Jämä Star RST 12 käyntiaika
« : 22.10.25 - klo:15:57 »
Terve
Laite käynyt nyt vajaa kuukauden. Tekee lämpöö ja vettä
Aluksi käynnistyksiä noin 10/vrk ja 2h/kerta
Nyt kun säätelin tuota käyttövettä säästölle , jonka palautin sit normaaliksi
Käynnistyksiä noin1-2/vrk ja yli 20h/kerta ???
Toimiikohan oikein ?

Lisätty
Eli invertteripumppu , ei puskuria, lattialämpö 230m2
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 866
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #1 : 22.10.25 - klo:16:29 »
Paljoltahan tuo käyntiaika näyttää.

Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja, niin niistä yleensä selviää mistä kiikastaa.
Ohjeet tikun kytkemiseksi löydät "Asentajan käsikirjasta"
- Sivut 56 ja 57
- Valikko 7.2 - kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
 
Kun olet kerännyt tietoja vuorokauden verran, niin tiedot tänne Foorumille ja sitten tutkistellaan.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #2 : 22.10.25 - klo:17:55 »
Kiitoksia vastauksesta , pitääpä laittaa tikku tallentamaan ! :)

Toki tossa tuli aiemmin myös tuota käyrää nostettua , jos se sitten ?
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #3 : 27.10.25 - klo:09:04 »

Tikku oli vuorokauden , mut millähän tuota pitäis lukea/avata ?
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 866
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #4 : 27.10.25 - klo:11:38 »
Lainaus
Tikku oli vuorokauden , mut millähän tuota pitäis lukea/avata ?
Lähetä se tiedosto tänne Foorumille

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #5 : 29.10.25 - klo:11:12 »

No niin , toivottavasti tästä joku ymmärtää jotakin ?

Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 866
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #6 : 29.10.25 - klo:16:23 »
Minusta kone käy ihan hyvin.

Tämän vuorokauden kone kävi koko ajan niin kuin invertterin pitääkin tehdä lämmityskaudella
Kesällä kun ei ole lämmitystarvetta kone käy yleensä vain tehdäkseen käyttövettä.

Onko käyttövesi/lämmitys priorisoitu 20min/40min?
Jos on niin käyttöveden voisi nostaa esim 40min:iin, niin ei turhaan pätki KV-jaksoa.

Päivällä käyttöveden lämpötila putoaa porrasmaisesti n. kerren tunnissa - Miksi?
Yöaikaan KV-lämpötila putoaa tasaisesati mutta kuitenkin aika nopeaan - Onko käyttöveden kierto?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #7 : 29.10.25 - klo:18:46 »
Kiitoksia vastauksesta
Ton priorisoinnin 40/20 voin muuttaa toisinpäin
Eniten ihmetyttää et vielä kuun alussa kone käynnistyi 10krt/vrk ja nyt käy sammumatta 24/7 ??? ::)
Samoin alussa kone nosti menoveden helposti 30-31 asteeseen , nyt pyörii tuolla 27-29 ?
Tosiaan käyttövesikierto kellolla kerran tunnissa 06-23 , yöt pois päältä
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #8 : 01.11.25 - klo:13:03 »

Tää käy ja käy vaan , mut eikö pitäis lämmittäessä saavuttaa ton laskennallisen menolämmön ?
Talo pyytää lämpöä molemmat piirit selällään !
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #9 : 03.11.25 - klo:08:40 »
Huomenia , varmaan jollekkin selvää ?
Käy ja käy , eikä sammu välillä ?
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 058
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #10 : 03.11.25 - klo:09:56 »
Jos sisälämpö on sopiva, niin tuohan käy hienosti niinkuin invertterilämpöpupun pitääkin. Eli mahdollisimman pitkää pätkää mahdollisimman pienellä ottoteholla, kunhan käyttövesi ja sisälämpö on sopiva.

Ulkolämpötila ja lämpötilapyynti on sellainen, että asteminuutit ei saavuta nollaa joten kompura käydä puksuttaa minimitaajuudellaan. Välillä se kiihdyttää kun asteminuutit tippuu, mutta palaa sitten taas minimitaajuudelle. Välissä taas tehdään käyttövettä.

