klo. 20.00, toimi klo 05.00 ja sammui vikailmoitukseen Poikkeamahälytys mittaus 4.
Boottailin koko laitoksen n. 10 x , mutta kompura ei käynyt kuin n. 2-5 sek ja sammui samaan ilmoitukseen.
Annoin olla 30min virrat pois ja taas lähti käyntiin.

Mistä lähden selvittelemään?
Ja onko Oulusta suositusta osaavasta pumppuhuollosta?

edit: maapiirin sihti tarkastettu marraskuussa ja oli puhdas.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 745
Vs: V13 lakkoilee
« Vastaus #4 : 13.01.26 - klo:13:47 »
 Mitt4 poikkeamahälytys voi tulla seuraavista neljästä paikasta:

-korkeapaine pressostaatti,lauhduttimen lämpötila liian korkea,automaattinen kuittaus,käynnistyy automaattisesti uudestaan.

-matalapaine pressostaatti,keruuliuoksen virtaus heikentynyt,höyrystimen lämpötila liian alhainen.
Tässä on kuitenkin imukaasun lämpötila merkkivalo ja se syttyy jos matalapaine pressostaatti on laukaissut.Matalapainepresson hälytys pitä kuitata pressostaatista

-keruuliuoksen kiertopumpun moottorisuojakytkin laukaissut,pitää kuitata ennenkuin voi käynnistää uudestaan

-kompressorin moottorisuojakytkin laukaissut,pitää kuitata ennekuin voi käynnistää uudestaan.

Aika monesti on Mitt4 rele(K1.1 ) vanhetessaan alkanut tehdä myös häiriöitä.Kun kompressori käynnistyy niin releen K1.1 releen pitää vetää n 5sek aikana,jos ei vedä niin tekee Oumanille häiriöilmoituksen
"Mitt4 Poikkeamahälytys"

Että noista jokin tekee nyt hälytystä mutta kun on sarjaan kytketyt niin ei osaa etänä tarkemmin sanoa.

Jos saat LämpöÄssän huoltomiehen tilattua niin pyydä tuomaan uusi pistokantarele K1.1
Siinä on 2 vaihtokosketinta ja 230VAC kela  ja jotain kympin-parin hintainen
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 772
  • L-Ässä V-7
Vs: V13 lakkoilee
« Vastaus #5 : 13.01.26 - klo:14:55 »
Lainaus
Aika monesti on Mitt4 rele(K1.1 ) vanhetessaan alkanut tehdä myös häiriöitä.Kun kompressori käynnistyy niin releen K1.1 releen pitää vetää n 5sek aikana,jos ei vedä niin tekee Oumanille häiriöilmoituksen
"Mitt4 Poikkeamahälytys"
Minulla pari vuotta vanhempi V-7.0
Siinä samanlaiset oireet muutamama vuosi sitten kuin sinulla syyksi paljastui itse releen ajoittainen toimimattomus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MasterP

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Lämpöässä v13 + 210m kaivoa
Vs: V13 lakkoilee
« Vastaus #6 : 13.01.26 - klo:19:16 »
Noniin, kaivellaan illemmalla rele esille.
Nyt aamusta asti käynyt normaalisti kun klo 07.30 lähti käyntiin.

https://photobucket.com/share/ba000408-cd13-4c73-bd36-24c344fd9d18


Rele lienee täällä tämä? Tähän on näköjään vaihdettu pohja ja rele joskus.
https://photobucket.com/share/5011782f-ef58-4bb0-9ba2-06fa0a98bad1
https://photobucket.com/share/45b030d1-c96a-4094-8e24-09d3facc1d40


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 745
Vs: V13 lakkoilee
« Vastaus #7 : 13.01.26 - klo:21:44 »
Oikealta näyttää rele,Weidmuller RCL425730 ja 230V kela.
Kannattaa uusia myös pohjaosa.

Vastaavia releitä on useita eri merkkisiä ja sopii tuon tilalle kunhan on kaksi vaihtokosketinta ,230V kela ja samanmerkkinen relepohja jos Weidmullerin relettä+pohjaa ei löydy ;)
 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m