Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V 10.5 203 vm. 2010. Varaajan alaosa lämmittää yläosan  (Luettu 388 kertaa)

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Viimeksi olen tainnut täällä kysellä vuonna 2010, kun olin hankkimassa tätä pumppua. Nyt heti perään sain vihdoin asennettua dataloggerin, kun katselin pumpun toimintaa. Ensimmäinen havainto oli, että varaajan alaosan lämpö lämmittää myös yläosan. En ole kovin tarkkaan seurannut pumpun toimintaa vuosien varrella, ei ole ollut tarvetta. Uutena säädin hieman arvoja ja siihen se sitten jäin.

VaraajaYläMin 47 (ollut 50)
VaraajaYläEro 6
VaraajaAlaMin 35 (ollut 40)
VaraajaAlaEro 6

Pumput asennossa III

Ulkolämpö mittauksen alussa -16 C ja lopussa -24 C (Liite).

L1 26-29-31
L2 20-24-27
(L1 ja L2 väärinpäin asennettu, L1 on kosteat tilat)

Onko pumpun käytös normaalia vai onko huollon/säädön tarvetta? Mielestäni se tarkastussilmä on kirkas, kun kompura käy.

Talo vm. 2010. Vesikiertoinen lattialämmitys. N. 180 m2 lämmitettyä alaa ml. autotalli. Sähköä on mennyt max. n. 14 000 kWh/v ja nykyisillä säädöillä n. 12 000 kWh/v nelihenkisellä perheellä. Viime vuosi aurinkopaneelien kanssa 8800 kWh/v ostettua sähköä ja n. 2000 kWh paneeleista hyödynnettyä (n. puolet vuodesta kahden hengen talous).

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Ihan ekana tulistimen säätöventtiilin toiminnan tarkastus, tulistin ei toimi. Täältä kyllä löytyy runsaasti ohjeita ko. tarkastukseen. Sitä en tiedä, että pitääkö V mallia rassata myös letkuista auki kuten omaa Vs:ää.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 478
  • Maalämpöfoorumi
Ensimmäiseksi kannattaa tarkastaa, että tulistimen latauspumppu toimii.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 759
  • L-Ässä V-7
V-mallissa ei ole letkuja koneen sisällä

Ensiksi todettava tulistuspumpun toiminta
- Kädellä kokeillen onko pumppu lämmin vai kylmä koneen käydessä
- kädellä kokeillen ja kuunnellen onko vaikutusta kun vaihtaa pumpun nopeutta

Minkälainen on tulistuksen säätöventtiili
- Y-mallinen?
- Rimpula palloventtiili?
- Joka tapauksessa säätämällä sitä muutaman kerran laidasta laitaan ja sitten palauttamalla lähtötilanteeseen

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kiitos kommenteista ja neuvoista.

Olettaisin laitteeni olevan tämän viestin mukainen. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11879.msg148164#msg148164

Molemmat pumput pyörivät. Tulistuspumppu on näköjään herkkä kytkimen asennolle. Ensin luulin jo löytäneeni syyn, mutta kytkimen heilautus laittoi pumpun pyörimään. Tod. näk. pyörinyt aiemminkin.


Tulistuksen säätöventtiili, mikäli on tuollainen kehnon oloinen palloventtiili, on ollut täysin auki. Laitoin sen puoliksi kiinni, eli käänsin vivun n. 45 astetta putkeen nähden. on itse asiassa Y-mallinen (katsoin kaaviokuvaa ensin väärin). Säätö oli noin kierroksen auki. Laitoin 1/2-kierrosta kiinni ja odottelen dataa.

Ajetaan taas joku tunti, jotta näkee vaikutuksen.

Lisäys: molemmat pumput ovat käsin koeteltaessa kuumia. Nyt ei käsin voi sanoa onko lämpötilaeroa. Eiliseltä on mielikuva, että tulistuspumppu olisi ollut kompressorin käydessä vain lämmin, ei kuuma, mutta tämä on epävarma muistikuva.

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Muutama tunti lisää ja seuraavat havainnot. Tulistuksen Y-venttiilin kääntäminen 1/2-kerrosta kiinni ei vaikuttanut.