Veikkaan, että sulla kompuran käynnistysraja -60 asteminuuttia ja tasaisella käynnillä kone pyrkii pitämään asteminuutit tuossa lukemassa noin +-10 asteminuutit toleranssilla. Lattialämmitykselle suositus -120 asteminuuttia käynnistysrajaksi, mutta tuollakin näyttää toimivan jo ihan kivasti. "Välikeleillä" -120 asteminuutin starttiraja pidentää käyntijaksoja kun asteminuutit ehtii nousta nollaan hitaammin kuin -60 aservolla, mutta jatkuvan käynnin keleillä tuolla ei ole käytännössä merkitystä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #11 : 04.11.25 - klo:08:52 »
Kiitoksia vastauksesta , lähinnä miettinyt et kun käy "tauotta"
Asteminuutit nyt -80 , ei vaikutusta.
Sisällä +22 ja vettä riittää !
Koitin laskeskellä hyötyä ja COP 3,5 lokakuulle , lämpö +7,6

Mennään näillä ja katsotaan kun ilmat kylmenee
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #12 : 12.11.25 - klo:13:37 »
Kiitoksia vastauksesta , lähinnä miettinyt et kun käy "tauotta"
Asteminuutit nyt -80 , ei vaikutusta.
Sisällä +22 ja vettä riittää !
Koitin laskeskellä hyötyä ja COP 3,5 lokakuulle , lämpö +7,6

Mennään näillä ja katsotaan kun ilmat kylmenee

Tikulle tallennetuista tiedoista saat myös mittausajan COP:n näkyviin Logintutkijalla. Sille ohjelmalle on oma ketju täällä tiedonkeruujärjestelmät osiossa. Itsella sama laite ja COP on lähellä 5 lämmityksessä, käyttövedelleä n. 3,5 muistaakseni.

Jos sinulla ei ole SPA eli sähkön hintaan perustuvaa säätöä kytkettynä, kone käy juuri edellä mainitusti 20 Hz läpi talven. Nostaen toki kierrokset käyttövettä tehtäessä sekä ilmojen kylmetessä tarpeen mukaan. SPA sen sijaan sammuttelee konetta korkean sähkön hinnan aikona.


Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #13 : 12.11.25 - klo:19:06 »
Kiitoksia ,pitää tutustua tuohon ohjelmaan.

Meillä vesi säästöllä ja asteminuutit 60
Lämpöä mökissä 22-23
Taas käynyt pari päivää sammumatta
Näillä +8 keleillä lämmittää noin 6 kertaa menovettä lattiaan
Miten pitäis olla tuo priorisointi , nyt 30/30 ?
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #14 : 28.03.26 - klo:10:06 »
Kevät koittaa , toivottavasti  ;D

Pumppu toiminut moitteettomasti , ei kaivon tulopuoli käynyt 2 asteen alapuolella.
Käynnistetty 27.9.2025 ja nyt 28.3.2026
käynnistyksiä 384 kpl
käyntiaika 4230 h
käyttövettä 570 h

Tällä vauhdilla käyttötunteja varmaan 7500-8000 h / vuosi  ???

Pysyykö kunnossa 10 vuotta ja 80.000 h  ???
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #15 : 02.09.26 - klo:08:03 »
Huomenta

Alkaa olla vuosi pulkassa , noin 5800h käyntiä ja 1200 käynnistystä ???
On normaalia ?
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 058
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #16 : 02.09.26 - klo:08:24 »
Mulla vuosi 2025:

3202 h käyntiaika
1314 käynnistystä

2,4 h/käynnistys

Tämä siksi, että lämmitys ja käyttövesi seuraa pörssisähkön hintaa. Kesällä tosin tehdään vain käyttövettä, joten senkin takia h/köynnistys on matala.


Sulla taas 4,8 h/käynnistys, alkaa olla sitä tasoa mikä mulla oli silloin kun ei vielä sähkön hinnan mukaan ohjailtu, vaan kompura saattoi painaa toista kuukautta putkeen lämpöä lattiaan minimikierroksilla. Muistaakseni vuoden keskiarvo oli luokkaa 6 h/käynnistys.

Eli kyllä tuo ihan normaalilta kuulostaa.


Jos käyntiajan määrä huolettaa, niin vertaa vaikka jääkaapin invertterikompuraan joka käy melkein tauotta ympäri vuoden, nekin kestää toistakymmentä vuotta parhaimmillaan. Itse olen siinä käsityksessä, että invertterikompuraa rasittaa enemmän käynnistykset, kuin käynnissäoloaika. Tietty jos käy täysillä koko ajan, niin se tietty rasittaa, mutta jos käy pienillä kierroksilla, niin antaa palaa vaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #17 : 13.09.26 - klo:18:46 »
Kiitoksia kommentista !

