Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitocal 343-G, virhe 39 - Lead break, primary circuit return temperatu  (Luettu 31 kertaa)

Poissa kapakka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hei! Vuosimallin 2011 pumppu (Vitocal 343-G) on nyt pari kertaa Vitodatan kautta antanut otsikon mukaisen virheen:

Koodia: [Valitse]
The control unit VT 200 (WO1A / WO1B) for the system [xxx] reports an error (error code 39 - Lead break, primary circuit return temperature sensor).

Please log in to Vitodata for more detailed information.

ja sitten muutamaa minuuttia myöhemmin kertoo että vaara ohi:

Koodia: [Valitse]
The control unit VT 200 (WO1A / WO1B) for the system [xxx] sends an OK message to the error code: 39 - Lead break, primary circuit return temperature sensor.

No further action is required.

Vitodatassa ei tuon enempää aiheesta löydy, ainakaan enää tuon OK-viestin jälkeen.

Onkohan tuo normaalia käytöstä (johon viittaisi tuo "No further action is required"), vai jotain jonka takia kannattaisi etsiä huolto paikalle? Ja jos sellaista tarvitaan, onko vinkkejä huoltoliikkeestä Tampereen seudulta?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 868
  • Maalämpöfoorumi
Liuospiirin suodatinverkon puhdistus pitäisi tehdä ainakin kerran pumpun historiassa. Sihti löytyy täyttöryhmästä ja usein siinä kotelon kannessakin saattaa olla ohje sulkujen sulkemisesta ja korkin avaamisesta. Sen tarkistaminen nyt ihan ensin, eikä tarvii huoltoa tilata se tekemään.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.