En jaksanut katsoa kovin pitkään, kun näytti, että ylälämpö lähtee taas kyykkäämään. Koska pienet muutokset pitää ensin haarukoida, käänsin Y-venttiilin täysin auki. Kuulosti kuin olisi lähtenyt vesi virtaamaan. Olikohan siellä sitten muhjua venttiili täynnä? Lämpötilan kyykkäys loppui siihen ja ylälämpö lähti nousuun. Liitteen kuvassa tämä vaihe ympyröity.

Nyt Y-venttiili on täysin auki. Ajan vähän aikaa noin ja lähden kuristamaan tulistuspiiriä sitten. Eikö silloin pitäisi lähteä ylälämmön nopeammin nousemaan, jos ei ole muuta ongelmaa? Olettaen, että nyt virtaama olisi liian suuri.

Ehkä voi olla tulistimessakin sakkaa, jos sitä oli venttiilissä. Kuitenkin käyntiaika lyheni ja kuumakaasun lämpötila laski noin 10 astetta.

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Käytä venttiiliä muutamia kertoja kiinni - auki silloin kun tulistinpumppu pyörii. Tulistinpumpun taitaa saada myös pakkoajolla käyntiin. Ja laita sitten venttiili puolitoista kierrosta auki. Selkeästi tukossa ollut.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Venttiiliä ruuvattu edestakas latauspumpun käydessä. Viime yön ja tämän päivän mittaus liitteenä. Yöllä oli Y-venttiili kokonaan auki ja päivällä 3 kierrosta auki.

Yleisesti ei merkittävää eroa.

Mittausjaksolle osui yksi käyntijakso, jossa tulistus on toiminut mielestäni oikean suuntaisesti. Ylä- ja alalämpö ovat molemmat lähteneet heti nousuun ja kompressorin on sammuttanut alaosan lämpöraja.

Ruuvaan nyt Y-venttiiliä kiinnipäin. Esim. 1 1/2 kierrosta auki ja seuraan tilannetta.

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Pyöriihän se pumppu? Jossain mainitsit herkästä kytkimestä. Mutta joo, sen mitä olen seuraillut näitä keskusteluja ja tuossa omassa Vs6:ssa tulistimen säädin on auki 0.75 - 1.25, vähän mielentilasta ja kuun asennosta riippuen. Tällä hetkellä taitaa olla kierroksen auki ja yläosa ei ala kuumenemaan pitkilläkään kompuran käyntijaksoilla yli 56 asteen. Tulistinpumpusta en kyllä ole ihan varma, että miten se pyörii, kun siihen on aikoinaan vaihdettu PWM säädettävä pumppu ja silloin venttiili sai olla täysin auki. Mutta nyt PWM säätö ei jostain syystä toimi ja pumppu taitaa nyt pyöriä täysillä. Pitäisi jossain vaiheessa keretä tutkimaan miksi säätö ei toimi. Oli vuosia todella hyvä, kun ei tarvinnut kuristinta olla jatkuvaan rassaamassa.
Ja jos sinulla edelleen on ylämin 47 ja yläero 6, niin ylävaraajan pitää lämmetä 50 asteeseen ja se on nyt ihan rajoilla ja sillä pyörittää vielä alaosaa liian kuumaksi. Kun saat hieman tulistimeen lisää potkua, niin alkaa käymään alavaraajan ohjaamana mikä olisi tavoiteltavaa.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Y-venttiilin säätö oli 1 1/2 kierrosta auki viime yön. Nyt ohjautuu alalämmön mukaan. Käynnistyy, kun saavutetaan VaraajaAlaMin = 35, ja sammuu, kun saavutetaan VaraajaAlaMin + AlaEro = 41. Kuumakaasu käy 86 C:ssä.

Vieläkö kannannattaa tulistusta yrittää saada lisää?

 
 

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 478
  • Maalämpöfoorumi
Koneen käynti näyttää jo hyvältä, ja käynti ohjautuu alavaraajan mukaan. Käyntijakson aikana ylävaraajan lämpötila pysyy tasaisena. Voisit vielä kokeilla hieman kiristää tulistuksen säätöä, niin nähdään muuttuuko ylävaraajan lämpötila.