Tosiaan tuo munkin kone kävi lähes tauotta joutokäynnillä noi talvikuukaudet
Tuolta Jämältä kun kyselin niin sanoivat et normaalia nimenomaan invertterille et toimii lähes joutokäynnillä talvikuukaudet.
Meillä ei puskurivaraajaa jota pitäis erikseen lämmitellä.
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #18 : 16.11.26 - klo:22:33 »
Ehtoota
Nyt asennettiin 200L puskurivaraaja koneen rauhoittamiseksi varsinkin käyttövettä varten.
Kaikki toimii OK ja lämpöä riittää.
Tuo asteminuuttien lukema -200 ja -300 välillä , alle -150 ei koskaan ???
Asetuksissa -60 ja priorisointi 30/30 käyttövesi normaali.
Pitäiskö jotain säätää , jos noi asteminuutit lämmitysvelkaa ???
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 058
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #19 : 17.11.26 - klo:06:43 »
Alkuun todettava, että talosta paljon riippuu miten asteminuutit elää lämmityskaudella. Joillakin jatkuva käynti alkaa jo hyvin plussakeleillä, joillakin vasta kun pakkasta enemmän ja jotain siltä väliltä. Eli voi olla normaalia, että asteminuutit jo nollakeleillä pysyy jatkuvasti alle kompuran starttirajan.


Mutta tietämättä tarkasti miten asennukset tehty ja miten talo normaalisti käyttäytyy:

Jos puskurivaraaja 3- tai 4-putkikytkennällä, sillä lienee oma kiertovesipumppu.
- Onko BT25-anturi asennettu puskurilta (pää)lämmityspiirille lähtevään menoputkeen?
- Onko MLPn oma kiertovesipumppu asetettu ajoittaiselle käynnille = sammuu kun kompura ei ole päällä (ei turhaan sekoittele puskuria kun sitä ei lämmitetä)
- MLPn kiertovesipumpun nopeus automaatilla vai manuaaliasetuksella?
- Puskurin kv-pumppu millä nopeudella? Pariin kohteeseen riittänyt ns. keskiteho, riippuu mitä meno-paluu -erotusta haetaan.

Jos BT25 ei ole kytketty, MLP ei tiedä todellista lämmitykseen lähtevää menoveden lämpötilaa, vaan vain puskurille menevän lämpötilan -> sekoittaa helposti asteminuuttilaskentaa, jos BT25 ei ole kytketty.


Laske kompuran starttiasteminuutit -120 lukemaan, rauhoittaa käyntiä.
- Onko lisäyksen (vastusten) asteminuuttiraja oletusasetuksella (400 asteminuuttia alle kompuran starttirajan)?


Mikä on käyttöveden mukavuusasetus?
- Onko oletuslämpötilarajat käyttövedelle, vai muutettu?
- Esim Normaali-tilan voi muokata niin, että pysäytysrajan pitää samana, mutta laskee alarajaa niin paljon, että suihkussa vielä just riittää lämmin vesi. Jotkut toki pärjää noilla oletusrajoilla, mutta itse tykkään että käyttövettä lämmitetään aina kerralla isompi määrä, jää enemmän aikaa talon lämmitykselle siin välissä.


Riippuen miten lämpimäksi ja miten hyvin käyttövesi käytössä riittää (+ onko käyttövesikiertoa) priorisointia voi koittaa muuttaa, myös puskuri tuo siihen vähän löysää.
- Kokeile laittaa mukavuusasetukseksi Normaali (jos ei jo ole)
- Priorisointi käyttövesi 60 min / lämmitys 0 -> käyttövettä tehdään Normaali-mukavuustilan lämpötilarajojen mukaan aina kun tarvetta

Tämä voi auttaa lämmitysvelan kirimiseen, vaikka se käyttövesijakson aikana voi vähän karata -> Käyttövesi tehdään "loppuun asti" ja voi riittää pidempään ennen seuraavaa käyttövesisykliä, jolloin lämmitysvelkaa ehditään kirimään kiinni lähemmäs kompuran starttirajaa.


Tuossa nyt muutama, mitä itse kokeilisin omalla kohdalla, tietenkin jos olisi parempi käsitys miten systeemi toimii niin voisi tulla muita(kin) ideoita.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #20 : 17.11.26 - klo:22:29 »
Kiitoksia ajatuksista !
Näin noviisina täytyy hieman selvittää ja koitan vastailla muutaman kuvan kera  ::)
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2